最新建设工程监理质量控制探析论文(5篇)

小编: 字海

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

建设工程监理质量控制探析论文篇一

精装饰工程监理控制要点

摘要:通过工程施工监理实践,对精装修工程的质量从图纸核对、测量放线、材料设备报验、各分项装饰工程质量控制要点四个方面进行详细的阐述。关键词:精装饰监理,控制,要点

建筑装饰装修是以美学原理为依据,是艺术与技术的综合体。一定的装饰效果在相当大的程度上要依靠一定的技术手段来实现,为此,掌握其内在施工关键性环节的控制,促进在装饰装修旋工中有针对性,指导性的进行监理是非常重要的。结合监理过的综合性精装饰工程,谈谈精装饰监理内容的注意事项。

一、施工前的准备阶段

1、核对全部装饰施工图。图纸要经具有资质审图部门审核,并加盖审图专用章。图纸会审应由项目总监主持,设计人员、承包单位项目技术负责人及专业技术人员、各专业监理工程师参加。核对的重点为:各种安装管线间是否存在“打架”现象,其平面位置、标高是否对吊顶造型、标高及使用功能的产生影响。

2、审核承包单位的施工组织设计和施工技术方案,编制建筑装修监理实施细则,建立完善监理自身的质量控制体系;制订各项规章制度,建立规范的监理工作程序,明确监理工作的范围、内容、目标和依据,优化监理工作的方法、措施和手段。在第一次工地例会上将监理控制要点与各参建单位详细交底,便于施工过程中与各参建单位相互协调配合。

3、工程测量、放线控制:大部分装饰及配套安装工程施工图中都没有标出管线的准确位置,承包单位只是根据施工质量验收规范中的有关要求及现场经验进行施工。因此吊顶内各专业工程的测量放线控制也是施工准备阶段监理工作的重点。各专业工程测量放线完毕后填写《施工测量放样报验表》报监理机构,项目总监组织各专业监理工程师对各专业测量放线结果进行集中复核,如果存在冲突或间距不符合规范要求等情况,及时通过建设单位要求设计单位进行修改。

二、材料质量控制

材料、设备的质量直接决定工程质量,为控制工程质量,施工前严抓材料、设备的报审十分重要,不合格材料、设备坚决不准用于工程。各专业监理工程师应对承包单位报送的工程材料/构配件/设备报审表及质量证明资料进行审核,并按规定比例采用平行检验方式进行抽检。视觉色装饰:

对质量证明资料重点要审核质量保证书、出厂合格证或安全认证、检验报告及产品技术说明书等;对于检验报告,要查看原件,保留复印件,对检验报告中产品名称、规格、型号与报审产品名称、规格、型号的一致性、检验报告的有效期、抽送检情况、检验项目的符合性、检验结论等要祥细审查。如果监理工程师认为承包单位提交的产品质量证明文件仍不足以说明进场产品的质量符合要求时,可以组织见证取样检验或试验。对于装饰及配套安装工程来说,通常需要做复试(包括消防检测)的有:水泥、各种装饰板材、瓷砖、花岗岩、保温材料、新型风管、电线、电缆、阀门等。

三、常见的几种装饰监理控制要点

1、墙、地砖(瓷砖、石材等)铺设

①在石材、地面砖铺贴过程中,应重点检查对色试拼,结合层砂浆拌制,砂浆厚度和饱满度,铺贴表面平整度、缝宽和灌缝饱满度,无起碱污痕和显著的光泽受损处,无空鼓现象。阴角处的板压面正确,非整砖使用部位适宜。

②大面积房间(超过8×8)m地砖铺贴要有防起拱措施(温度变化引起的热胀冷缩造成的): a、踢脚线压地面部分留出一道伸缩缝,缝内填油腻子;

b、地砖留缝的宽度至少要有2㎜,尽量不采用密铺法(无砖缝),在实际允许的情况下,每10m设一道宽缝:

c、地砖勾缝后,过一段时间砖缝部分要做憎水处理防止水分渗入。③楼梯地砖铺设

a、铺贴地砖时,应加强楼梯在结构施工中的复检工作,踏步高度应尽可能一致,偏差控制在1cm;

b、楼梯贴砖必须满足楼梯梯段净高不低于2.2m的要求。④地面铺设石材时,石材背面必须进行背涂处理,防止泛碱。

2、吊顶工程

在吊顶施工中,监理应重点控制以下几个方面: 灯槽及窗帘盒的防裂及平整度控制; 大面积石膏板的防裂措施; 石膏板造型吊顶工艺及控制; 现就以上问题提出如下措施: 视觉色装饰:

①通长灯柄及窗帘盒的防裂及平整度控制:

在灯槽及窗帘盒的侧面板为纸面石膏板,与吊顶平面面板材料一致的情况下,侧面板接缝处理上,根据多个工程的监理经验,板接缝应控制在4-6㎜,用石膏嵌缝膏加乳胶制成嵌缝材料填实,由于该材料有一定弹性,故以后基本不会出现收缩裂缝。待其凝固后,在强度上也能达到甚至超过石膏板强度,能满足通常板的刚度要求。

通常板的平整度控制,主要采取两个措施:一是保证使用板材干燥、不受潮。变形石膏板不允许使用。二是在安装板材之前,对龙骨的平整度进行控制,控制龙骨自身变形,使石膏板能很好与龙骨吻合,保证一次安装即可达到平直要求,不需二次调整。②大面积石膏板防止变形:

吊顶板局部变形原因和应采取控制措施:

a、主要是吊杆螺丝固定不紧,吊杆间距太大,在施工完成后会发生缓慢变形。因此,如设计无明确要求,主龙骨应设在平行于吊顶短跨边;根据设计要求定出吊杆的吊点坐标位置;主龙骨端部吊点离墙边不应大于300mm;主龙骨安装完成应作整体校正其位置和标高,并应在跨中按规定起拱,起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200;吊顶龙骨与吊杆连接时一定要拧紧挂件上下螺母。这二个方面要作为重要的环节加强检查、控制。

b、大型吊挂物荷载致使的局部变形,在监理过程中,一定要要求承包单位根据吊灯的实际情况设吊灯专用吊杆,对吊灯部分吊顶进行局部加固。.3 视觉色装饰:

a 2细木工板窗帘盒50主龙骨@<1200b250付龙骨@400x600空调.灯具.检修口50付龙骨加固300吊点@<1200x1200木边龙骨(25-30)x(30-35)刷防火涂料三度ceiling plan轻钢龙骨吊顶平面说明:

1、各房型普通迭级吊顶主龙骨及吊筋的排列数量根据灯具的数量及房间长度不同相应增加。

2、du50轻钢主龙骨间距不大于1200mm,覆面龙骨间距400*600,灯洞、检修口及空调风口部位均增加覆面龙骨加固;

3、吊顶隐蔽部位的木质品均经防火涂料三遍。直径8镀锌全螺杆钢筋吊杆@<1200直径8镀锌全螺杆钢筋吊杆垫圈螺母镀锌吊件幕墙窗框50主龙骨挂件50付龙骨现场尺寸9.5mm纸面石膏板18mm细木工板窗帘盒刷防火涂料三度9.5mm纸面石膏板asection剖面图直径8镀锌全螺杆钢筋吊杆垫圈螺母4x25自攻螺丝镀锌吊件付龙骨50付龙骨50主龙骨付龙骨4x25自攻螺丝9.5mm纸面石膏板木边龙骨(25-30)x(30-35)刷防火涂料三度bsection剖面图

3、涂饰工程

(1)对腻子施工质量的控制:刮腻子一般为三遍,第一遍腻子最好不加入熟胶粉(如熟胶粉的目的是为了降低强度,方便打磨,加入越多越易打磨,不加熟胶粉就打磨困难,但基层质量好),强度一定要达到要求。因此监理人员最好能旁站检查,若未能做到,即要观察第一遍视觉色装饰:

腻子的打磨难易程度,如发现打磨时粉末较多应检查腻子配比,如不易确定可以在已施工的墙面浇水检查,若加入熟胶粉会出现气泡、起皮,出现此现象必须铲除返工。第二遍腻子可适当加入熟胶粉,第三、四遍必须加熟胶粉,均要打磨平整,腻子层不宜过厚,应薄而均匀。

