机房个人年终工作总结篇一

我叫xxx,从事电气设备维修工作已有5年时间。自xxx年x月来到哈xxx公司工作,至今工作已有两年多时间。从进公司至今一直以来从事变电运行维护和管理工作。先后参加并组织了高压计量与继电保护的整定及校检;无功补偿与电压整定;直流屏检验维护;变电所二次线路故障与处理;高压柜的故障与处理;高压电缆头的制作与处理;变电所春秋季全所检修与维护;户外高压架空线路的故障处理与维护。我始终把刻苦钻研技术与提高高压技术作业率相结合,积极学习各项高压设备的原理及其维修经验,并坚持不断提高自己的理论和实际操作技能,解决了变电运行中遇到的好多技术难题,为提高受电及输电设备运转率奠定了良好的基础。

变电所是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。为保证电能的质量以及设备的安全,在变电所中还需进行电压调整、潮流(电力系统中各节点和支路中的电压、电流和功率的流向及分布)控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。现将变电所两年来的所经历过的工作总结如下:

1、真空断路器在日常运行中出现的故障类型与处理。

20xx年11月8日由于电力公司线路故障对我公司大网电进行停电3小时。接到通知后,我们对各用电线路按变电所正规停电步骤进行停电。当电力公司处理故障送电以后,按送电步骤进行送电。这时发现35kv一号主变真空断路器拒绝合闸,这也是我公司刚投产两个月变电所第一次所出现的问题,我公司变电所35kv高压柜所应用的真空断路器是正泰zn85-40.5断路器。在实验状态下发现断路器得到合闸命令后,合闸电磁铁动作,铁心顶杆将合闸掣子顶开,合闸弹簧释放能量,带动断路器合闸,但断路器灭弧室不能合闸。经过分析,说明机械故障已排除在外,说明就是二次线路故障,在检查中发现二次辅助插头有一根针头与控制线脱焊,处理以后对真空断路器进行合闸,故障问题解决。在日常工作中对真空断路器最易出现的故障得以总结:

1.正空断路器拒绝分(合)闸。

2.真空断路器机构储能后,储能电机不停。

3.真空断路器灭弧室不能断开。

2、电流互感器二次开路与处理。

xxx年x月份底,电力公司传来了二月份的电费明细,跟我公司变电所所计量的电量相差20xx2kw.h。我带领技术人员对高压计量进行全面检查,由于条件有限,没能找到故障问题。公司邀请了电力公司计量检定中心进行变电所二次线路检定测试。对35kv及10kv各开关柜电流互感器,电压互感器,二次压降及二次负荷,电能表进行测试。在电力公司仪器的测试中发现35kv高后备保护接线端子有间接性开路现象。经过处理,在规定的时间里与电力公司计量中心相对照,问题已解决。电流互感器即ct一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时ct是接近短路状态的。ct二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,ct发热,ct线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。

3、完成好领导交办其他各项基础性和临时性工作。

一年来,我在学习和工作中逐步成长、成熟,但我清楚自身还有很多不足,比如工作能力和创新意识不足、政治理论水平有待提高等。今后我将努力做到以下几点,希望领导和同志们对我进行监督指导:

1、自觉加强学习,向理论学习,向专业知识学习,向身边的同事学习,逐步提高自己的理论水平和业务能力。

2、克服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,不怕多做事,不怕做小事,在点滴实践中完善提高自己。

3、继续提高自身政治修养,强化为人民服务的宗旨意识,努力使自己成为一名优秀的国家公务员。

机房个人年终工作总结篇二

20xx年在我们的试生产中匆匆过去了,回顾过去的一年,可谓是紧张而有序的。我们在试生产过程中保证了电气设备的稳定运行,也暴露出的一些问题,不断进行改进。我们把车间安全生产,车间管理,现场管理,施工管理为工作重点。积极参与工艺试生产,对现场暴露出的问题进行处理、技术改造,确保电气设备满足生产需求。现将我们车间工作汇报如下:

1、车间主任、安全员按时参加公司组织的调度会、安全例会,并将会议精神及时准确地传达到班组和个人。车间每月召开安全工作例会两次,各班组每周进行一次次安全活动,保证开会有内容、有台帐、有效果。

2、在公司的统一部署下,我车间安排组织员工签订安全目标经济责任书,通过此项活动,使人人明确自己的安全责任,促使大家在安全生产工作中自律、自觉、主动。

3、积极开展安全教育和培训工作

安排处理,并检查处理情况,不能处理的都已上报相关部门协调处理。经过车间员工共同努力,完成了安全生产目标。

1、强抓现场管理工作

现场电气设备的状况对安全生产有着重要的影响,同时也为了激发员工爱岗敬业精神,在公司生产处、机动处的要求下,我们车间严格执行公司现场管理工作标准,并制定了电气巡回检查表、电动机标准检修记录表,要求检查人员认真执行,认真填写,并严格按制度要求技术员检查,主任监督抽查执行情况。经过努力,现场电气设备运行情况良好,并且在巡回检查中发现了许多重大的设备隐患,得到了及时的处理,避免了更大的损失。

