2023年竣工预验收会议纪要需要盖公章吗(通用8篇)

小编: GZ才子

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

竣工预验收会议纪要需要盖公章吗篇一

地点:工地现场

参加人员:详见签到单

本次验收由建设单位组织设计、监理、勘察、施工等单位共同参加,市质监站派员参加,并成立了验收专家组,负责竣工验收相关事宜。

会议先由业主介绍验收组人员名单,并汇报了在工程建设中执行的相关法律、法规和工程建设强制性标准执行情况。

施工单位汇报工程概况,实际施工中碰到问题的处理情况,以及工程技术资料的汇总及评定情况。施工单位对工程的`自评结果为“合格”。

设计和勘察单位也做了相应的汇报:主要针对工程前期勘察工作和设计工作,并在前期工作中提出了自己的看法和建议,得到了建设单位的认可。在工程施工中,各主要验收(如基础、主体分部验收、竣工预验收等)均能够按时参加。对工程的评定为“合格”。

监理单位汇报了工程施工中原材料进场控制情况,各工序检查情况及分部验收情况。在平时工作中,通过多次工地监理例会和专题例会,解决工作中碰到的变更和整改等内容。对工程的评定为“合格”。

验收组在核查工程控制资料后,对工程实体进行了查验,认为工程总体质量较好,同时验收组也提出了一些建议和意见,汇总如下:

1、屋顶炮楼两侧落水管下口须做弯头,在出水口位置做防冲刷挡板;屋面空调管摆放零乱,需整理;屋面防雷设置点个别松动,应处理。

2、个别消防立管卡箍偏少;空调管道井内管道穿越楼层处做防火隔断处理。

3、部分成品门关闭后,空隙偏大,须调整。

4、个别地砖表面划痕、污染严重的须调换处理。

5、楼梯间窗四周细部处理不到位;个别窗配件不齐全、玻璃打胶不整齐。

6、墙面涂料个别地方较粗糙,须修补处理。

7、个别地方不锈钢护栏损坏须调换。

8、11×e轴处天沟有渗漏痕迹,须查明原因作处理。

最后,与会验收组人员要求施工单位在五天时间内将以上内容整改完成,经监理复查符合后,一致同意工程质量等级为合格。

建设单位设计单位

勘察单位施工单位

监理单位

xx市xx工程咨询监理有限公司

xxxx年xx月xx日

竣工预验收会议纪要需要盖公章吗篇二

20xx年元月15日上午,县建设工程综合竣工验收备案审查领导小组对县乡小学综合楼工程进行了综合竣工验收备案审查,参加人员有领导小组成员及有关单位:县施工管理站,县质监站站长,县教育局副局长,乡政府副乡长及建设单位村委会书记、中心小学校长等参加了会议,参会人员共计6人,会议由同志主持。会议对县乡小学综合楼工程组织了现场踏勘,并对该工程从规划、勘察、设计、施工、市政等整个过程的有关法定手续、资料及其完成情况进行了核验,现将综合竣工验收备案审查情况纪要如下:

一、规划管理方面:乡小学综合楼为二层砖混结构,建筑面积为395m2,建设地点不属县规划区。

二、建筑施工管理方面:该工程建设单位为县乡村委会,勘察、设计单位为县建筑设计院,由县建筑公司承建。该工程于20xx年7月取得施工许可证,20xx年12月竣工,工程施工期间未发生质量、安全事故。工程竣工后施工单位向建设单位呈报了工程竣工报告和工程质量保修书,并出具了无拖欠工程款证明。建设单位根据工程竣工报告召集建设各方责任主体对工程质量及竣工资料进行了验收,各方责任主体依据职责范围对工程质量进行了认定,建设单位认定工程质量合格,同意交付使用。县建筑工程质量、安全监督部门对工程质量及竣工资料验收全过程进行了监督,并出具了质量、安全监督工作报告。