(2)监理检查油漆的质量宜在灯光下进行,斜视顺光检查墙面有无凹凸不平、深浅不一的现象,近距离检查有无漏涂、透底、流坠情况,接槎应不显现,阴阳角应顺直且为90°

4、干挂饰面板(瓷砖、石材等)工程

①骨架施工:

a、骨架的横梁必须保证是一边固定(焊接),一边松动(螺栓),以便热胀冷缩。b、骨架的焊缝必须满足设计要求,必要情况下可以进行复试。②饰面板材(包括花岗岩、大理石、瓷砖)安装。

a、板材的表面应平整、尺寸准确、边缘整齐、楞角不得损坏;不得有裂纹、翘曲、隐伤、风化等缺陷,具体的品种、规格应符合设计的要求。如选用大理石板材做饰面板,施工前应对大理石作罩面涂层和背面玻璃纤维布增强处理。金属挂件(包括不锈钢角码、连结板、化学锚固螺栓等)的材质、规格应符合设计的要求。

b、干挂胶的质量控制:长期以来,在施工过程中用大力士胶代石材干挂胶使用是一种错误。因其属于不饱和聚脂,是石材与石材之间相互粘结用胶,将它用于石材与金属间粘结是不科学的。其粘结强度要弱于石材干挂胶很多倍。石材干挂胶是环氧树脂胶。

c、饰面板材安装一般存在接缝不平直、色泽不匀的质量通病,主要原因如下:

a、基层处理不好,超出了挂件可调节的范围。或旋紧螺栓时,注意不够,在角码与连结板滑动位移。

b、块料端面钻孔位置不准确,插入锚固销时引起两块料平面错位。c、安装前未对块材严格挑选分色。视觉色装饰:

干挂饰面板钢结构安装工程隐蔽图

5、隔断、金属覆盖板工程

轻质隔墙在复板前隐蔽验收的要点是:一是检查立挺横梁的规格和间距,特别应注意与上下原结构要牢固连接,如果是木龙骨应做好防火和防腐处理;二是检查门窗部位的构造固定是否到位;三是检查填充材料的密实度和厚度;四是检查应敷设在隔墙里的管线是否到位;五是检查轻质隔墙、顶棚和其它墙体的交接处是否采取防开裂措施。

金属饰面板安装检查时应注意以下几点:一是当设计无要求时,应采用抽芯铝铆钉,中间必须垫橡胶垫圈。抽芯铝铆钉间距以控制在100-150mm为宜;二是安装突出墙面的窗台、窗套凸线的部位的金属饰面时,裁板尺寸应准确,边角整齐光滑。搭接尺寸及方向正确;三是板材接长时严禁采用对接。搭接长度应符合设计要求,不得有透缝现象。

6、木地板工程

①实木地板面层所采用的材质和铺设时木材的含水率是否符合设计要求。木搁栅、垫木和毛地板等是否做防腐、防蛀处理。视觉色装饰:

②木搁栅的截面尺寸、间距和稳固方法等是否符合设计要求。木搁栅固定时,不得损坏基层和预埋管线。木搁栅应垫实钉牢,与墙之间应留出30mm 的缝隙,表面应平直。各种木质板面层与基层铺钉必须牢固,无松动(或粘结牢固),粘贴使用的胶必须符合设计要求。实木地板面层铺设时,面层与墙之间应留8~12mm 缝隙。木板面层缝隙严密,接头位置错开,表面洁净,拼缝平直方正

③采用实木制作的踢脚线,背面是否抽槽并做防腐处理,踢脚线铺设是否接缝严密、表面平整、光滑;出墙高度、厚度是否一致等。

7、地毯铺设工程

①检查地毯的色调和图案是否符合设计要求,铺设的方向是否正确(要使绒毛的走向背光)。②检查地毯衬垫铺贴厚度是否适宜,接缝是否均匀,高度一致,粘结牢固

③检查地毯同其他面层连接处、收口处和墙边、柱子周围的接缝是不是顺直、有没有压紧。

8、木门窗工程

(1)门窗套安装时,重点注意检查以下几个问题:①两个面的夹角是否是90°;②门窗框的上、中、下是否一样宽,相差超过5㎜时就要调整;③裁口里角的对角线长度差是否符合规范要求。

(2)贴脸安装时,检查其与木门窗的接触面是否是采用胶贴处理,与墙面接触处是否采用射钉固定,如不采取以上措施会容易出现翘边现象。

(3)安装门窗时应注意检查以下几点:①扇与扇、扇与框之间是否留有适当缝隙;②为开关方便,平开扇上下冒头是否刨成斜面;③合页的进出、深浅是否一致,合页轴是否保持在一个垂线上。视觉色装饰:

防火涂料三度80x12柚木实木平板线门扇与上框留缝1-1.5mm18厘细木工板防火涂料三度12厘板细木龙骨防火涂料三度柚木夹板饰面110x10柚木止口线40x10柚木封边线25x100杉木龙骨间隔2cm排布防火涂料三度门扇与侧框留缝1-1.5mm7厘中密度板防火涂料三度门扇与地面留缝6-7mm1

9、裱糊

裱糊前是否用封闭底漆涂刷了基层;检查是否按设计要求或业主选定的壁纸或墙步进行品牌、规格、颜色和花纹,注意阻燃性能的要求,合格后封样;检查裱糊作业时各幅拼接是否横平竖直、不离缝,拼接处图纹是否自然吻合,在离裱糊面1.5m处正视是否能不显拼缝,侧视能不显胶缝。

10、软包。

首先对软包面料、内衬料及边框料按装饰大样图进行验收,要现场抽查内衬料和面料的阻燃性能,与样板核对面料的颜色和图案;检查软包的基层工程,包括边框制作和内衬充垫,特别在复面前要经隐蔽工程验收,主要防止内衬料的材质、密实度和厚度不符合要求;检查软包的面层是否平整、四周是否绷紧而圆滑,整块面层有否碎拼,图案看上去是否有倾斜和不对称感觉。

11、细部

细部工程要注意以下几个要点:一是细部工程均由木工完成主体,对木工本身素质要求较高,监理可以建议业主进多一些队伍进行样板房的施工,根据施工的效果来挑选好的单位;二是细部以木材为主,均要检查其阻燃性、含水率和甲醛含量的质保资料;如果有花岗石还要有放射性检测数据;并按规定的批量进行监理见证取样复试;三是木材表面应平整,拼缝严密,视觉色装饰:

线条顺直并对角,经挑选的木纹基本一致,镶嵌无痕,两种不同材料的过度应平滑自然;四是检查护栏的高度、栏杆间距和位置严格按设计要求并符合强制性条文。

建设工程监理质量控制探析论文篇二

摘要:建筑工程质量问题与人民生活安全息息相关,这直接关系到整个社会的健康发展及国家民族的可持续发展。中国经济在近年来保持了高速发展态势,与此同时建筑工程行业也步入了高速发展周期,部分建筑工程的安全问题也逐渐暴露出来,这也对建筑工程施工过程提出了更高要求。工程监理是建筑工程施工监督的重要执行者,监理作为第三方要对整个项目的质量进行全面把控,充分发挥监督管理作用,确保所有施工内容及施工流程均能处于监督之中。建筑工程的施工周期较长,施工过程及施工内容较为繁杂,而很多监理人员自身素质不高、监理经验不足,这也影响到施工现场工程监理的有效开展,本文主要围绕监理质量控制展开研究。

关键词:建筑工程;施工现场;工程监理;质量控制

中国建筑工程监理从无到有、从弱到强经历了二十多年的发展变迁,在现代建筑施工领域,监理发挥的作用日益提升,监理工作对建筑工程质量提升的价值得到了广泛认可和普遍接受。建筑工程监理的主要工作是对工程投资、质量与进度展开全面监督管理,这也是建筑施工最为重要的几个方面,我们必须要对此保持高度关注。

1建筑工程监理质量控制简析

建筑工程监理的质量控制主要是对工程项目所涉及到的各项活动进行全面监管,确保工程施工能够达到合同标准及国家相关规定要求。监理人员需要代表建设单位对施工全过程进行管理,监理效果及监理效率均能够满足相关要求。通常情况下,大部分业主要求监理单位主要围绕施工现场质量控制形式职责,例如基础工程、主体控制、水电安装、装修调整等等部分,这些监理工作能否得到有效完成都是衡量监理质量控制的最重要影响因素。建筑工程现场工程监理是监理工作的重中之重,而其主要工作过程可以分为事前、事中和事后三个环节。