2、注重培养员工工作态度。

车间对管理干部的要求除有较高的业务素质外,还必须具备良好的心态,避免相互排挤造成对工作影响。要求工人不但要爱岗敬业,并且要象爱惜自己的家具一样爱惜现场的设备,爱惜车间的.工器具。要求班长、技术员在班组会上向员工灌输工作态度决定一切的思想,使员工明白工作态度比工作能力更重要,工作能力虽强但不负责任、不和其他员工搞好配合,是干不好工作的。通过车间从上到下的思想教育,每位员工都能各司其职、团结协作、爱岗敬业,极大的保证了电气设备安全稳定的运行。

3、加强岗位练兵。

为了不断提高员工的业务素质,能够解决现场出现各类问题,岗长、技术员根据现场实图纸,认真分析讲解,提高了青工的业务素质,并且经过现场实际故障锻炼了青工解决问题的能力。

4、建立健全各类技术台帐。

为了提高设备技术管理,车间建立了电气设备、安全基础台帐,比如电动机、变压器、高低压开关柜设档案这些基础台帐的建立为车间技术管理奠定了基础。

5、车间制定了电动机、高低压柜接线检查制度,对所有电动机进行检查,落实到人,填写检查记录表,防止施工过程中接线出现问题,影响生产,避免4#锅炉给水泵电机接线问题再次发生。定期检查低压柜抽屉插头发热问题,发现问题及时处理,适当增加易损插头容量,解决发热问题。制作短节电线等应急措施,来解决抽屉插头短期不能修复问题。

1、值班人员认真监控变压器稳定运行,仔细调节变压器功率因数,达到0、98以上,得到供电公司功率因数嘉奖119397元(1—10月)。

2、设备的日常维护工作是最简单也是最繁复的工作,同时也是保证设备稳定运行的最基本的工作,根据车间制定的各项电动机维护检修规程,我们要求维修班员工严格执行。对于现场出现的各种问题,我们立足于自己解决,保证设备正常运行。3、根据机动处下达的检修任务,认真完成。检修电动机20台,小修电动机(加油)51台。

4、气化、净化、甲醇、凝结水、合成变电所施工完成,顺利送电运行,正式接管变电所运行管理。南北临时箱变停止运行。硝酸电缆重新敷设、电缆接头、试车工作。

5、及时完成锅炉减温减压间损坏电缆,保证锅炉按时开车。

6、拆除提前批敷设的临时电缆,全部改为正式电缆。

7、认真调整、修复通讯电话,保证电话畅通。

8、配合基建处协调电气施工管理,参与电气设备验收,电气设备具备试生产条件。

9、配合施工单位进行发电机系统调试,发电机具备并网发电条件。

1、1x发电机试车为完成,1x主变压器未送电运行。

2、部分原材料未到货,影响现场施工、安装、改造工作。

3、电气设备档案已建立,细节内容需进一步完善。发电机操作规程及变电站操作规程需进一步完善、修订。

4、电气人员数量不足,新员工素质需提高,急需电气技术人员。

5、电动起重设备部分安装不规范,需整改。

6、物资、材料招标中建议避免最低价中标,以提高材料质量。

7、中水变电所施工没有完成,变压器未送电,发电机并网运行手续未完成。水汽浓水处理工程因材料未到没有完成。全厂弱电系统正在施工,没有完成。

我们车间力争在明年的工作中将上述问题一一解决,人员问题需公司协调解决。明年,我们车间将努力搞好车间安全、生产管理工作,以调动每一个员工的积极性,保证电气设备的稳定运行,为公司长周期、稳定生产奠定基础。

机房个人年终工作总结篇三

1、本工程为新建项目,本期新建1#、2#主变,容量为63mva,电压等级为110/20kv;110kvgis电缆进、出线4回;20kv中置式开关柜,电缆出线12回;20kv并联电容器无功补偿装置本期分别安装3000kvar、6000kvar电力电容器各一组。

二次部分:相应的监控继电保护、远动、通信及无功补偿装置及直流、所用电系统。建设单位:

施工单位:(电气安装)。监理单位:

2、本工程由南京电力设计院设计,南京供用电公司承建电气安装工程,监理公司承担监理工作。电气安装工程于20xx年5月4日开工,20xx年9月9日电气安装开始自检消缺,20xx年9月22日到28日根据电气安装单位的竣工报告,公司开始组织对该工程的变电所电气安装施工进行了预验收,各方将验收的意见汇总,安装单位根据验收意见落实消缺整改,并将消缺整改回复报苏逸公司工程,苏逸公司又组织相关单位和部门进行了复验收,整改落实全部到位,10月9日通过公司的验收。

3、110kv变电站为新建工程,在上级部门的正确领导下,通过所有参建单位的共同努力,整个变电所电气工程经过三个多月时间的建设,按既定目标,保质保量顺利建成。

4、江苏监理公司受苏逸公司委托,负责承监110kv变电站工

程,公司等上级领导的关心和各参建单位的辛勤努力下,110kv变电站项目监理部顺利的完成了变电所工程的监理工作,取得了令人满意的成效。

1、110kv变电站土建工程于20xx年2月15日正式开工,江苏监理公司立即成立了110kv变电站监理部,确定了项目监理机构人员的分工和岗位职责,编写了项目监理规划、实施细则、安全监理实施细则、监理创优规划。

