机房检测合同篇一

传统“列头柜+电缆”配电方式需要在每列加装一个电源列头柜及空调列头柜,占用寸土寸金的机房空间,影响数据中心的装机率,制约公司idc业务的发展。

可靠性低,扩展困难

釆用传统“列头柜+电缆”配电方案,列头柜内布线复杂,故障点较多,降低系统的可靠性;对于机柜经常变化的负载容量需求,需要重新敷设新电缆,增加项目投资、施工复杂且周期长,扩展困难。

列头柜监控系统存在单点隐患

传统“列头柜+电缆”配电方式是由低压电缆进入列头柜,通过主路控制开关控制各分路开关,再由分路开关控制各机柜pdu 供电,且还要实现众多点位的电源监控,但凡列头柜监控模块出现故障,将会导失去整列机柜的电源监控,存在单点隐患,而且此类故障一般只能由厂家工程师现场调试更换后才能恢复,若在此期间发生宕机,将不能及时处理,产生严重后果。

安装工作复杂,易产生维护隐患

传统“列头柜+电缆”配电方式接线工作量大、周期长,施工工艺与水平参差不齐,存在人为接线错误、标签标识错误、动力线监控线虚接等各类问题,对运行维护造成重大隐患。

机房检测合同篇二

相对于传统“列头柜+电缆”配电方式,机架母线配电系统无需在机柜顶端布置强电走线架,节省机柜上方空间;更重要的是“始端箱+母线槽+终端箱”机架母线配电方式,节省列头 柜占地,提高装机率,就中国移动(呼和浩特)数据中心机房为例,一个模块就能节省8个机柜位置,一个机房32个模块就 能节省出256个机柜的空间,相当于2个模块。按照一个机柜一年6万元租金计算,中国移动(呼和浩特)数据中心每个机房每年能增加收入1536万元。

柔性配电,即插即用

机架母线配电方式是根据每一台机柜需求单独配置终端箱(插接箱),这样便于调整分路及容量,柔性配电,避免容量浪费,较传统“列头柜+电缆”一对一供电方式更为灵活,能做到终端箱(插接箱)即插即用,可灵活适用需求;此外,母线槽系统需保证能在不停电的情况下对各部件安装、连接的紧固程度进行检查。此外,母线插接箱内的断路器与机柜pdu直接连接,故障点少,提高系统可用性;对于机柜经常变化的负载容量需求,仅需要增加插接单元,直接带电安装于母线上即可完成扩展。

分路釆集,智能监控

较传统“列头柜+电缆”配电依靠列头柜实现监控的方式, 机架母线配电系统中的始端箱具有智能监控模块,支持多种通讯协议,包括modbus rtu, modbus tcp以及无线信号传输,可以无缝连接到整个建筑管理系统(bms)或数据中心基础设施管理系统(dcim)中,通过标准协议与后台监控系统进行集成。在智能釆集电气参数(例如:输入分路的电压、电流、 功率、电度,输出分路电流、功率、电度以及输入分路的过压/欠压、输入分路的熔丝状态等)的同时,还能实现电压、电流、功率、绝缘电阻值等参数的越限报警和重复性告警不阻塞功能, 当维护人员为了消除原已发出的告警信号而关掉了告警声信号后,如果又产生新的告警,会再次自动发出声光告警信号(如图4)。

图4机架母线配电系统监控

分散散热,自然冷却

随着装机量的增加,需要布放越来越多的电缆,严重阻碍空气流通,影响制冷效果。机架母线提供同等供电能力的同时,占用体积仅为电缆桥架的35%,能更好的保持空调风道畅 通,提高制冷效率,降低电能损耗和数据中心运营成本。始端箱、母线槽、终端箱(插接箱)分开散热,同时外壳釆用铝合金材质,利用空气自然冷却,散热效果非常好,运行过程中不产生噪声或震动。

安装便捷,节省人工

相对于传统^v^列头柜+电缆”配电方式,省去了走线架及大量电缆敷设的时间,母线安装全部通过膨胀螺丝及吊杆,母线槽整体吊挂,终端箱(插接箱)安装只需通过“旋转-锁定”的方式即可(如图5)。据不完全统计,该技术安装便捷,时间成本节省30%-60%(机架母线5-7天左右,传统做法直流电缆工期10天左右,交流电缆工期15天左右),较电缆敷设、人工接线节省大量时间;此外母线槽及终端箱(插接箱)产品设计模块化,安装快捷的同时大大降低人为安装错误率。

机房检测合同篇三

应用场所

系统结构

1)交流

2)直流

系统功能

1)主页

开机进入主页,包含进线参数、开关状态、出线参数、报警查询等功能,按按钮可进入各功能界面查看。

2)进线参数监测

3)出线参数监测

负载百分比;最大需量。

4)开关状态

左侧一列为主路开关状态,主路跳闸sd状态、主路防雷开关状态、主路防雷故障点状态,默认为无源检测点,分闸为绿色,合闸为红色。主路右侧的皆为支路开关状态;默认为有源检测点,合闸为红色,分闸为绿色。

5)报警查询

系统硬件配置

机房检测合同篇四

kvm施工安装应由专门技术人员和工程师进行,客户的技术和维护人员可观察和辅助安装,程师亦会向客户技术人员详细解释设备的结构、性能、安装方法等。

kvm进场条件:

第一阶段:设备进场。

确认kvm在机柜中的安装位置,设备的分布及每一个服务器点的落实。

第二阶段:内部配件初装。

预装设备:安装上机架的脚架、电源连接等。

第三阶段:配合综合布线安装。

第四阶段:安装调试部分。

设备通电,设置ip地址,确认访问的顺利完成。

第五阶段:配合系统调试验收阶段。

设备安装完成后,让用户方进行访问及管理调试。

机房工程性能指标和功能特点要求严格,一般都是先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体调试。

整个机房的验收分为隐蔽工程、分项工程与竣工工程三个步骤进行。

1)布线安装中的线管预埋、直埋电缆、接地及线缆的敷设等都属于隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真办好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。

2)分项工程验收

在分项工程完工后,由业主同设计单位进行分项验收;有些工程需申报当地相应的主管部门进行验收。

3)竣工验收

竣工验收是对整个机房工程的综合性验收。

工程的验收应以各行业相关的验收的标准及规范进行验收,其质量所达到的等级标准也应以各行业相关标准及规范来衡量。

机房检测合同篇五

(1)放线:在要铺设架高地板的地面上,根据架高地板的排板图和现场的轴线位置,放出架高地板的地面分格线。

(2)基层修补:在排板横竖线交叉位置,即安装底座(支撑脚座)的位置处,为达到满意的支撑效果,可将底层地板磨平或进行填补。

(3)基层清理:地面除尘,在开始安装前,用真空吸尘器将底层地面上的所有灰尘、土和施工碎片,全部清除干净。

(4)安装支承脚:用粘接剂抹在支撑杆的底座上,并用锚固螺栓将地板支撑脚牢固的安装在底层地板上。

(5)调整支撑脚标高:根据地面标高情况,调整支撑脚的高度,采用拧螺纹、套等部分进行升高或降低,达到标高要求。

(6)防静电地板安装:在板面组装四周要画线,使其连接适配,板面与垂直面相接处的缝隙不大于3mm。用便携式抬高器具铺设面板,随安随用真空吸尘器全面清理(包括所安面板、支座的背正面)半块板的切割不要在正在施工的房间专。

(7)清理和饰面保护:铺设后的地面,用真空吸尘器全面清扫,然后报验收,经检查合格后,用塑料布覆盖严密,防止灰尘的进人和被其他施工人员破坏。