2建筑工程施工现场工程监理质量控制的重要性分析

中国城市化进程正在持续推进,而基础设施建设也进入了全新阶段,这也使得我国建筑工程保持了高速发展态势,大量建筑项目涌现出来,工程监理制度为建筑工程质量维护提供了重要保障。建筑工程监理是建设单位在施工现场的最重要代表,他们的言行及工作状态将会直接影响到工程施工质量,监理人员需要通过一系列管理和监督活动维护各方合法利益,同时推动工程建设顺利开展,确保所有建设资源都能够得到合理分配及统筹应用,在保障施工成本得到充分利用的同时提升施工质量,避免施工单位在施工过程中通过各种减少施工成本的方式偷工减料,进而导致建筑工程的总体质量无法到达基本设计要求。工程监理质量控制体系建立能够从根本上提升施工方对质量问题的关注,同时也能够全面落实国家各项法律法规,促使建筑工程行业步入良性发展轨道,有效避免不良企业进入该行业,为广大人民群众及国家社会建造更加符合施工质量要求的建筑项目,全面提升中国社会现代建设的进程。

3建筑工程施工过程监理重点

建筑工程在施工过程监理是监理工作的重中之重,因此我们需要明确施工过程中需要建立的重点部位与重点环节,目标明确地开展建立活动。

3.1施工环节旁站监理

旁站监理是监理人员有效参与施工过程的重要方式,监理人员在各个施工环节丶需要开展旁站建立活动,观察、记录并监督施工人员的各种行为,确保施工重点工序工艺能够符合相关规定要求,特别是要保障每一个施工环节都不会出现质量问题。这也对监理人员的自身素质能力提出了更高要求,监理人员需要能够全面把握监理内容及监理重点,对施工环节拥有非常全面的认识与把握,这才能够更好地发现问题并提出问题。

3.2施工材料抽样检查

建筑工程监理制度规定,监理人员需要承担施工材料质量控制的责任,即监理人员需要定期对所有施工材料进行全面抽检,特别是一些刚刚进入施工现场的材料应该成为检查重点。监理人员需要作为独立的第三方参与到材料抽检过程之中,对抽检报告单进行审核并予以保存,对于不能够符合施工材料要求或合同要求的材料必须禁止其进入施工环节,明确所有施工材料合格性。

3.3施工现场定时巡视

定时巡视制度能够促使监理人员更加熟悉和了解现场情况变化,及时把握施工现场的施工情况,确定施工单位人员能否按照规定要求开展施工活动,特别是施工过程中出现的问题能够及时被发现并解决。施工监理人员可以通过巡视及时把握施工情况,进而更好地把握和控制施工质量。定时巡视是建筑工程施工现场工程建立的基本工作内容,同时这个环节也是有效提升监理质量必须要关注的环节。

4建筑工程施工现场工程监理质量控制策略分析

施工现场的监理质量控制效果将会直接影响到工程施工质量,特别会对工程后期投入使用后的寿命和效果产生根本影响,其主要控制措施可以从下面几个方面展开:

4.1全面建立质量控制体系

建筑工程施工过程通常会涉及到多个专业与多个方面,而每一个施工细节未能达到预期效果都可能会导致工程质量受到影响,因此全面质量控制体系的建立也成为施工质量提升的基础。监理人员需要根据工程实际情况建立起符合工程实际的质量控制体系,确保每一个专业都有相关监理人员负责,这才能够真正发挥工程监理的指导作用,确保工程能够按照预期开展。全面质量控制体系也要对监理人员进行有效监督,判断监理人员工作效果并进行绩效考核,确保所有监理人员都能够有效提升工作质量。

4.2加强施工现场监理工作水平

施工现场经常会遭遇一些复杂情况或特殊情况,施工人员在面对这些情况时能否采取最有措施解决问题将直接影响到施工进度与施工质量。因此监理人员必须要不断提升工作能力,深入施工现场围绕技术问题展开全面研究,为相关人员提供具有价值的技术指导及相关标准规范指导。施工现场监理工作水平的有效提升能够确保监理人员更加充分发挥自己作用与价值,因此监理单位要定期组织集体学习,邀请专家对监理人员进行全面培训,鼓励监理人员不断提升自身工作能力,积极应对建筑工程施工的新情况与新变化。

4.3有效借助检测设备进行监理

建筑工程在施工过程中的很多施工细节及施工效果无法通过肉眼判断其施工质量,这就要求监理人员必须要充分发挥检测设备的功能与作用,施工人员需要根据施工情况与施工进度定期采用不同设备进行检查,例如超声回弹仪、塌落度检测仪等设备都可以应用监理工作。另外监理人员在开展工作的过程中要充分利用照相拍照设备进行施工记录,及时发现施工过程中存在的问题并留存资料,这才能够更加全面的把握施工现场情况及施工细节,为监理质量控制提供充分资料依据。

4.4严格执行隐蔽工程监理措施

隐蔽工程在建筑工程施工领域占据了重要份额,而这些隐蔽工程将会对工程整体质量产生深远影响,如果我们不能够有效控制隐蔽工程质量则必然会导致质量与安全隐患长期存在。因此监理人员在隐蔽工程施工过程中必须要采取旁站监理方式进行全面监理,而后期验收过程也必须要投入更多精力进行全面检查,如果在检查过程中发现问题则必须要责令施工人员返工或整改,确保隐蔽工程质量能够完全达到设计要求及相关标准,监理人员要在这个过程中发挥自身作用,行使签字验收权利。

参考文献

[1]黄成俊.房屋建筑监理质量控制的必要性及监理要点分析[j].住宅与房地产,2016(03):137.[2]陈柳娟.浅析建筑工程项目施工监理质量控制和精细化管理[j].科技与创新,2015(15):51~52.[3]吴瑞勤.关于建筑工程监理工作中存在的问题及相关对策探讨[j].中华民居(下旬刊),2013(06):242~2

建设工程监理质量控制探析论文篇三

造林工程监理的质量控制

造林工程监理包括质量控制、进度控制、投资控制进行建设工程合同管理;协调有关单位的工作关系三大部分。其中质量控制是根本。造林质量控制是指对作业设计、整地、表土回穴、苗木、栽植、抚育等工序质量的控制,各个工序的施工质量得到控制并满足要求,造林成效就有保障。造林质量工序控制的一般程序

在监理人员的指导下,工序施工完毕后,施工单位进行自检,白检合格后向监理机构(人员)提交工序报验单,监理人员现场查验后,出具监理文书。施工单位获得“工序合格认可单”后可以进入下一道工序,否则应按照“工序整改通知单”的要求,进行返工,重复以上程序。参见附图。质量控制依据

工程合同文件、工程总体设计文件,作业设计文件,项目技术文件,项目检查验收办法,业技术规程、规范、标准,环境保护规程等。作业设计控制

3.1控制重点

造林地选择、小班区划与适地适树(立地控制)、树种配置和造林密度控制、种苗遗传品质与播种品质控制等。3.2控制标准

本文第2条“质量控制依据”中技术文件、规程规范标准的要求;经批准的生产计划安排。3.3控制方法

根据项目技术规程、规范和标准的要求,采用内业和外业相结合的方式,对作业殴计文件中 的林地质量、小班区划、布局与配套工程、树种配置、造林密度、种苗供应、技术措施、作业时间、劳动力组织和环境保护等,进行科学性、规范性审核,填写“作业设计审查表”。3.4出具设计监理文书

作业设计内容符合技术规程、规范、标准要求时,监理机构(人员)出具作业设计合格的监理文书,总监下达开工令同意开工;作业设计不合理或存在重大差错,如选地不合理、违背适地适树原则、施工技术措施不合理、设计内容遗漏或不合要求、面积误差大、布局与配套工程不合理、造林模型不适配等,出具“整改通知单”,记载存在的主要问题,督促原设计单位修改完善。作业设计合格后方可施工。整地控制

4.1质量控制点

①栽植穴。栽植穴的密度(株行距)、栽植穴布局、栽植穴规格(长宽深)、表土堆放等; ② 面积;

③ 生态环境保护; ④表土回穴。4.2控制标准

符合下列条件,整地工序质量合格: ①在作业设计文件确定地点整地,整地面积 不低于设计面积的95%;

②栽植穴密度不低于设计密度的98%,合 格栽植穴密度不低于设计密度的95%:

③注重生态保护,强化防灾减灾。为减少水土流失,根据坡度大小采用相应的整地方式(全垦、带垦、穴垦等)。为保护生物多样性,保留山顶、山脊和山脚原有植被。为有利于森林防火,配置生物防火林带。为有利于培育地力和减少病虫危害,尽量减少大面积纯林

④表土返穴时,先填表土,后填心土。

⑤实地查看评价整地方式和山顶、山脊、山脚原生植被保护情况。4.3 出具监理文书

整地现场查验后,监理机构(人员)向施工方提供整地挖穴工序的监理文书。

①整地地点、整地面积、栽植穴密度和规62格等符合工序质量标准,监理人员出具“工序合格认可单”,进入下一施工工序。②如果整地工序质量不符合要求,监理人员出具“工序整改通知单”,注明存在的主要问题,如密度不够,栽植穴规格不够,整地地点错误等,督促施工方返工。苗木控制 5.1控制重点 ①种源; ②苗木等级;

③起苗时间、病虫危害状况与苗木外观。5.2控制标准

符合下列条件,苗木质量合格:

①使用作业设计文件指定的种源或省林木种苗主管部门确认的优良种源培育的苗木;

②一级苗比例达到100%或不低于作业设计文件中规定的比例: ③起苗时间和运输距离较短,苗木外观良好,未见病虫危害、干枯或严重脱水现象。5.3控制方法

①查看苗木的种源证明、检疫证明、起苗时间、苗木种类数量; ② 自育苗木,起苗时监理人员在苗圃现场监理选苗,非合格苗不得运往造林地。

③现场随机抽取5%的苗木,根据苗木分级标准,确定各等级苗木的数量,计算一、二

级苗木比例,填写“现场查验表”。

④监理人员根据造林劳力情况,监督小批量起苗,做到当天起苗当天完成栽植。特殊情况下当天没有栽完的苗木,督促施工方进行假植。

5.4 出具监理文书 苗木查验结束后,监理机构出具苗木查验的监理文书。①苗木整体质量合格,出具“苗木质量合格认可单”,允许栽植。②苗木整体质量不合格,出具“苗木整改通知单”,更换合格苗木或剔除不合格苗木后栽植。栽植控制

6.1控制点 ①栽植穴植苗比例;

②栽植深度、松紧度,苗木直立性; ③苗木种类和配置; ’ ④栽植天气。6.2控制标准

同时满足以下条件,栽植质量合格。①栽植穴植苗比例达到99%以上;

②苗木栽植深度适宜,轻提不出土,苗正根舒,符合该条件的植株比例应达到98%以上:

③苗木种类、不同苗木配置方式及面积比例与设计基本一致; ④栽植前期降雨量充足,栽植时为阴、雨天气。6.3控制方法

①采用巡视和旁站相结合的方式进行监理。

②采用样圆法调查栽植穴植苗情况和栽植效果,填写“现场查验表”,计算栽植穴植苗比例、合格植株比例、树种配置比例。样圆大小、数量、布设、调查方法和计算方法参照整地工序中的样圆法。

③使用1:10000地形图或作业设计图勾绘栽植界线,求算栽植面积。

6.4 出具监理文书

栽植查验结束后,及时向施工方提交监理文书。①栽植质量合格,出具“造林工序合格认可单”。

②栽植质量不合格,出具“造林工序整改通知单”,记载存在的主要问题,督促补栽或局部重栽,直至合格。

7.抚育控制:

7.1控制重点 ①抚育时间;

②抚育形式,除草、松土、扩穴、培蔸除萌; ③面积。7.2控制标准

同时符合下列条件,抚育质量合格。

①抚育时间、抚育形式与作业设计要求一致;

②各种抚育形式的抚育面积(或抚育株数)占总面积(或总株数)的95%以上;

③抚育过程幼树损伤率不超过1%。7.3控制方法

使用样圆法调查样圆内除草、松土、扩穴培蔸的面积(株数)、损伤幼树株数,填写“现场查验表,计算除草、松土、扩穴培蔸的面积比例或株数比例,损伤幼树株数。样圆大小、面积、数量、布设和计算方法与其他工序基本相同 7.4出具监理文书

①经查验,抚育质量合格时,监理机构(人员)出具“造林工序合格认可单”。

②经查验,抚育质量不合格时,监理机构(人员)出具“造林工序整改通知单”,注明存在的问题,督促施工方整改。监理文书及报表

造林监理涉及施工方、监理机构和业主(主管部门),造林工序的质量、进度信息传递,施工方的意见和请求,监理机构对工序质量的评价和现场指令,都以监理文书和监理报表的形式表达。

8.1监理文书及报表类型

施工方使用的“造林工序报验单”,‘‘苗木报验单”等;监理机构使用的“造林工序合格认可单”,“造林工序整改通知单”,“作业设计审查表”,“苗木合格认可单”,“监理现场指示”等。在监理过程中,监理人员还要使用“现场查验表”,编写“监理日志”。监理机构分工序向业主报送“监理工序质量报表”,监理月报,年底提交“监理报告”。

建设工程监理质量控制探析论文篇四

市政公用设施包括:

(一)城市道路及其设施:城市机动车道、非机动车道、人行道、公共停车场、广场、管线走廊和安全通道、路肩、护栏、街路标牌、道路建设及道路绿化控制的用地及道路的其它附属设施。

(二)城市桥涵及其设施:城市桥梁、隧道、涵洞、立交桥、过街人行桥、地下通道及其它附属设施。

(三)城市排水设施:城市雨水管道、污水管道、雨水污水合流管道、排水河道及沟渠、泵站、污水处理厂及其它附属设施。

(四)城市防洪设施:城市防洪堤岸、河坝、防洪墙、排涝泵站、排洪道及其它附属设施。

(五)城市道路照明设施:城市道路、桥梁、地下通道、广场、公共绿地、景点等处的照明设施。

(六)城市建设公用设施:城市供水、供气(煤气、天然气、石油液化气)、集中供热的管网、城市公共交通的供电线路及其它附属设施。

市政工程主要是指城市基础设施建造。市政工程有其独有的特点:市政工程是由政府投资的公益性项目,其产品为公众使用。主要包括:道路 桥梁 园林 房建 给排水 照明 安装 工程装饰 各种水电气线路及管道。像 :

1、电力管线;

2、电信管线;

3、生活给水、消防、喷淋管线;

4、雨污水管线;

5、照明;

6、铺装 都属于市政工程 市政道路工程监理质量控制要点

市政道路工程是城市建设工作的一个重要组成部分,是为城市居民 和企业、事业单位的生活和生产提供服务的基础工程,因此,道路工程施工质量,直接影响城市的各项经济建设。畅通的道路,快捷的交通,做为一座城市的窗口,直接反映了城市的管理水平。改革开放以前,市政道路工程建设项目管理体制,一直沿用政府出资“,自筹、自管”和“工程指挥部”直接管理模式,在实际工作当中,虽然能集中力量,短期会战,取得了一定的成绩,但是由于自建、自管,也暴露了许多弊病。随着我国社会主义市场经济体制的逐步建立,市政道路工程项目管理,引入了第三方———监理单位,逐步实现了道路工程建设管理专业化、社会化、科学化。

通过监理单位独立、公正的监理工作,极大地提高了市政道路工程建设管理的水平。随着监理单位直接参加工程管理,使得市政道路工程项目管理的组织得以健全。1城市道路工程的特点

1.1准备期短,开工急城市道路工程通常由政府出资建设,出于减少工程建设对城市日常生活的干扰这一目的,对施工周期的要求又十分严格,工程只能提前,不准推后,施工单位往往根据工期,倒排进度计划,难免缺乏周密性。1.2施工场地狭窄,动迁量大由于城市道路工程一般是在市内的大街小巷进行施工,旧房拆迁量大,场地狭窄,常常影响施工路段的环境和交通,给市民的生活和生产带来了不便,也增加了对道路工程进行进度控制、质量控制的难度。1.3地下管线复杂

城市道路工程建设实施当中,经常遇到与供热、给水、煤气、电力、电信等管线位臵不明的情况,若盲目施工极有可能挖断管线,造成重大的经济损失和严重的社会影响。同时也对道路工程进度带来负面影响,增加额外的投资费用。

1.4原材料投资大

城市道路工程材料使用量极大,在工程造价中,所占比例达到50%左右,如何合理选材,是工程监理工作质量控制的重要环节。施工现场的分布,运距的远近都是材料选择的重要依据。