2、监理部组织形式:

总监理工程师/安全监理工程师:土建监理人员:电气监理人员:

安全施工、文明施工是施工单位两个管理体系的重要组成部分。尤其是安全施工,是重中之重,也是我们监理部工作的重点。首先对特殊工种人员、起吊设备等进行审查,无证不得参与施工。在施工中加强对周围的环境、吊绳、钢绳、临时板线、临时脚手架、爬梯等工具进行检查,并与专职安全员联系,要求加强安全教育和管理。对安全帽和安全带的正确佩戴和使用,在现场实行监督,一有发现违规现象,立即指出,以确保全工程施工中不发生任何人身伤亡和设备损坏事故。

1、监理部在开工期间针对现场施工情况发出了“关于加强安全施工和安全用电的通知”监理工作联系单,要求各施工单位认真检查、整改、完善安全工作中发现的问题,并在整改后报监理部,监理部组织检查。监理部每季度进行安全大检查,并积级配合业主单位进行现场安全检查,由于加强了管理,提高了安全意识,整个工程安全都在监控之下。

2、按省公司安全健康环境评价管理方法、输变电工程安全健康环境评价标准及依据和各级领导的要求,经常检查施工班组的安全活动情况,要求施工单位定期召开班前安全交底,监理参加4次认真检查安全交底内容,不交底不允许进行入施工现场。

3、对文明施工进行经常性、督促性检查,要求施工单位在哪一块施工下班前那一块保持整洁,监理部严格要求施工单位必须做到“工完、料尽、场地清”,在这一点上杨庄变电所文明施工现象受到了一致好评。

4、每周定期召开工程例会的同时,坚持召开安全会议,每周监理部对施工现场进行安全检查,施工单位对安全很重视,工作比较到位,所以没有检查出不符合安全规范要求的事例。

1、施工中的质量控制措施

(1)、建立、建全监理组织,明确职责分工及工作制度,编制监理规划和实施细则,完成质量监督系统。加强工程质量检查要点,共查“w”点31个,“s”点4个。如对主变附件的安装、接地网扁铁制作、弯曲、焊接,软母压接、连结,软母的架设及弧垂的适度、引下线的美观,二次电缆保护管的制作和安装、设备的开箱检查等等。为确保施工质量和工艺水平打下了良好的基础。

(2)、严格按工序流程进行质量把关。上道工序未进行检验,不得进入下道工序施工,特别对隐蔽工程(接地扁铁的敷设、焊接、防腐、电缆保护管的对接),未经监理人员检验合格,不得进行泥土覆盖或封闭。

(3)、检查施工中使用的原材料、加工件、予制件等是否符合规范要求,工程使用的扁钢、电缆、保护管、管母材料、各类金具等严格报验监理部审查,达不到质量要求的坚决不允许进场使用。

2、施工完成后的质量控制措施,严格按照规程和规范、设计图纸、验评标准对施工完成的工程项目进行验收和质量评定。监督工程尾工和消缺工作的完成。协助施工单位完成资料的整理工作,做好向建设单位资料的移交工作。

1、在施工中,监理人员坚持在现场,根据周进度计划,检查落实工程完成情况。对末能完成的,分析原因,并制定措施,督促完成。

2、每周定期召开现场工程例会,重大问题开专题会研究解决。

3、在设计图纸上,发现问题,及时与施工单位一起,研究解决的办法,然后报设计院,使问题在施工前得以解决保证了工程施工进度。

4、督促材料供应方,抓紧设备和材料及时进场。

5、根据现场施工情况,调整施工工序。协调电气、土建交叉作业,以利缩短工期。

6、以口头的和工地例会或专项协调会形式进行有关事项协调,与各施工单位作好信息交流和传递工作,尤其做好工序衍接工作,使工程在有序状况下进行。

7、指导施工单位用规范化表格建好资料,做到审报有内容,通知有回执,缺陷有处理,安全有记录。

8、按时编写监理月报,及时发出会议纪要。

9、及时审核、签证、批复各类审报表,经常整理各类资料,归类保存,以便工程资料移交。

10、我们监理住在现场,跟班监督,采用旁站、巡视、抽查、检测等方法,对工程实行全过程的监理,使得整个工程的安全、质量、工艺、进度、工期都在受控范围,保证了工程的总进度和达标投产的总目标。

亮点:

1、电缆层本工程采用新材料、新方案进行组装。制作精细、工艺水平高,非常整齐美观。抛弃了以往用角钢焊接的陈旧土方法,这是一大进步。

2、对隐蔽工程如:接地、墙内埋管等,做到符合设计要求、符合规范要求、在此基础上还讲究美观。

1、只要用心、细心,没有做不好的工程,110kv变电站取得目前的成绩,其实并没有什么值得骄傲的地方,也没有什么功不可破的难题,关键在于用心去做每一件事情,用心去安排每样事情、用心去实施每项措施和标准,细心的做好每个环节,认真对待工作中每一个不足。

2、加强与设计、业主、各参建单位、设备制造厂的配合工作是保证工程高质量建成的关。我们在监理过程中主动与电气技术人员、电气设计人员随时保持联系,结合现场的实际情况发现有图纸改动的地方及时与设计取得联系。对设备存在的问题监理部及时与厂家进行联系并与施工单位一道分析解决。

