本公司在工程的施工中将严格按照《民用闭路监视电视系统工程技术规范》gb51098—94强制性国家标准进行,系统布线做到符合国家规定的“电气装置工程施工和验收规范”以及其它国家颁布的规范和规定。对全系统电源、设备、信号通道按国家标准配置设施。所有线管必须穿管、槽保护,强弱电线路必须分管敷设,管、槽按国家颁布的规范和规定使用金属镀锌或阻燃材料。

1.施工重点、难点及应付措施

1)因施工量较大,工期较紧,需紧密与建设单位配合,我方委派专人跟踪施工进度,填写每日进度表,与建设单位密切协调。

2)布线系统施工进度因需与装饰工程配合,布线工作与设备安装需间隔较长的时间,已布设线路有可能被破坏,故设备安装必须重新对线路进行检修、测量。

3)因布线线缆数量较多,各线缆均需做出标志,端子箱内部均需做出标记以方便检修;垂直桥架内绑扎稳固,水平桥架线缆布放整齐。

4)因线缆单位长度重量较大,线路总长较长,布放时阻力相应较大,随有护套,为避免线芯受损,布放时需多人多处同时拖拽,不得集中于两端送放。

5)支线路设桥架敷设,各室内对讲点、线路出桥架处以开孔器开孔,配合锁丝,穿金属软管保护。桥架开孔时,注意桥架内各种线路,切勿损伤。

6)因线路敷设较长,线损较大,且选用的多数为专用线缆,为保护线芯不受损伤,线头剥皮时,必须使用专业剥线钳,不得用各种刀具切割线缆。

2.施工工期安排

自我方进场之日计算,除不可预见的因素或甲方原因影响外,我公司拟定的本系统工程施工计划如下:

(1)根据施工进度,与厂家或代理商订购所需工程设备,定货期正常情况为7天。

(2)配合进行管线清理,连续工作时间约5天时间,实际进度视装修进度再定。

智慧城管工作要求篇二

近期,由于一些学校安全防范存在思想认识不到位、安保措施未落地、制度管理松弛等问题,给社会稳定带来风险隐患。根据皮山县维稳指挥部《关于加强学校医院等场所安全防范工作的通知》(皮稳指发电(2017)137号)、《关于进一步做好值班备勤工作的紧急通知》(皮稳指发电(2017)131号)与《关于印发陈刚同志在自治区安全生产大检查反馈及地区安全生产电视电话会议上的讲话的通知》(和安办传(2017)38号)、《关于印发陈刚同志在自治区安全生产电视电话会议结束后的讲话的通知》(和安办传(2017)39号)、《转发自治区的通知》(和安办传(2017)36号)会议精神,我校积极组织全体教师进行多次会议学习,提高安全防范与值班备勤意识,并且对学校的安全工作制定出以下方案:

一、提高思想认识,做好值班备勤。

随着“十九大”胜利召开日益临近,党的十九大安保维稳工作也进入决战决胜关键阶段。皮山反恐维稳形势依然严峻复杂,境内外“三股势力”必然会想尽一切办法寻找我防范漏洞实施暴恐破坏活动,特别是对于环境相对开放、人员较为集中、安保力量相对薄弱的学校,极易成为敌人或不法分子袭击的目标。各级各类学校要认清形势,充分认识加强校园安全防范工作的极端重要性,时刻保持清醒头脑,提高警惕、加强戒备,对本学校的一键式报警器安装情况再次进行全面的检查,一方面对一键式报警器是否损坏、是否与就近便民警务站、派出所通联等方面进行检查,确保一键式报警器作用发挥正常;另一方面按照方便、快捷、管用的原则,报警器一律安装在值班室,并教授值班人员使用,确保一旦发生突发情况,能在第一时间内使用、生效。各级各类,学校要按照自治区党委的要求,牢固树立“维护稳定工作没有局外地区、没有局外单位、没有局外人”的思想,进一步加强学校安全防范工作,完善齐抓共管和联勤联动机制,切实构筑安全防范的铜墙铁壁,决不给敌人以任何可乘之机。

二、强化安防措施,规范互联互动。

各级各类学校要严格落实主体责任,绝不能有丝毫麻痹松懈,全面开展安全风险评估和隐患排查,认真查找在安保机构设置、安保力量配备、人员带班值守、软硬隔离设施设置、人员安检登记、水电气暖使用及食堂安全、消防通道设置等方面存在的漏洞和薄弱环节,发现问题要立即整改和加强。各级各类学校要坚持因地制宜、管用有效,进一步完善安保安防措施,高度重视分校及教学点的安全防范,做到防范无盲区、无缝隙、无空白点。同时,要加大对干部职工教育,进一步增强其参与维护社会稳定的主动性,尤其在开展演练、应急处置时要积极参与,坚决杜绝紧闭大门,独善其身,要协助专门维稳力量做好路面封控、定点阻击等工作,形成维护社会稳定的大声势、大格局,给敌对势力以强大的震慑。