1.5质量控制难度大

在城市道路的施工过程中,往往会出现片面追求施工进度,不求质量,只讲施工方效益的情况,给施工监理工作带来了很大困难。

1.6地质条件影响大

城市道路工程中雨水、污水排水工程,往往受施工现场地质条件的影响,如遇现场地下水位高,土质差,就需要采取井点或深井降水措施,待水位降至符合施工条件,才能组织沟槽的开挖,如管道埋设深,土质差,还需要沟槽边坡支护,方能保证正常施工。2施工监理措施

通过以上分析,在城市道路工程施工监理工作中,就可以针对性地采取一些措施:

2.1对进场材料、半成品、成品的质量检查

市政道路工程的质量,与使用的材料密切相关,材料的性能如何,在很大程度上决定着工程的使用和寿命。道路及其附属构造物不仅要承 受较大的荷载,而且常年暴露在大气环境下,经受各种环境条件复杂变化的影响,对其使用的原材料,应给予充分的重视。

项目监理部对工程材料的监理,贯穿于工程建设的全过程,所有材料在工程验收之前,监理工程师都有权进行检查、抽样测试和复试,对于不符合标准的材料,应给予清退。

在工程材料检查验收工作中,监理工程师要严格控制材料的供应来源,加强对材料的抽检工作,以保证进场材料的质量。

2.2原材料的验收

2.2.1填方用土

对于道路工程路基填筑、给排水管道、沟槽回填等,均需要选择合适的材料进行回填。并对压实度有严格要求,以保证有足够强度和稳定性。因此,对填筑用土的质量监理就十分必要,内容就是选择土料,进行最大干密度和最佳含水量试验、级配及有害物质测定试验等。

2.2.2基层材料

基层使用原材料的质量监理,系指控制水泥、石灰、土、碎石、粉煤灰等的质量。另外混合料的质量监理,如水泥稳定砂砾、水泥稳定土、二灰稳定碎石、级配碎石、石灰土等的配比、级配、最大干密度、最佳含水量、压实度的测定等,需要现场取样测定。

2.2.3沥青混合料

由于沥青具有良好的粘性、塑性和防水性,因而被广泛用于道路工程,沥青混合料被用作道路面层的材料,如沥青混凝土、沥青碎石等路面,质量监理就是在施工中使原材料(粗集料、细集料、矿粉、沥青)、混合料的配合比及其性质、油石比等符合规范和设计的要求。

市政基础设施工程质量监督工作程序要点

根据国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《房屋建筑工程和市政基 础设施工程竣工验收暂行规定》、《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验 收备案暂行办法》和《建设工程质量监督机构监督工作指南》,结合工作实际,制定我站市政工程基础设施工程质量监督程序和要点如下。监督程序

一、工程质量监督申报

(一)建设单位申请领取市政公用工程施工许可证之前,应到市政工程质量 监督站办理工程质量监督申报手续。办理工程质量监督申报手续时填写《市政 工程建设质量监督注册登记表》(见表一)

(二)建设单位申报市政工程质量监督手续时,应提交以下资料:

1、项目立项批注文件、规划许可证;

2、勘察、设计、施工、监理单位的中标通知书;

3、勘察、设计、施工、监理单位的资质证书;

4、工程地质勘察报告、施工图设计文件和施工图设计文件审查报告;

5、其他规定需要的文件资料。

(三)质量监督站应在 7 个工作日内完成以上文件资料的审查,填写《报监 资料审查表》(见表二)。对提交文件资料齐全、完整、符合要求的项目,签 发“市政工程质量监督通知书”(见表三);对提交文件资料有缺漏的,签发 “市政工程质量监督申报缺漏文件通知单”(见表四),待建设单位将缺漏文 件资料补充完整,符合要求后,再签发“市政工程质量监督通知书”,办理工 程开工报告。

(四)建设单位凭“市政工程质量监督通知书”和其他有关资料按规定向工 程所在地建设行政主管部门申请领取施工许可证。

二、工程开工前的质量监督

(一)工程报监后,质量监督站应委派具备资格的质量监督工程师依据国家 有关法律、法规、工程建设强制性标准、以及设计图纸和有关文件,针对工程 项目的特点,制定“工程质量监督计划及附表”。“工程质量监督计划”应以 工程参建各方主题的质量行为,工程地基基础、主题结构和设计结构安全、使 用功能的重要部位、关键工序作为监督重点,确定质量监督的内容和方法。质 量监督工程师对所监督的工程质量承担监督责任。

(二)每项工程开工前,质量监督组应到工程现场进行第一次监督检查。检 查的内容包括:

1、工程项目参建各方的质量保证体系、岗位责任制度和工程质量控制程序 是否建立和健全,是否已形成书面文件。

2、核查参建各方单位资质与有关规定的符合性。审查工程参建各方有关人 员的从业资格证书和岗位证书,请有关单位的项目经理、技术负责人、质量检 验员、施工员、技术员、理单位的总监理工程师、专业监 理工程师、监理员、见证员;建设单位的项目负责人(或甲方代表);勘察、设计单位的项目负责人、结构工程师、建筑师。

3、检查施工单位的施工组织设计和项目监理的监理规划、监理细则等文件 是否制定,审批手续是否完善。

(三)质量监督组应召开有工程建设各方参加的首次监督工作会议。会议的 主要内容是:

1、介绍(宣布)监督受监工程的质量监督工程师和监督人员。

2、公布“工程质量监督计划”,提出的监督要求,听取建设各方意见,要 求受监各方做好配合工作。

3、要求参与工程建设各方提供工程项目主要管理人员(项目经理、总监理 工程师、业主代表)的任命文件及履历资料,明确质量责任人。

三、施工过程中的质量监督 施工过程中的质量监督包括对工程参建各方质量行为 质量行为和主体工程实体质量 质量行为 工程实体质量 的监督

(一)对工程建设参与各方质量行为的监督依据《建设工程质量管理条例》 中第七至三十八条的规定或。

(二)工程质量监督主要以抽查为主、抽查时辅以科学的检测手段。工程质 量监督抽查包括对工程参建各方质量行为的检查;对主体工程实体质量的外观 检查、实测实量和对质量保证资料的检查。地基、基础工程实体必须经监督检查后方可进行主体结构施工;主体结构 工程实体必须须监督检查后方可进行后续工程施工。质量监督工程师应在监督 检查后签署监督意见。填写地基基础、主体结构验收监督记录(见表七)。为了确保工程地基基础、主体结构安全,地基基础、主题结构工程的主要 检测、功能性试验报告发出后三天内,地基、基础(基桩)、主体结构的分部 工程验收后五天内,建设单位或其委托的监理单位应将检测、试验报告、分部 工程验收的证明文件、质量资料保送工程质量监督机构核查。

(三)每项工程,质量监督(组)人员一般应保证每周不少于二次的现场巡 查、抽查或专项检查。每次检查均应做检查记录(见表八)。监督检查记录、监督意见书等文件是质量监督档案的重要组成部分。

(四)工程质量监督机构在进行监督工作中发现有违反建设工程质量管理规 定行为和影响工程质量的问题时,有权采取责令改正、局部暂停施工等强制性 措施,直到问题得到改正。需要给予行政处罚的,报告委托监督的部门批准后 实施。

四、工程竣工验收阶段的质量监督

(一)依据建设部《房屋建筑工程和市政基础施工竣工验收暂行规定》,工 程竣工验收工作由建设单位负责组织实施。市政工程质量监督站在实施竣工验 收监督时,重点对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收规范的情况 实行监督。发现违反建设工程质量管理对顶的,责令改正。工程质量监督报告 中要将竣工验收的监督情况作为重要内容来反映。

(二)工程竣工验收应按以下程序进行:

1、工程全部完工且条件符合《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收 暂行规定》第五条的规定时,由施工单位向建设单位提交“工程竣工报告”,申请工程竣工验收。实行监理的工程,“工程竣工报告”必须经项目总监理工 程师签署意见。

2、建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的,组织勘察、设 计、施工、监理等单位和其他方面的专家组成验收组,制定验收方案。

3、建设单位应在工程竣工验收前 7 日,将验收的时间、地点质量评价文件 等资料及验收名单统治工程质量监督机构审查是否具备竣工验收条件,经审查 认可后,方可进行竣工验收工作。