在110kv变电站监理中,我们项目监理部感谢公司各级领导和工程部对我们监理工作的高度信任和大力支持,在参建人员的共同努力下,使110kv变电站工程达到了达标投产规范目标。但愿我们的监理工作为武进的电力发展和全省的电力事业,与时俱进,开拓进取,不断创建更优良的工程而共同奋斗。

机房个人年终工作总结篇四

这一年我的工作主要有两个方面。

一是:保证实验站安全可靠的运行,完善了实验操作及工装,扩展了实验站的功能,培养了接班人。做了一些研究性实验。

实验站存在很多问题,这是大家共知的,我的大部分工作就是如何解决主要问题,忽略哪些次要问题,使实验数据相对准确的前提下完成各种实验,在大量的实验过程中摸索总结如何调试测量系统精度,怎样筛选实验数据的真伪,拿堵转实验为例,用不用连接传感器堵转,什么电压下堵转,怎样看堵转数据的准确性,等等。这都是都要求操作人员深入了解实验系统各个设备的原理,现在可以说可以复制一个实验站了。

搞清楚各个实验界面之间的直接联系和间接联系,有些实验不能在实验界面下完成,怎样手动完成,比如高压电机启动,直流电阻的测量。实验工装的安装怎样更简洁,可靠,编码器的固定和拆卸,这个得重点强调,因为很多人都搞过,实践证明我们现在搞的最耐用,稳定可靠。

潘工,现在可以独立做实验了,通过我出差时就可以看出,一些常见的问题,也能调试好。

二是:测量电机现场数据,先后去过去,河北陶瓷厂,天津荣钢,长庆油田,延长油田,上海远东印务,长丰县各个砖瓦厂等。

现场的情况有时比较繁琐,有很多未知的问题,都能够发现问题并独立解决。力求把现场使用工况搞的一清二楚。对比现场情况搞清楚了异步电机和永磁电机优缺点,永磁电机节电为什么节电,都节在什么地方。通用变频器是不适合永磁电机,变频器节能改造和永磁电机节能改造的异同,变频器的针对永磁电机的控制策略等。

其它:车间的电气设备也经常维护,尤其是电机实验设备像电机匝间实验仪和耐压实验仪出现问题时,都找我。其它床子的电气问题我经常过问,并提出我发现的问题怎样修复。

最后:我是一名技术人员,在专业知识上,毫不含糊。但是我也有一些问题,对一些事情太较真儿,导致同事关系有点僵。以后工作中领导该批评就批评。

我来公司时领导给我说是把实验站安全可靠的运行起来,一年过去了现在基本上达到要求。

过去的20xx对我个人既有失去也有所获,我要求20xx年我工作上有挑战。我绝不安逸于现状。

机房个人年终工作总结篇五

在xxxx年上半年度的电气设备管理工作中,主要围绕保证电气设备安稳长满优运行为中心,开展电气设备隐患综合治理工作,加强运行设备的监控维护力度,落实各项管理制度。在过去的半年时间里,主要做了以下几个方面的工作:

第一步,xxxx年初开展了针对事业部电气设备存在的隐患进行了详细的调查和了解,按照其轻重缓急情况进行综合排序,最后列出一个电气隐患治理的项目表。

第二步,根据设备能源部的统一要求,对每个上报的电气隐患项目编制了项目建议书。首先,运行维护单位泰艺公司的技术员一起,了解装置以前运行的情况,存在的问题,发生的故障,在建议书中详细说明需要治理的原因。其次通过各方收集信息,了解当前该设备目前的技术现状,提出我们的整改建议,实施的技术方案。

上半年,共申报了以下六个项目建议书:一联合高配继电保护装置更新项目,二联合ups装置更新项目,一联合高配并联电容器更新,总降开关柜更新项目,1,2#主变及二联合7,8#配变更新项目,变频器机泵抗晃电改装项目。目前正在实施的有一联合高配继电保护装置更新和二联合ups装置更新项目,一联合高配并联电容器更新已经完成详细技术方案的编制,等机动能源部审批后实施,而后面的三个项目需要向公司争取。

在上半年的工作中心是一联合高配继电保护装置更新项目的开展。该项目涉及事业部的供电系统,是电气系统的关键装置,在技术方案进行了认真详细的准备。项目的设计是有公司的专家中心进行设计的。在继电保护装置设备的选型方面,费了很大的周折。我们的总降的35kv系统和6kv系统是采用美国sel公司的保护装置,其后台监控和测量系统是采用深圳中电公司的系统。从设备的统一性,技术的延续性及维护使用的方便性上看,继续采用美国sel保护装置和深圳中电公司的后台系统是一个比较好的选择。但是根据集团公司的统一要求,继电保护装置必须进行统一招标,其招标的结果就不可能一定是和总降保护系统统一。经过招标,最后是由北京的柯瑞斯通公司中标。其采用的是法国areva公司的装置,后台系统采用的是该公司开发的后台监控系统。其结果导致我们的继电保护系统存在两种不同的保护装置,两套不同的后台监控系统,对我们的维护运行提出更高的技术要求。目前的设计工作已经基本结束。正在申报材料,进行施工前的准备工作。