三、加强风险管控,用活视频监控。

各级各类学校要对排查发现的苗头性、倾向性违法犯罪问题,及时组织开展打击整治行动,防止发展形成大的问题。要充分考虑各种可能出现的情况,有针对性地完善应急处置预案,做好应对突发情况的准备,认真组织好师生防暴悉演练,切实提升应急处置能力。各级各类学校的值班备勤人员要进行专门培训,就如何使用视频监控、调取监控录像等方面加大教育培训,确保一旦发生紧急情况,能够第一时间发现、第一时间上报、第一时间调取监控录像。

四、狠抓安全工作,确保责任落实。

各级各类学校要紧紧围绕总目标,牢记维护社会稳定责任,转变“反恐维稳是专业力量的事”的观念,全力抓好责任范围安全保卫和防范工作,加强组织领导,作出具体部署。单位主要负责领导要亲自研究部署、亲自督促落实,分解压实任务、细化完善措施,确保安保安防工作每处细节、每个环节都有人抓、有人盯、有人负责。同时,要立即开展学校安全隐患自查专项工作,坚持“谁检查、谁负责,谁签字、谁负责”,严格落实问题倒查和追责问责机制,对安保安防工作仍抱以侥幸心理或消极应付态度、问题整改不及时、措施落实不到位,造成不良影响和后果的,将严格追究责任、依法依规严肃处理。

皮山县第三中学 2017年10月18日

智慧城管工作要求篇三

第一章编制依据

施工组织设计的指导思想

本施工组织设计是按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评 定标准、施工操作规程、成都市政府的有关规定,再结合我公司的施 工能力、技术准备力量及多年视频监控系统工程的设计施工经验和本 工程的具体情况进行编制的。

施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提 高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。

编制范围及内容

1、本工程施工组织设计是严格按照本视频监控系统工程的要求 进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工 方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。

2、xxx公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事 过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及 特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和 可操作性。

3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度 责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是: “确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和 施工现场有良好环境。

专业资料整理

施工组织设计编制技术依据

智慧城管工作要求篇四

传统的厂区周界安全防范系统是建立高高的围墙,铁栅栏等,如果有非法入侵无法及时发现和处理,那么就需要有一套先进,科学,实用,性能稳定可靠的安全防范监控系统来实现, 为了更好的保护财产及工厂的安全, 根据企业用户实际的监控需要,一般都会在工厂周边、大门、办公楼、生产车间、仓库、机房等重点部位安装摄像机。监控系统将视频图像监控,实时监视,多种画面分割,多画面分割显示,云台镜头控制,打印等功能有机结合的新一代监控系统,同时监控主机自动将报警画面纪录,做到及时处理,提高了保卫人员的工作效率并能及时处理警情,能有效的保护工厂财产和工作人员的安全,最大程度的防范各种入侵,提高处理各种突发事件的反映速度,给保卫人员提供一个良好的工作环境,确保整个工厂的安全。

1 实时对各个大门进行高清晰视频监控

2 可录制各点的视频录像以备安防查用

3 有效保证生产现场的安全规范操作

4 物资出门及劳动纪律考察

5 实时监控各个大门口的物资交接情况

6 调节镜头的焦距可以清晰的观测到车辆出入的具体细节

7 在上下班时可以对大门口员工的到位情况进行监控

8 随时考察员工的实际生产劳动纪律

为进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,()创造一个安全、舒适、温馨、高效的生产与生活环境,并根据各种不同厂区的需要,从工厂的具体实际出发,做到配置合理,留有扩展余地,技术先进,性能价格比高,确保系统性能高质量,高可靠性。

根据我厂实际情况 ,厂区监控分为室内监控和室外监控两部分,室内为厂房内部的监控,夜晚有灯光光线较好,使用普通摄相机即可,室外部分夜晚无路灯,采用红外摄相机以提高监控效果。

二、设计原则

本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则:

1、先进性与适用性

智慧城管工作要求篇五

监控报警系统维保,是监控报警系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《安全防范工程程序与要求》ga/t75―20xx、《建筑电气设计技术规程》jgj/t16―20xx、《安全防范工程技术规范》gb50348-20xx等文件规定的内容,结合用户的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个系统正常运行,以达到用户实际使用要求。

1、监控系统

建大监控系统由监控系统软件、监控主机、前端摄像机、摄像机控制解码器四部分组成,传输线路分为视频线路传输、供电系统传输、控制线路传输。

维保设备概况:

1.一台中佳天威工控式硬盘录像机,装机系统为windows20xx,配置512内存,17寸显示器,存储硬盘为两个80g硬盘(其中一个分出来一个区系统盘使用),视频采集卡(3个四路卡、2个一路卡)合计共有视频输入接口14个,目前用户使用的14台摄像机已近将所有接口使用,如需扩展必须增加视频采集卡。