4、在建设单位组织的工程验收过程中,建设、勘察、设计、施工、监理单 位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节上旅行法律、法规、和工 程建设强制性标准的情况;验收组应审阅建设、勘察、设计、施工、监理 单的工程档案资料、实地查验工程质量、对工程勘察、设计、施工、监理单位的 各方面工作成果作出全面评价,形成经验收组成员签署的工程质量验收意见。参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方面不能形成一 致意见时,应当协商提出解决的方法。待意见一致后,重新组织竣工验收。

5、质量监督站对竣工验收合格的工程,应在工程竣工验收合格之日起 5 日 内出具工程质量监督报告。工程质量监督报告必须经项目质量监督工程师签认,工程质量监督机构人事审核后,加盖公章向委托监督的部门保送。

6、市政工程质量监督站定期向委托起进行工程质量监督的上级主管部门领 导报告质量形势。包括质量上升、下降情况的原因分析以及好坏典型等。

五、工程竣工验收备案

(一)武汉市市政工程质量监督站是武汉市政建设行政主管部门为落的市政 基础设施备案机构。武汉市行政辖区内的市政工程在竣工验收合格之日起 15 日 内,右建设单位到武汉市 市政工程质量监督站办理竣工验收备案手续。

(二)备案机构受到备案申请后,应核对备案文件是否齐全并对照工程质量 监督报告对备案文件予以审查。对符合备案条件的,在《房屋建筑工程和市政 基础设施工程竣工验收备案表》(见表)上签署同意备案意见,同时给建设、监理、施工单位填发《市政基础设施施工竣工备案证》(见表)。对违反有关 规定程序,文件不全,质量不符合国家强制性标准要求的,下达整改通知书,文件不全,质量不符合国家强制性标准要求的,下达整改通知书限期整改。整 改达到要求后,重新申请备案。

六、工程质量监督档案

(一)质量监督站应按单位工程及时、真实、完整地建立质量监督档案。只 来年感监督工程师对所监督工程的监督文件资料完整归档负责。

(二)质量监督档案的内容主要包括:

1、工程质量监督档案封页:封页上表明工程名称、建设、勘察、设计、施 工、监理单位名称、开竣工日期及挡案编号等。

2、档案目录。

3、建设工程报监资料,包括;报监登记表、施工、监理中标通知书、施工 图文件审查意见、施工、监理合同的编号及日期等。

4、各负责主体的资质和有关人远资格审查记录;

5、质量监督记录:质量监督交底会议纪要、工程质量监督计划、工程质量 整改通知书及整改复查记录、历次监督抽查和检测记录、竣工验收监督记录;

6、行政出发书及相关材料;

7、工程质量事故报告(如果有);

8、工程质量监督报告。

(三)工程质量监督档案同意用国际标准 a4 号纸,按档案管理对顶装订存 档。

(四)国家及省市重点市政工程、特殊工程和标志性工程、特大型市政基础 工程的质量监督档案长期保存。其他市政基础设施工程的质量监督档案按工程 设计的使用年限保存。

监督要点 市政基础设施工程质量监督的依据是国家有关法律、法规和强制性标准; 主要目的是保证工程使用安全和环境质量;主要内容是监督建设各方主体的质量行为和工程的地基、基础、主体结构及使用功能;主要监督方式是巡回抽查,对建设单位组织的竣工验收实施监督。工程竣工后,工程质量监督机构应出具 工程质量监督报告。受市政建设行政主管部门的委托,负责市政基础设施工程 的竣工备案工作。

(一)依据《建设工程质量管理条例》对工程参建 各方质量行为的监督 依据《建设工程质量管理条例》

1、对建设单位质量行为的监督(1)建设单位不得明示或暗示勘察、设计、施工、监理等单位违反工程建 设强制性标准、降低工程质量。(2)建设单位不得任意压缩合理工期;(3)按照合同约定,由建设单位采购的建筑材料、构配件和设备必须符合 设计文件和合同要求;不得明示和暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配 件和设备。(4)涉及工程基础和主体结构变动,建设单位应在施工前委托原设计单位 做出修改设计,报施工图设计审查机构审查批准后方可施工。

2、对勘察、设计单位质量行为的监督(1)勘察、设计单位应依据工程建设强制性标准的规定进行勘察和设计。施工图设计变更文件上图章和印鉴、勘察设计人员的签字等手续齐全。(2)勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确;设计 文件应符合国家规定的设计深度要求,并已注明工程合理使用年限。(3)设计单位不得指定设备、材料、构配件的生产厂家。(4)施工图设计文件审查的手续必须完备。工程开工前,设计单位应依据 审查合格的施工图文件向施工单位作详细的技术交底。

3、对监理单位质量行为的监督(1)监理单位应派出具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻现场。保证项目监理的组织机构健全,岗位责任落实,质量监控体系运行正常;(2)项目监理应根据工程项目特点制定监理对话和监理细则,并按规划和 细则的规定实施监理。(3)项目监理应按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验的 形式对工程项目实施监理;(4)项目监理应按国家强制性标准和施工规范、规程的规定,对工序、分 部、分项和单位工程及时验收签认。(5)工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、构配件和 设备供应单位不得有隶属关系或者其他厉害冲突。(6)监理单位不得转让工程监理业务;(7)对涉及工程结构安全的试件、试块及材料必须见证取样、送检;(8)采取有效的管理措施,保证工程管理文件资料整理准确、及时、真实、完整。

4、对施工单位质量行为的监督(1)施工单位的工程现场质量保证体系应组织健全、运转正常。项目经理、技术负责人、施工负责人、质检员应持证上岗,按职尽责。工程现场项目经理、技术负责人应与工程投标书中的承诺一致。(2)施工单位不得违法分包和转包工程。(3)施工单位应按照设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自变更设计,不得偷工减料。(4)施工单位应制定为实现质量目标所编制的施工组织设计或施工方案,并切实贯彻执行。

(5)施工单位必须建立健全的质量检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工 程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,应通知工程质量监督机构。(6)施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定,对建 筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应有书面记录和专人签字; 未经检验或检验不合格的不得使用。(7)对设计结构安全的试件、试块以及有关材料应当在建设单位或工程监 理取样员的监督下现场取样,并送具有相应资质的质量检测单位进行检测。(8)工程只来年感保证资料要准确、及时、真实、完整。(9)工程施工中出现的质量事故必须按规定及时报告和处理。

(二)工程实体质量监督 工程实体质量监督 市政道路、给排水、桥 梁等工程的地基基础、主体结构实体质量监督检查 的主要内容如下: 道路工程

1、路基高于原地面的填方路基称为路堤,低于原地面的挖方路基称为路堑。路面底面以下80cm范围内的路基部分称为路床。路基主要是指道路结构组成的一部分,道路也是结构物,主要简单的可以分为道路的路基、基层和面层三个部分。路基指直接承载道路基层和面层的最下面的那部分,一般是指自然基础或者人工填筑的道路基础,一般由性质较好的土或者级配砂石组成,需要进行碾压填实。路堑在我的印象里应该是挖方路段的说法,一般是指挖方路段的路基,叫做路堑。路肩,是一般公路中比较常见的,指道路两侧留出的50cm左右的土质路肩,或者其它材料的路肩,主要作用是对道路稳定性有一定作用,而且利于道路排水,经过雨水冲刷后可以保证道路机构部分不被破坏等等作用。路堤是指填方段的道路路基。和路堑是相对的。路床指的就是路基,只不过我们说路床指的比较具体,路基和路床应该没有实质上的区别。、路床、路床是路面的基础,是指路面底面以下80cm范围内的路基部分。路床分上、下两层:路面底面以下深度0~30cm范围内的路基称为上路床;路面底面以下深度30~80cm范围内的路基称为下路床基层的压实度(环刀取样)

2、路基、路床、基层的弯沉回弹值(柔性路面在荷载作用下会产生竖向变形,在荷载作用后变形会恢复,能够恢复的那部分变形量就是弯沉。它是直接反映路面刚度的一个重要指标弯沉值就是从整体上反映了路面各层次的整体刚度,路基的刚度一般用回弹模量来反映。如果弯沉值过大,其变形也就越大,路面各层也 就容易破裂。弯沉值过大,其原因一般与路面各层的材料性质,厚度,整体性(是否结板),压实度等有关,还与气候条件有关,雨季会偏大。)

3、复合地基承载力

4、基层无侧限饱水抗压强度:无侧限抗压强度是指试样在无侧向压力条件下,抵抗轴向压力的极限强度。在三轴试验中,在不加任何侧向压力的情况 13 下,对圆柱体试样施加轴向压力,直至试样剪切破坏为止。试样破坏时的轴向压力以qu表示,即为无侧限抗压强度。(无侧限抗压强度是通过现场钻芯取样,经过试验检测,测量其抗压强度值。)