其次是完成的二联合ups装置的更新工作。从项目建议书,到专题申请,到装置选型,到目前已完成了设备合同签订工作。原来的ups电源装置已使用近20xx年,设备严重老化,影响装置的稳定运行,更新后能消除设备运行的一大隐患。

其三,我们还进行其它电气隐患的调查,申报,及其相关的技术准备工作。如总降开关柜手车,一联合电容器柜,二联合变压器等电气隐患。一旦有机会就能迅速付诸实施。

上半年,我们加强了电气设备的检修维护力度,确保设备的完好状态。对设备出现的问题和故障,马上进行处理。对一些多次发生故障的设备,进行了认真的分析,力争彻底的解决设备存在的问题。

在上半年,针对1#主变漏油情况,立即组织了相关施工力量,对两侧的散热器的垫片进行了更换,我们加班加点,在短短两天内完成了检修投运工作,彻底消除了1#主变隐患,保障安全运行。针对总降电容柜发生保险熔断及速断保护经常动作的问题,我们分别进行,解决故障。对造成该保险熔断的电力电容器,更换了该组电容器,同时对保护动作的问题,进行了认真分析,最后终于查出,在进行保护定值计算时,对该电容器装置的容量少计算了一半,造成保护定值少了一半,使保护的动作频繁。为此,我们进行了重新计算,采用新定值下达了定值通知单。在修改了保护定值后,再也没有发生类似故障现象。

又如总降的电压互感器的一次保险容易发生熔断现象,更换保险时需要拖出电压互感器柜,停用相关保护,操作风险较大。在处理该故障时,我没有简单对保险进行更换就了事,而是分析什么原因导致互感器保险熔断,经过查阅资料,了解到是电网谐振,造成互感器铁芯饱和,造成保险熔断。在了解故障原因的基础上,在解决问题是就有了针对性,我们在总降35kv的两段上加装了pt消谐器。从使用的效果看,没有发生互感器一次保险熔断的现象。

上半年进行的电气设备检修和维护工作还有很多,作为一个设备管理技术员,我不但在管理上要求安装相关管理规定完成各项工作。同时还从技术上对各种设备故障进行调查和分析,指导检维修人员进行处理,从更本上解决问题。

上半年,我们通过不同形式的督促和检查,落实各项管理制度和规程。今年开始每周定期对总降装置进行巡检,对运行班组的检查;定期的每月设备大检查,对查出的问题,隐患及时的进行处理。同时通过检查,督促运行班组做好设备运行维护工作。

认真落实“三三二五”制。进一步推动三图电子化工作,为此专门和专家中心签订了合同,确定“三图”电子文档在下月完成。按三定要求,完成了三定计划的编制,开展了“三定”准备工作,在下半年开展电气设备“三定”工作。

机房个人年终工作总结篇六

本人自进场以来,对初步设计图纸和设计施工总承包招标文件进行了熟悉,了解工程概况、设计意图及招标文件对质量的要求,明了施工过程的主要工艺流程、工程特点,对材料、设备的质量标准心中有数。待施工蓝图出来以后,将参与对电气施工图的审查工作,对图纸存在的问题提出意见,请设计单完善。

在后续施工阶段,将坚持质量标准,对进场原材料的质量、设备严格把关,做好报验资料核查、原材料、设备的质量检查,做到先检后用,对不符合质量要求材料、设备禁止用入工程中。

对巡视、检查过程中的所发现的问题,及时采用口头形式或书面形式指令承包人整改,并督促承包人落实整改要求,对整改结果进行复核检查。尽自己最大努力做好电气工程施工质量的事前与事中的控制,尽量避免事后返工的情况出现,尽职尽责地做好自己的工作。

根据《施工现场临时用电技术规范》(jgj46-20xx),对承包人报送的临时用电方案进行审查,要求承包人严格按方案实施,日常将作为工作重点进行检查。安全生产工作将以预防为主,发现施工现场临时用电存在的隐患,及时要求整改,在施工现场做好日常的安全检查工作及监督管理,定期或不定期进行现场临时用电安全状况全方位检查,针对存在的问题及时下达整改指令,要求承包人进行整改,并对整改结果进行检查,及时进行再检查。

本人在以往工作中有时过于侧重某一方面,对个别问题发现不及时、要求整改不及时等不足。在本项目的工作中,我将努力改正以往之不足,对本专业的工作进行全面的管理。对工程施工过程中的质量控制、安全生产管理做到:

1、做好各分项工程开工前的技术交底;

2、多在现场巡视、检查,多思考,争取及时发现问题;

3、对发现问题要及时指出,及时做好相关记录,下达书面整改指令。

4、对整改过程跟踪检查,对整改结果进行复查,并做好记录。

5、督促、指导本专业内业资料的编制、整理及归档工作。

20xx年的工作将会繁忙而充实,我将认真履行电气监理工程师的职责,积极工作,服从领导安排,争取在新的一年里坚持巡视、检查,加强过程控制,更好地做好本职工作,全心全意的为工程着想,为圆满完成工程建设任务出一份力。