三、勘察设计方面:经查验,该工程已办理了施工图设计文件审查,结构安全可靠。

四、通过备案审查,乡小学综合楼在建设过程中存在的问题已整改到位

竣工预验收会议纪要需要盖公章吗篇三

不知道如何写竣工验收会议纪要怎么办?没关系,下面是本站小编给大家整理收集的20xx竣工验收会议纪要范本,供大家阅读参考。

x年元月15日上午,县建设工程综合竣工验收备案审查领导小组对县乡小学综合楼工程进行了综合竣工验收备案审查,参加人员有领导小组成员及有关单位:县施工管理站,县质监站站长,县教育局副局长,乡政府副乡长及建设单位村委会书记、中心小学校长等参加了会议,参会人员共计6人,会议由同志主持。该工程于x年7月取得施工许可证,x年12月竣工,工程施工期间未发生质量、安全事故。工程竣工后施工单位向建设单位呈报了工程竣工报告和工程质量保修书,并出具了无拖欠工程款证明。建设单位根据工程竣工报告召集建设各方责任主体对工程质量及竣工资料进行了验收,各方责任主体依据职责范围对工程质量进行了认定,建设单位认定工程质量合格,同意交付使用。县建筑工程质量、安全监督部门对工程质量及竣工资料验收全过程进行了监督,并出具了质量、安全监督工作报告

三、勘察设计方面:经查验,该工程已办理了施工图设计文件审查,结构安全可靠。

四、通过备案审查,乡小学综合楼在建设过程中存在的问题已整改到位。

根据以上备案审查情况,建设单位务必将所有工程资料在县城建档案馆通过竣工验收备案归档。

x年10月10日下午,市北渠管理处召开x年度北高干渠维修改造工程验收会议,竣工验收会议纪要。参加会议的有市财政局、水利局、北渠管理处、水利水电勘测设计院、水利水电工程局、丰泽北区建筑工程公司、临江建筑工程有限公司、新时代装饰工程公司等单位的有关领导和代表(名单附后)。与会人员察看了工程现场,听取了业主、设计、施工等单位的汇报后,进行认真的讨论,达成了一致意见。现纪要如下:

一、会议认为,为了杜绝开荒种植现象,美化渠道水环境,解决管理处大院停车难和无党员活动室的问题,做好水源保护工作,消除安全隐患,确保供水安全和行洪安全,业主及时组织相关单位实施了工程维修改造,是很有必要的。具体项目为:

1、法石水闸右岸周边环境改造工程,该工程由市水电勘测设计院负责设计,由泉州市丰泽北区建筑有限公司承建,共改造488m2面积土地,种植垂枝榕31棵,完成投资6.0万元。

2、综合楼西侧停车场工程。该工程由市水电勘测设计院负责设计,由市临江建筑工程有限公司承建,共新增停车位10个,浇筑砼495m2,完成投资7.4万元。

3、第三水厂取水口至潭美平交闸截污沟盖板更换工程。该工程由市丰泽北区建筑工程有限公司承建,共更换盖板190块,投入资金8.9万元。

4、党员活动室装修工程。该工程由华侨大学珞迪思艺术设计中心负责设计,新时代装饰工程有限公司承建,投入资金7.3万元。

5、城东管理站管理房工程。该工程由市水电勘测设计院设计,市水利水电工程有限公司承建,总建筑面积199.16m2,层高3.6m,约需投入资金48.0万元。

6、渠道防护工程。浔美、庄任防护工程由市水电勘测设计院设计,由市水利水电工程局承建,共新建防护墙1127米,硬化绿化渠岸2544m2,约需投入资金39.0万元。

7、后山和招联渠段应急加高工程。该工程由市水利水电工程局承建,共加高培厚渠岸305m,新建涵闸3处,投入资金10.5万元。

二、会议要求,各施工队要抓紧做好内业资料的整理,抓紧工程结算工作;业主应尽快落实资金到位,并做好工程变形观测等工作。

三、会议肯定,在参建各方的共同努力下,克服各种困难,能按时、保质、保量地完成了水工程的维修改造任务。在工程实施进程中,业主高度重视,指定工程技术人员全程负责施工质量控制和现场管理,使得工程能严格按照设计要求进行施工,工程质量基本符合设计和规范要求,内业资料基本齐全,工程具备了验收条件,同意验收。

出席:

记录:

会议时间:**年**月**日

会议地点:会议室

参加人员:详见会议签到表(附后)

会议主持人:

会议纪要正文

主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。

一、 建设单位进行工程介绍和验收意见汇报:

本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程,道路总长m,路幅宽度为-**米,横断面布置为:(监河侧)*m人行道+*m车行道+*m人行道;沥青混凝土路面。总投资约*万元。

三、检查结束,验收小组汇报检查情况:

2、本工程所有分部分项所用原材料经检测质量合格,混凝土及砂浆试件检测结果均满足设计要求,相关工程资料齐全、符合验收规范的规定,同意验收。

十、汶川县质监站对工程验收程序进行表态性发言,认为各相关责

任主体关于竣工验收文件准备齐全,验收组成员资格符合要求、验收方案可行,工程无违反强制性标准情况,工程竣工验收组织有序、程序合法,工程实体质量抽查和观感质量满足设计要求、符合工程验评标准要求,同意验收。

十一、建设单位做竣工验收总结:各单位一致认为本工程各分部分项工程质量均符合要求,同意竣工验收。

竣工预验收会议纪要需要盖公章吗篇四

房建竣工验收的会议纪要必须整洁易懂。下文是小编收集的房建竣工验收会议纪要,欢迎阅读!

工程名称:武汉市江汉区马场路小学教学综合楼

会议地点:工地现场办公室

会议时间:20xx年12月10日

建设单位:

设计单位:

勘察单位:

监理单位:

施工单位:

监督单位:

会议内容:

经甲方组织,于20xx年12月10日对武汉市江汉区马场路小学教学综合楼工程进行竣工验收,经归纳意见如下:

施工单位:本工程至开工以来,便严格按照设计图纸、设计变更及规范要求施工,各分部工程施工均由监理工程师全程监理,每道工序施工完后均由我方先自检,自检合格后报监理工程师验收。经监理工程师验收通过后,方才进行下道工序的施工。在原材料控制上,所有进场材料均有产品合格证、复检报告,经检验合格后方投入使用。本工程基础、主体分部在前期已经设计、勘察、建设、监理及建筑管理站各方共同验收合格,现上报本工程的竣工验收。

监理单位:本工程至20xx年5月8日开工到8月底完工,施工工期较紧,施工进度较快。我方监理工程师全过程进行跟踪监督和质量把关工作,严格要求施工单位按合同要求、设计图纸意图及规范要求施工,工程材料严格执行现场见证取样送检制度,经复检合格后同意使用于本工程。本工程技术资料基本齐全,工程物资文件真实、齐全、有效。各分部分项工程的质量均符合设计及施工规范要求,符合合同约定要求,符合工程建设强制性标准要求,符合国家有关法律、法规,同意竣工验收。

勘查单位:本工程的地质情况由我单位进行勘察的,基础采用预应力静压管桩桩基及钢筋砼承台基础,根据基础验收及本工程的沉降观测结果满足规范要求,同意本工程的竣工验收。

设计单位:本工程总体建设很好,与设计图纸一致,但外阳台挡水线内侧部分需要重新处理一下,同时希望加强后期的沉降观测工作。经过对该工程各阶段施工及验收的参与,该工程符合设计及施工规范要求,符合工程建设强制性标准要求,工程结构安全可靠,同意竣工验收。

建设单位:本工程总体施工质量良好,整体符合竣工验收条件,同意各方意见,对本工程进行竣工验收。但局部存在的小问题,还请施工单位尽快整改。室外消火栓的位置需要靠墙边方向移动,钢制门的窥视窗部分安装需要完善,桥架吊杆漏刷部分需补刷防锈漆及面漆,做好桥架及消防管道节点的保洁工作。

建筑管理站:根据现场验收,工程总体施工质量较好,结构安全情况良好,需要提出的是出屋面的pvc管为安全起见要装管卡,屋面落水口处需增设雨水蓖,一楼架空层地面同室外地面结合处高差要做防护措施。图书室外阳台地漏有少部分积水,需要调整一下。同意本工程竣工验收,请施工方尽快处理、完善各单位提出需整改的地方,收集、整理好资料,完成竣工备案。

20xx年11月1日,在丰乐服务区召开工程竣工预验收会议,bj总监办欧阳水根副总监主持会议,参加预验收会议的单位有建阳办事处、建阳代表处、bj总监办、bf4项目部。(参加会议人员名单附后),会议听取了bf4项目部关于工程概况及施工情况的汇报后,分建筑工程,给排水燃气工程,建筑电气安装工程,室外工程四个专业组(组成人员名单附后)检查了工程现场,再集中分组汇报检查情况并提出整改要求,现将会议纪要如下:

一、工程概况:

丰乐服务区主体建筑工程含综合楼、配电房、加油站房、汽修车间等工程,建筑面积7940m2。综合楼层高4层,配电房、加油站、汽修车间等层高一层。左区综合楼基础是钢筋砼柱下条形基础,右区综合楼基础是冲孔灌注桩基础,上部结构是钢筋砼框架。

二、各专业组经现场查看,对房建工程存在问题,要求整改的意见:

(一)、建筑工程:

1、门框边、卫生间、阳台门有的不平整、有砂眼、打磨后未再上面漆。

工程竣工验收会议纪要

2、开关盒周边面漆未补平。

3、有的墙垂直度偏大,造成柱边,两条线不平行。

4、阳台、走廊边角、水管边的面漆还未补好。

5、走廊、阳台栏杆下的拦板上的面漆未施工。

6、走廊横过梁的面漆未施工。

7、台阶平台、防火门、窗边的面漆未补平。

8、防火门角度未调好,损坏到墙面外观。

9、个别房间的门碰到柱面。

10、踏脚线上口要补平。

11、地面砖缝要嵌缝,有裂开的面砖要换掉。

12、栏杆立杆与踏步按缝处要塞缝。

13、铝合金窗、塑钢门窗边角要全部打胶,槽里垃圾要清干净。

14、外墙面受污染、面漆厚度不足的要重刷面漆。

15、右区综合楼407、408房间因水箱溢水造成天棚水渍,应重新刷涂料。

16、外墙颜色局部不均匀。

17、散水坡沉降缝未处理。

18、各楼梯踏步渗水线未做。

19、女儿墙与屋面交界处不平顺。

(二)、砼挑水工程:

1、消防栓软管应更换不锈钢的。

2、消防水泵未安装。

3、深水井自动控制箱未安装,线路不对,没有状态显示。

4、左区公厕感应器有18个未安装。

5、洗脸池与下水管道要不能用塑料软管连接,应采用不锈钢。

6、左、右区部分闸阀没有装饰片。

7、左区1楼小便槽漏水。

8、屋面存在个别积水。

9、右区三层落水管接层面长度不够。

(三)建筑电气安装

2、各走廊、楼梯、阳台的吸顶灯里积聚飞蛾、飞虫,要求清理;

3、各房间的开关,插座面板被灰尘、油漆污染的部分要求清理;

4、综合楼bd和tv总箱到各楼层间的接线盖之间的网络、电话及电视电缆未铺设;

个性问题:

左区综合楼:

1、一楼超市有两只诱导灯未安装,办公室一插座面板松动不紧固;

2、二楼会议室有一只荧光灯不亮,包厢的插座面板松动不紧固;

3、三、四楼桥架连接处未做楼跨接线,电表箱内线缆被污染,电表未做编号;

4、四楼有三个房间的一个信息插座不牢固,松动;

5、公厕有一防水防尘灯不亮;

右区综合楼:

3、三楼第二个房间的厕所的吸顶灯不亮;

4、四楼第一个房间阳台吸顶灯不亮,右边走廊吸顶灯不亮;

5、右区三层落水管接屋面长度不够。

右区汽俢间:

办公室电话插座线缆,灯具未安装。

右区加油站:厕所日光灯未安装,应急灯未安装,加油棚防爆灯未安装。

(四)、室外工程:

1、左区综合楼前路面裂板。

2、路面水泥浆未清理。

3、路缘石倒角未处理。

4、路面横缝、纵缝未灌沥青,部分纵缝未切割。

5、高杆灯花池边警示油漆未做。

6、水沟边不齐,盖板翻不开。

7、水沟底卫生未清理。

8、散水坡与建筑物缝未灌沥青。

9、墙砖未清理干净。

10、路面胀缝未处理。

三、会议要求bf4项目部再进行一次自查自检,对预验收各专业组提出的问题,在7日内整改到位,经初验组复查后,具备交工验收条件后,提交交工验收申请报告。

竣工预验收会议纪要需要盖公章吗篇五

20xx年11月1日,在xx服务区召开工程竣工预验收会议,bj总监办欧阳xx副总监主持会议,参加预验收会议的单位有建阳办事处、建阳代表处、bj总监办、bf4项目部。(参加会议人员名单附后),会议听取了bf4项目部关于工程概况及施工情况的汇报后,分建筑工程,给排水燃气工程,建筑电气安装工程,室外工程四个专业组(组成人员名单附后)检查了工程现场,再集中分组汇报检查情况并提出整改要求,现将会议纪要如下:

一、工程概况:

xx服务区主体建筑工程含综合楼、配电房、加油站房、汽修车间等工程,建筑面积7940m2。竣工预验收会议纪要需要盖公章吗篇六

会议地点:酒店二楼会议室

会议时间:20__年8月28日

记录整理人:

参加验收单位及人员:详见附后“会议签到表”

主要内容:

建设单位:

首先感谢市质安处、设计院等单位的专家现场参加验收、指导工作!装修改造工程建筑节能项目施工单位已按合同约定完成,工程质量控制方面请监理单位给出评价,今天我们组织参建单位齐全、完整,验收程序符合要求。请施工单位先作自评。

施工单位(技术负责人):

我施工单位严格控制原材料进场检验工作,所有原材料必须先进场检验合格,再使用到工程上。我们对施工工序严格把关,注重过程控制,设有专职质检员全程跟踪检查,按施工规范及设计图纸进行批批检查,全部达到了设计要求。垂直度,感光度合格。

在建设单位的正确领导下,在监理单位的监督管理下,与我单位的精心组织施工取得了成果,自评合格,申请上级主管部门专家验收。

监理单位:

我们对建筑节能施工这块相当重视,项目监理部重点控制施工质量,并设专职监理员进行全过程旁站、监督检查。

从现场看,原材料进场见证取样检验全部达到设计要求,施工过程均在处于受控状态,施工工序处于受控状态,施工质量达到了设计要求。

资料方面,与工程进度同步,资料基本齐全。建筑节能分部验收合格。

设计单位:

建筑节能施工之前,施工单位应邀我们现场沟通,交流施工工艺。今天,通过现场检查验收,质量符合设计要求。本分部验收合格。

市质安处单位:

全部达到了设计要求,垂直度,平整度,感光度合格。

资料审查方面,所有的原材料检验合格,需专项检验的相关检验报告符合要求,资料齐全。验收合格。

建设单位:

首先感谢市质安处、设计院等单位的专家现场参加验收工作。在施工单位的精心组织施工与监理工程师的日常巡视、旁站、检查,建筑节能分部取得了成绩。建筑节能分部的验收组织、验收程序符合要求,验收合格。

竣工预验收会议纪要需要盖公章吗篇七

20__年__月__日,集团公司网络发展部组织召开了__(项目编码:__)竣工验收会议。参加会议的单位有:集团公司财务部、网络运行维护事业部,广东省电信规划设计院有限公司,__厂商、__厂商,参会人员名单附后。

与会代表认真听取了建设单位关于工程验收情况的汇报,审查了建设单位提交的竣工验收文件以及初步决算,对工程进行了全面总结,并形成纪要如下:

一、同意本工程通过竣工验收,于20__年__月__日交付使用。

二、请__厂商、__厂商在合同保修期内继续配合运营单位做好后续技术支撑,及时协助解决运行中出现的问题,保证系统正常运行。

三、请建设单位按合同及时支付尾款,尽快办理竣工决算和资产移交手续。工程档案归档符合相关要求,请建设单位做好工程后续档案资料的移交工作。

四、其他需要交待的问题。

参会人员名单:

___、___(集团公司网络发展部),___(集团公司财务部)___(集团公司网络运行维护事业部),___(集团公司综合部),___(广东省电信规划设计院有限公司),___(__厂商),___(__厂商)

主办单位:网络发展部工程建设处送:

发:集团公司财务部、网络运行维护事业部,__划设计院有限公司,__厂商

__公司综合部20__年__月__日印发

竣工预验收会议纪要需要盖公章吗篇八

地点:

参加人员:

施工单位对工程的自评结果为“合格”。

xx市工程咨询监理有限公司

x年xx月xx日