5、基层无侧限路面面层强度、厚度、平整度

6、沥青混凝土路面面层压实度、厚度、平整度

7、沥青混凝土路面面层弯沉回弹值

8、水泥混凝土路面(沥青混凝土路面)中线高程 给、排水工程

1、沟槽(基坑)土质、地基承载力

2、沟槽(基坑)回填土压实度

3、给水管道中心线高程和排水管(涵)内低高程

4、水泥混凝土、砂浆强度

5、箱涵、水池满水试验

6、有压管道的压力试验和严密性试验

7、无压管道的严密性试验(即闭水工程)

8、水泥混凝土抗渗等级、抗冻融等级

9、管道(涵)顶进施工的轴线和高程 桥梁工程

1、中线位臵、三角网基点、水准点高程的控制

2、基桩的桩位、桩长、锚固筋长度、水泥混凝土强度和承载力检测

3、下部结构的混凝土强度、钢筋连接质量、结构尺寸和轴线偏差

4、上部结构的混凝土强度、结构尺寸、上拱度、挠度、动(静)载检测、预压测量、预应力钢筋张拉、主钢筋焊接、钢梁焊接探伤、梁架设位臵、梁顶 高程等

5、锚夹具的鉴定(须经部以上级别鉴定)、张拉机具定期校验情况

(三)工程质量保证资料的抽查 工程质量监督机构在抽查工程实体质量的同时,应对工程项目的质量保证 资料进行抽查。质量保证资料主要抽查:

1、见证取样送检检测资料。

2、分项、分部工程质量评定资料和隐蔽工程验收记录

3、地基检测报告 14 和地基验槽记录

4、结构安全重点部位的混凝土、钢筋、锚具的施工质量抽查和检测报告。

5、混凝土构件、钢结构构件制作和安装质量检测报告。

6、涉及地基基础、主体结构安全性能、使用功能的抽查、检测报告和功能 性能试验报告。

7、工程外观质量检查记录。

一、道路工程

1、路基 1.

1检查现场施工质量,主要包括:填料质量;分层厚度;碾压质量等。1

2抽查质量控制资料,主要包括:压实度;路基材料检验报告、路基功能性检测报告(如弯沉检测报告等);隐蔽验收记录及监理平行检验资料;工序质量评定验收 记录,以及软基处理验收记录。

2、基层

2.1检查现场施工质量,主要包括:填料质量;分层厚度;碾压质量等。

2.2抽查质量控制资料,主要包括:基层材料出厂合格证、检验报告、进场验收(复试)报告;混合料配合比;标准击实试验报告及灰剂量标准曲线报告;压实度检测报告;灰剂量报告;弯沉值检测报告;无侧限抗压强度检测报告;隐蔽验收记录及监理平行检验资料;工序质量评定验收记录。

3、面层

3.1检查现场施工质量,主要包括:面层材料质量和厚度;碾压(浇筑)质量;水泥砼面层伸缩缝填充料密实饱满度等。

3.2抽查质量控制资料,主要包括:沥青砼、水泥砼、水泥砼面层伸缩缝填料以及土工织物材料出厂合格证、检验报告、进场验收记录;沥青砼和水泥砼配合比;沥青砼马歇尔试验及压实度;水泥混凝土路面的抗压强度和抗折强度;沥青混凝土路面的弯沉值;抗滑性能检测报告; 15 隐蔽工程验收记录及监理平行检验资料;沥青砼摊铺记录(测温记录等);工序质量评定验收记录。

4、根据实际情况抽查内容人行道板;侧平石;收水井;地下管线检查井盖外观质量和相关出厂合格证、检验报告、进场验收记录等。

二、市政桥梁工程

1、桩基础

1.1检查现场施工质量,主要包括:桩基成孔质量;钢筋笼制作安装质量;桩径;桩头处理质量;预制桩外观质量和接桩质量等。

1.2抽查质量控制资料,主要包括:桩基施工方案及方案审批;预制桩和预制桩接桩材料的产品合格证和验收记录、复试报告、试桩报告;灌注桩原材料合格证书、检验报告、进场验收记录、复试报告;桩基施工记录、隐蔽工程验收记录及监理平行检验资料;混凝土强度及评定;桩基检测报告;桩基础质量验收记录。

2、现浇混凝土结构

2.1检查现场施工质量,主要包括:模板及其支架安装质量;钢筋品种及规格、制作、连接、安装质量;混凝土浇筑质量(现场计量)和外观质量;标养试块制作和同条件试块留臵情况。

2.2抽查质量控制资料,主要包括:现浇混凝土结构施工方案、支架模板等专项方案及审批;原材料合格证书、检验报告、进场验收记录、复试报告;混凝土配合比、强度及评定、商品混凝土质量保证资料;现浇混凝土主体工程质量验收记录。

3、装配式结构

3.1检查现场施工质量,主要包括:构件几何尺寸、外观质量和安装质量。3.

2抽查质量控制资料,主要包括:吊装方案及审批;原材料合格证书、检验

报告、进场验收记录、复试报告;构件出厂合格证和进场验收记录;吊装记录;构件节点处理;装配式结构主体工程质量验收记录。

4、砌体结构

4.1检查现场施工质量,主要包括:砌体几何尺寸和外观质量;组砌方法;砌筑质量;砂浆试块留臵情况。4.

2抽查质量控制资料,主要包括:原材料合格证书、检验报告、进场验收记录、复试报告;砂浆配合比、砂浆强度检测报告。

5、钢结构

5.1检查现场施工质量,主要包括:构件几何尺寸和外观质量;焊接(螺栓连接)外观质量;涂装质量。

5.2抽查质量控制资料,主要包括:钢结构桥梁主体施工方案及审批;原材料和半成品合格证、检验报告、进场验收记录、复试报告;高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数厂家试验报告和安装前复验报告、焊缝无损检验报告及涂层检测资料;

高强螺栓扭矩系数复验报告;焊缝探伤报告、焊接工艺评定;构件安装记录;钢结构主体工程质量验收记录;钢结构防腐层厚度检测报告。

6、预应力

6.1检查现场施工质量,主要包括:波纹管;锚垫板定位及保护措施;预应力筋存放情况;预应力筋长度(失效长度);张拉和压浆系统工作情况。

6.2抽查质量控制资料,主要包括:预应力张拉专项方案及审批;原材料、成品(预应力筋、锚具、夹片、波纹管)合格证、检验报告、进场验收记录、复试报告、静载锚固性能试验报告;油泵、千斤顶、压力表的校验报告和配套标定报告;预应力张拉

应力值、伸长量、每端滑移量、滑丝量记录;孔道压浆配合比、试块强度、压浆记录;同条件试块强度。

7、其它抽查内容

支座、伸缩装臵、防水层涂料、排水系统、通风孔等成品合格证、检验报告、进场验收记录、复试报告;桥台后填土压实度报告;伸缩缝宽度、平整度、外观质量;桥面沥青混凝土按照道路有关规定检查;桥台天然地基验槽记录;大型、新型结构和施工过程中出现过问题的桥梁的动静载试验报告。

8、根据实际情况抽查内容

桥面铺装层钢筋网片质量、铺装层厚度、平整度、高程等;桥面防水层施工质量;沉降缝宽度、垂直度;栏杆及防撞护栏施工质量;泄水孔施工质量;桥梁总体线形、外观质量;桩基承载力及沉降观测的检测报告。

三、给排水和污水处理工程

(一)市政给水和污水处理工程

1、地基与基础工程 1.

1检查现场施工质量,主要包括:桩基施工质量;钢筋制作与安装质量;混凝 土浇筑与外观质量;砌体施工质量;混凝土和砂浆试块留臵情况。1.

2抽查质量控制资料,主要包括:施工方案及审批;原材料合格证书、检验报告、进场验收记录、复试报告;天然地基验槽记录、人工地基承载力试验检测报告及回填密实度试验报告;桩基成孔、钢筋笼质量、桩位及混凝土强度、桩长、桩径;桩基施工隐蔽工程检查验收记录、桩基检测报告;地基与基础工程验收记录。

2、构筑物

2.1检查现场施工质量,主要包括:模板及其支架安装质量;钢筋品种及规格、18 制作、连接、安装质量;混凝土浇筑质量(现场计量)和外观质量;标养试块制作和同条件试块留臵情况;预埋件和预留孔的位臵、尺寸;变形缝施工质量。2.