在今年的工作中,我也殷切的希望我身边的所有领导、同事对我的工作严加要求和监督,使我在新的一年工作中更加完美的完成电气监理工程师的职责。

机房个人年终工作总结篇七

转眼间xx也将结束回顾走出校门的这几年的工作历程内心不禁感触万千。当还是刚踏出校园的时候的我,这么多时日下来总结的不仅仅是工作中的经验和教训,还有的是一份充实和欢乐,既做好了以后工作中扬长避短的准备,也做好了钻研技术的计划。

作为一名电气值班员,不仅要有过硬的专业理论文化知识,还应当具有丰富的现场实际操作经验。对于刚走出校门时的我来说后者相当欠缺,这就是我这几年来一直觉得相当充实的原因。因为在理论知识加强的其余时间就是到施工现场去学习和积累一些基本的操作技能,请动手多动脑。理论和实践现结合,这可是毛主席的话哟,当然就成长起来特别快。记得刚刚到工作现场的时候一排排整齐林立的电气柜,树立在自己的眼前,那真是感慨如井喷一样在胸中激荡。既为自己对所学专业感到有一种说不出的豪迈之情,又有一种啥也不懂老虎吃天无处开口的感觉,是又喜又羞。当师傅们带我们参观完毕后,立即找了相关资料了解这些配置装置的结构原理。然后再眼巴巴的瞅着师傅们下一次到现场的时间,好赶紧跟随再看那些不懂的装置布局,同时也好指着不懂的部件请教师傅。

当然要成为一名合格的电气值班员,光对设备的结构一清二楚是远远不够的,因为我还必须知道所有的安全操作规程,而且是要烂熟于心的,并且最终还要依照这种安全规程全部做到习惯性不违章的地步。这个可把当时好奇的我给憋屈坏了,因为设备很少操作,好容易有了机会还得慢慢悠悠的做老半天思想工作,什么工作票的接受、操作票的填写、直到最后操作时还要一句一操作真是急死个“猴”了。瞧瞧这就是我当初对安全规程的不理解,和对工作的蛮干、蛮学性表现。别看我这么急,我可还是把这项规程学好了的,要不然估计也写不了今天这总结了,因为很有可能早出安全事故了。

在工作中需要多看书,深入学习专业知识,认真学好规范规程即有关文件资料,掌握好专业知识武装自己,提高自己的工作能力,加强工作责任感,多于他人进行沟通交流,及时做个人各项工作。因为我的工作是团队式工作模式,搞好团结、默契配合、服从集体、帮助新人也是我工作的重要部分。相当于政治工作哟,而且我还是个团员哩,中国共青团团员。

总之,我觉得我的工作特别充实,而且还要在今后的工作继续中不断的总结反省,以百倍的热情迎接新的时光,不断地鞭策自己充实能量,提高自身素质与业务水平,在学习中进步和成熟,适应新时代下的企业和工作。

机房个人年终工作总结篇八

20xx年我们在公司各级领导的正确领导与大力支持下,紧扣公司确定的各项目标任务及不同阶段的中心工作,以安全为总线,认真领会、落实各项规章制度、加强思想贯彻,全面提升管理水平,完成各项目标任务,现将年度的安全工作总结如下:

一、安全生产

车间认真落实公司20xx年1文件精神,针对车间自身特点,采取各种安全管控措施,才使得电气车间成为各生产车间平稳运行的坚强后盾。

1、大力开展安全隐患排查活动,除要求各班组每周汇总隐患排查情况外,管理人员每周四带领各班长进行车间级综合隐患互检,隐患打分排名,全年共查处各类隐患400多条,并按要求进行了整改,隐患及时整改率为100%,全年车间共纠“三违”人员200余人次,并对“三违”人员谈心帮教,使“三违”人员能够明白违章带来的后果,提高了个人的安全意识。

2、加强安全教育工作。车间每周利用班前会,对所有人员进行一次安全培训,及时传达公司的安全文件、学习安全事故通报,同时对上周工作过程中存在的的问题进行通报点评,针对存在的问题进行整改时间的落实,使班组的安全生产意识不断提高,有力地保证了人身和供电设备的安全。并且每月就班组现场标准化进行排队,对前四名进行奖励,最后一名进行考核。

3、针对夏季雷雨多的特点,三月份、十月份我车间对防雷接地设施进行了摇测,不合格点及时进行了整改;对雨季三防物资装备进行了补充,做到物资数量充足,进入冬季,为防止小动物进入变电站内造成开关跳闸及短路事故,车间提前对所有高、低压配电室进行挡鼠板、驱鼠仪进行检查、更新补充,并对各类连通孔洞等进行加固封堵。

4、全年除巨能公司对两条110kv线路设施进行正常巡检后,我们又安排人员进行了节前特巡,发现的问题已同巨能公司及时整改,保障了110kv总电源的正常可靠,由于今年9月110kv变电站2x主变低压侧密封箱绝缘板受潮,有灰尘,造成短路,针对此情况,对110kv变压器10kv侧母线进行改造,并对110kv站两趟及变压器绝缘子进行刷防污闪涂料,现运行正常。