2.监控软件为中佳天威随机附带的16路监控软件,其主要功能包括监控、录像、图像抓拍、录像回放等,监控软件目前设置了不同权限等级的账号以防止非管理人员操作。

3.前端摄像机分为两种摄像机:

.带云台一体摄像机:带云台摄像机共有9台,摄像机属于外置解码器,摄像机镜头控制线直接连接解码器,摄像机电源也由解码器直接供给。

.普通球形摄像机:普通摄像机共有5台,球形摄像机内置普通枪式一体机,外部使用球形护罩保护。

2、报警系统

建大报警系统由16路报警主机、声、光报警器、前端双鉴探测器三部分组成。

维保设备概况:

1、16路报警主机所有防区均已使用,设备资料及品牌不详。

2、前端双鉴探测器分别安装在信息中心七楼和八楼16个办公室内。

二、维保服务情况

维保内容包含线路维护、报警设备维护、监控软件维护、硬盘录像机设备及其附属设备维护。维保服务内容如下:

1、报警信号线路、视频信号线路、摄像机云台控制线路的检测、故障排除、隐患排查。

2、所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。

3、监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

4、双鉴探测器的检测、探测位置调整、探测器的维修及更换、故障排除等。

5、报警主机及其附属设备检测、设备除尘、防区调整、故障排除等。

6、监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

7、监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

三、维保服务方式

在维保合同签订之后我方将需要对现场进行详细检查:

主要内容包括:

1、监控室机房环境。

2、设备运行环境。

3、所有设备的安装位置、运行情况。

4、线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

5、线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固。

6、软件使用情况、软件升级情况。

7、系统数据备份情况。

在以上工作在实施过程中需要用户提供相应的系统布线图、防区点位分布图、监控点位分布图,以及相关人员的协助。

1、定期上门巡检服务

.每二个季度进行一次设备的除尘、清理,扫净监控设备显露的尘土,对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净,调整清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内,确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

.根据安防监控系统各部分设备的使用说明,每两个季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量,处理故障隐患,协助监控主管设定使用级别等各种数据,确保各部份设备各项功能良好,能够正常运行。

.对容易老化的安防监控部件每个季度一次进行全面检查,一旦发现老化现象应及时更换、维修,如视频头、射灯等。

.对长时间工作的安防监控设备每两个季度定期维护一次,如监控主机长时间工作会产生较多的热量,一旦其电风扇有故障,会影响排热,以免监控主机工作不正常。

.对安防监控系统设备的运行情况进行监控,分析运行情况,及时发现并排除故障

.根据用户的监控报警系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。

2、电话支持服务

对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系我方服务工程师,寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

3、现场技术服务

在维保期限内,监控报警系统所有设备(如监控主机、摄像机、解码器、报警主机、双鉴探测器、声、光报警器等)在正常使用下发生损坏,由乙方负责更换,设备及配件费用视维保方式由维保合同中指定方承担。维修后向用户汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由用户签字并留存备案。

在设备使用过程中存在的使用上的问题,乙方应解释清楚指导正确使用,并提出合理化建议。

四、响应时间及承诺

五、维保设备清单

六、费用核算

本次费用核算依据实际情况,分为两部分:

一)、设备基本维护费用:依据设备清单表以月为单位核算;

二)、设备损坏更换费用:依据所需要更换设备的实际情况事实核算。

安防监控维修维保维护方案

为了做好监控设备的维护工作,维修中心配备相应的人力、物力(工具、通讯设备等),负责日常对监控系统的监测、维护、服务、管理,承担起设备的维护服务工作,以保障监控系统的长期、可靠、有效地运行。

1、维护基本条件

古话说的好,“巧妇难为无米之炊”,对监控系统的维护来说也是一样的道理,对监控系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到“四齐”,即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。

1)备件齐

通常来说,每一个系统的维护都必须建立相应的备件库,主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备,如摄像机、镜头、监视器等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行,必须及时更换,因此必须具备一定数量的备件,而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。

2)配件齐

配件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置,可以多备一些,主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路分立元件。其他较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样,经过维修就能用小的投入产生良好的效益,节约大量更新设备的经费。

3)工具和检测仪器齐

要做到勤修设备,就必须配置常用的维修工具及检修仪器,如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器等等,需要时还应随时添置,必要时还应自己制作如模拟负载等作为测试工具。

2、设备维护中的一些注意事项

对于监控系统的各种采集设备来说,由于设备直接置于有灰尘的环境中,对设备的运行会产生直接的影响,需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。如摄像机长期悬挂于棚端,防护罩及防尘玻璃上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物,又脏又黑,还具有腐蚀性,严重影响收视效果,也给设备带来损坏,因此必须做好摄像机的防尘、防腐维护工作。在某些湿气较重的地方,则必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能力,同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。