5、今年按《电力安全规程》要求分两次对车间所有员工进行了培训和考试,合格率达到100%;加强对供电事故应急处置的演练,我们的两次定期进行演练,要求不走过场,做到每个员工都会在事故情况下进行正确、安全的处置。

8、利用春检,对站内主变绝缘油进行了化验,对sf6开关进行了含水率试验,对高压开关进行了传动试验,保护试验,所有数据合格,并对站内38套安全绝缘用具全部进行了安全试验。电气日常检修以状态检修为主,全年共检修高压电机10余台,对低甲1120kw的贫液泵进行了检修,这是电气车间成立以来检修最大容量的高压电机,检修更换轴承后各项数据平稳合格。检修低压电机60余台;灰尘是影响电气设备安全运行的重要隐患,我们每周五安排专人对运行环境恶劣区域的控制、变频等设备进行定期的吹、清工作,有效减低设备的故障率。

9、在5月份的年度大检修工作中,我车间顺利圆满完成计划检修项目18项,计划外检修项目10余项,检修期间所有管理人员及检修人员、及部分运行抽调人员全部参与,多次加班加点工作,把检修安全在首位,严把质量关,紧抓进度,从材料准备,人员分工、质量控制验收等几方面保证了大修安全、顺利完成。

10、针对后半年造气炉改造项目,施工队伍较多,临时电源较多的现象,车间开展每月最少2次的施工电源检查,对检查出问题,通知施工单位进行整改,保证了施工安全。

11、为了提高车间人员在事故情况下的应急处置能力,在今年对运行进行了2次事故演习,增强了车间人员的事故处置能力。

12、为了保障消防设施的完好,每月对消防设施进行一次检查,对检查出的问题进行整改。

第二部分:明年工作计划

转眼即将进入一个充满挑战和机遇并存的20xx年,车间主要肩负着造气系统改造的重担,在改造过程的安全与否,关系到天溪公司改造的进展,面对即将到来的挑战,我们就安全目标去努力:

一、安全目标

1、人身伤亡事故为0

2、电气火灾事故为0

6、防雷接地测试率及完好率100%(每年外检1次,内检1次以上)

7、绝缘用品合格率100%8、票证的填写、执行合格率100%

9、消防、气防完好率100%,每月检查4次

在即将到来的一年中,我们既要保证系统安全生产的同时,又要肩负着造气系统改造及停车检修的重担,这关系到公司未来的发展,为了保障明年公司计划的顺利进行,我们要做到:

1、认真传达公司安全文件,按照要求,组织周二会议,及班前班后会,加强协调、探讨、总结,落实车间有效地防范措施。

2、加大隐患排查治理力度,加重隐患查处奖罚力度,对发现重大隐患车间员工进行重奖,管理人员对电气所属设备每周进行一次的隐患排查活动,对检查出的隐患,下发整改单,安排定人、定时进行处理。

3、加大现场标准化的检查力度,根据实际情况,并对其内容进行补充,每月进行一次评比,对前一二名进行奖励,对后一名进行考核。

4、认真组织员工进行安全知识教育及培训工作,通过事故案例教育和每年发生的`事故进行细致的分析、总结,使员工能够真正杜绝违章。班组制定学习计划,学习内容,每月进行学习记录检查,纳入月度绩效考核。

5、在停车检修期间,认真做好安全工作,由于航天炉改造,配套配电室电气设备的安装,要做好事故预案的完善、培训和演练工作,强化员工安全意识和引导安全作业的良好习惯,做到事无巨细,有章可循,按章操作,不发生人身伤亡事故。

6、20xx年是公司造气炉技改的关键一年,外来施工人员将会更多,加强对施工人员的培训工作,争取做到人人安全施工,顺利完成改造工作。

7、加强全员的两票的管理、安全规程的培训工作,严格执行公司的票证管理,重要的工作实现专职监护。

8、加强停车检修期间检修的安全措施、危险源辨识的学习,保障检修工作、技改工作安全顺利地进行。

9、停车检修结束后,针对性对车间应急预案的内容进行补充修改完善,更具有可操作性、安全性。

10、针对造气炉新增配电室的新员工,加强安全培训及业务的技能培训学习,保障技改后的顺利试车、开车。

11、加强对施工电源及停车检修期间临时电源的管理,发现问题,及时进行整改。

13、在技改项目进行的过程中,加强三查四定工作,发现问题,及时进行整改,保证试车的顺利进行安全是生产的保障,是车间长足健康发展的基石,在新的一年里,面对新挑战,安全工作要更加的严格化、精细化、标准化,以确保技改项目安全顺利进行,保障公司既定目标的实现。

机房个人年终工作总结篇九

伴随着新年的钟声临近,20xx年转瞬即逝。我们依依系别任务繁重、硕果累累的20xx年。满怀热情的,迎来了光明灿烂的、充满希望的20xx年。在这年终之际,回顾已过去的一年,我们通过不断的努力,加强电气的技术知识学习,加强了车间的现场管理,把好安全关,尽心把工作做到最好;在这一年里我们在公司的正确领导下,以“安稳供电,确保生产”为主要工作目标,以“精细管理年”为契机,从基础工作入手,扎实整改,稳定电力,确保电气设备安全稳定长周期运行,并圆满完成了年初制定的计划。现总结如下:

在20xx年度的工作中,我们高度重视电气装置的安全工作,充分利用班前班后会,向员工进行安全教育,使员工清楚了安全工作的重要性,提高了员工安全工作的防范意识。

每半年举行一次安全演练,不仅有力地验证了车间应急救援预案的可行性,增强了一线员工队伍应对突发事故的处置能力和事故抢修能力,为处置类似突发事故积累了临战经验,达到了预期效果和目的。

车间加大了自检自查和奖罚力度,有效地避免了各类事故的发生。车间坚持每周五检查班组安全学习,督促班组隐患治理。每月26日我们讲评安全检查情况、讲评安全隐患整改落实情况。职工安全意识显著增强,在电气运行和设备维护的过程中,能够严格遵守各项电气规程和制度,通过我们扎实细致的安全工作,确保了我车间电气装置全年安全生产无事故。

基础工作是电气安全运行的前提。年初,电气车间把“精细管理”作为贯穿全年的基础工作。我们把完善基础资料,严格细致管理作为重点工作。根据车间工作计划,认真安排好电气设备大中小修,并按要求完成了新增技改工作。

电气运行需要严格的工作制度,我们在工作中执行了严格的奖惩措施。车间领导坚持查岗制度,加大监督检查力度,坚决杜绝违章违纪现象的发生。设备管理上,我们继续加强了三级巡视检查制度。每天班长对全公司的电器巡检,包机人员自检,车间管理人员抽查,一年在巡检中发现解决了三海肥总柜开关触头发热、后供水开关发热等故障,把事故处理在萌芽状态。奖励为减少非计划停机工作出了贡献员工56次。20xx年我们共发现设备隐患60处,设备消缺率达到了99.8%,变电站已安全运行2185天。保持了安全责任事故为零的记录。全年共影响3台时同比下降了60%,烧毁电机共计515kw同比减少了1%,为化工系统的安全稳定生产提供了有力的保障。

技术业务培训上,以车间领导,技术员在车间讲课为主,班中提问为辅的方式。讲课内容贴近生产实际,紧扣电工岗位应知应会和基础理论。一线职工都有提高。被人力资源处、生产处评为学习型车间。

今年初,我们在全车间开展了形势与任务教育,教育职工树立危机意识、竞争意识、创新意识。深刻理解“优质服务就是电工在创效益”的含义。一方面走访生产车间,与各车间干部职工加强沟通;一方面召开职工座谈会,组织职工讨论三个议题:自己的思想水平如何适应公司的发展?车间在管理上还有哪些需要改进之处?如何理解“处理事故迅速可靠,维护设备优质完好”。通过讨论,职工明确认识到了,自己的利益和公司生产经营息息相关。若想在竞争中获胜,必须充实自己,全面提高素质。摆正自己在车间生产中的位置。把提高服务意识,改善工作质量作为车间对班组、对职工个人进行考核的主要依据,职工为生产服务的态度明显改进。

我们做了下面几项工作:

1、完善车间的各项规章制度,用制度规范职工的行为。

2、抓好以劳动纪律为主的各项制度。

3、加强内部各项工作的检查、监督和考核。

4、奖惩分明、加大力度,进一步发挥骨干作用和调动全体职工的积极性。

5、开展切实可行的形势任务教育。

6、加强职工的技能培训。

7、了解职工思想动态,制定深入细致的解决职工思想问题的方法。

8、搞好干群关系,在车间创造一个职工团结一心,有集体荣誉感,有责任心和紧迫感,有良好工作作风,又轻松活波的和谐氛围。完善车间的管理制度与考核方法,使其更具有针对性和可操作性。

9、合理搭配人员分配工作,取长补短,充分发挥每一个人的优点。

11、进一步完善备件、材料、资料、设备、计划、消耗、记录管理,为生产和效益服务。

1、车间管理还存在,电气设备管理不到位的漏洞。

2、绩效考核、成本管理方面还须进一步细化。

3、职工的业务技能水平,安全意识还须进一步提高。

4、个别职工和班长服务意识不强,没有深刻领会“优质服务就是电工在创效益”的含义,对待工作仍然推诿扯皮,严重影响车间整体形象。以上问题,我们会在下年的工作中重点解决。

20xx年已成为过去,在电气车间全体人员的.共同努力下,克服了重重困难,并且取得了骄人的成绩,受到了领导和同事的充分肯定,全年的供电、检修维护工作划上了圆满的句号。虽然我们电气车间做出了一点成绩,但是,成绩是属于过去的,我们不会因此而骄傲。要想把供电、检修、维护工作的做得更好,我们还任重而道远。工作中还有不足之处,我们电气车间在软件管理方面,与要求还有点差距,还需加倍努力。另外,在技术创新,节能减排方面,与公司的要求有一定的距离。为此,车间希望在新的一年,带领全体人员勇于拼搏、乐于奉献,继续加强深化全员质量效益意识,加大培训力度,全面提高职工技术技能水平,严格设备检修工艺,提高细致化管理,充分发挥职工的潜能,大力开展设备节能改造工作,为延化的经济效益再创新高,安全生产再上新台阶而努力奋斗!