2抽查质量控制资料,主要包括:施工方案及审批;原材料合格证书、检验报 告、进场验收记录、复

告;钢

工、成 型、安

;混

土配

合 比

报告,抗

压、抗渗试验报告、同条件养护试验报告;池体 构筑物满水试验报告、池体构筑物沉降观测报告;隐蔽工程检查验收记录;给水、污水处理构筑物工程验收记录。

3、预应力结构、钢结构、消化池、沼气罐等特殊工程

3.1原材料(预应力钢筋、钢材、连接材料、焊接材料、涂料)合格证书、检验报告、进场验收记录、复试报告。

3.2预应力张拉施工质量及资料;钢结构工程验收文件;消化池保温、防腐(特

别是顶部内衬防腐处理);消化池满水试验、气密性试验;沼气罐沉降观测;沼气罐焊缝质量、无损探伤检测;沼气罐气密性试验;调试记录。

4、机电设备安装工程

4.1机电设备的订购合同、产品质量合格证书、说明书、运行及保养手册、性能检测报告、符合国家强制性标准(如ccc认证)情况、进口产品的商检报告及相关文件、进场开箱验收记录中文合格证明文件。4.

2设备运行单机调试,联动调试;机电设备安装工程验收文件;机电设备基础施工隐蔽记录、地角螺栓的制作、安装质量验收记录和设备安装质量的抽查。

5、根据实际情况抽查内容

建筑物、构筑物的净空、净高、柱间距等几何尺寸;建筑物、构筑物外观质量和使

用功能;钢结构安装前的测量定位,支承面、地脚螺栓的校验;钢结构安装与校正、连接与固定质量;钢结构的连接和涂装防腐质量;设备基础定位、标高及几何尺寸;设备

安装的水平度、垂直度及稳固度;设备接管、接线的合理性和美观性及设备支架牢固度。

(二)市政排水工程

1、检查现场施工质量,主要包括:沟槽开挖质量;管道基础施工质量;管道外观和敷设质量;沟槽回填质量。

2、抽查质量控制资料,主要包括:施工方案及审批;

原材料合格证、检测报告、进场验收记录、复试报告;功能性试验(闭水试验)、变形量检测及管道高程;沟槽回填压实度试验;平基、管座砼配合比及抗压强度。

3、根据实际情况抽查内容:管道垫层施工质量;管道轴线与高程(坡度)及管道接口质量;检查井砌筑粉刷质量,井内辅助设施质量。

四、管道工程(含给水、燃气、热力)

1、检查现场施工质量,主要包括:管道基础、支墩、支架施工质量;管道及连接件外观质量、几何尺寸、连接和防腐质量;设备安装质量。

2、抽查质量控制资料,主要包括:施工方案及审批;原材料及成品(管材、阀门、水泵等)合格证、检测报告、进场验收记录、复试报告、给水卫生许可批件;埋地钢管阴极保护、燃气、热力钢管焊

缝探

伤检 测 报告;功 能性 试 验

验、严

试)、阀门抽样试验报告;隐蔽工程验收记录及监理平行检验记录。

3、根据实际情况抽查内容:清洁性试验记录(管道吹扫、冲洗)、消毒、给水管道的卫生检疫报告的抽查;管道系统中设备绝缘接地;管道系统运行调试;沟槽回填密实度试验报告。

建设工程监理质量控制探析论文篇五

余热发电工程监理的质量控制

南京苏安建设监理咨询有限公司 □ 杨大成

摘 要:余热发电和普通热电工程的质量控制基本相同,主要区别在锅炉水压试验后需要和生产线连接。本文简要介绍笔者所监理某项余热发电工程的质量控制,提出一点粗浅体会,以供大家参考。

关键词:余热发电 七个工程节点 锅炉和生产线的连接 质量控制

余热发电工程既是节能改造工程也是新建项目工程,大部分用在水泥厂,钢铁厂等大型厂矿。质量监督程序和一般发电厂建设工程监督程序基本相同。要经过首检,土建质检,汽机扣盖,锅炉水压试验,电气倒送电,整套启动前及启动后的电力质监检查等七个主要节点。监理的主要任务就是按照电力质量监督检查大纲的具体要求,替业主把好工程质量把关,努力实现工程质量合格率达到100%。节点1—在首检前应当做好监理前期工作

配合业主准备迎检资料,将工程文件准备好。例如国家发改委的立项批文、规划局的规划许可批文、国土局的土地准用、环保局的环境评价、消防部门的审核批复及建设厅的施工许可等。同时准备监理自己的迎检资料例如监理单位资质、监理合同、监理大纲、监理规划、监理细则及监理人员资质证件复印件名单等。

(1)协助业主完成施工图审查

要求设计单位进行设计交底,协助组织施工单位进行图纸会审,将提出的问题汇总送到电力施工图审查小组审查,以便设计单位按照审查意见进行修改出设计变更通知单。

(2)审查施工单位质量保证体系

完成监理规划,监理细则的编写;审查施工单位资质及上岗人员资质、开工报告、相关施工机械仪器设备检测报告证明;审查施工组织设计,施工方案,作业指导书;进行各种设备材料进场前的质量检查验收。节点2—重点检查设备安装前后的基础沉降观测资料和中间交接手续

在土建质监阶段,监理应当检查主厂房设备管道支吊架预留预埋位置正确无遗漏,特别注意预留汽机本体进行二次灌浆的模板,核对安装图纸预留位置和具体规定。要监督检查全厂接地网测试,防雷接地电阻测试,重点检查发电机组、高压电机、配电柜、控制柜、开关柜、电缆桥架和接地网连接必须可靠,必须是两点以上接地,接地电阻值必须满足设计要求。要检查发电机小室必须通风,检查空气冷却器必须有进出风口,检查配电室、控制室门的开启方向必须符合规定,检查蓄电池室、配电室、控制室、开关室必须配置事故排烟风机;

还要检查全厂消防通道必须畅通,重点防火地区必须配置消防栓,灭火器,沙箱等消防设施。节点3—汽机扣盖阶段

汽轮发电机组是发电厂核心部位,其质量要求特别严格,对于汽轮发电机组的质量控制重点就是机组投入运行后震动范围不能超标。震动范围不允许超过0.03mm。如何控制震动范围不超标是质量控制的重要目标。为实现这一目标的需要完成以下工作:

(1)在汽机本体安装过程中,应检查四级验收主要项目。如通流间隙测量及调整是否超标,轴颈扬度是否合格,汽轮机和发电机中心线是否一致。通过旁站监督完成汽缸扣盖工作。

(2)本体二次浇灌及养护非常重要,这关系到汽机开机后机组震动的大小。二次灌浆的技术质量要求如下:

①基础的二次灌浆面要凿毛,必须吹扫干净,无杂物,油漆,污垢; ②混凝土表面应当浸湿保持24h以上; ③灌浆应当填实,保证灌浆高度; ④灌浆工作应当连续进行,不得中断;

⑤灌浆时应当按照规定做混凝土试块并且做强度试验,提出报告;

⑥灌浆溅到设备、螺栓表面的灰浆应立即擦拭干净。浇水养护时注意防止设备受潮; ⑦灌浆时要求使用自流平灌浆料。

(3)进行联轴器中心复查,旁站监督发电机穿转子、发电机磁力间隙调整及发电机端盖组装。

(4)通过旁站监督给水泵联轴器找中心连接,通过检查给水泵基础二次浇灌质量并参与环水泵试运行和凝结水泵试运行。

(5)参加检查凝汽器铜管组合安装与汽缸连接及严密性试验。检查凝汽器安装质量,凝汽器组装完毕后,参加汽侧灌水试验。

(6)对自动主汽门、调速汽门的进汽部分安装进行检查:检查调速汽门的连杆和杠杆传动装置的安装质量及安装记录,检查主蒸汽管道及旁路管道安装质量,检查主蒸汽管道支吊架安装,检查蠕胀测点安装,检查管道膨胀指示器是否按照设计规定安装,检查主给水管道安装是否合格。

(7)参加检查高压管道的安装,检查导汽管道安装质量。检查主蒸汽吹冲洗质量,对给水系统冲洗进行检查和凝结水管道进行冲洗检查。

(8)参加中、低压给水管道水压试验,高加疏水管道水压试验,低加疏水管道水压试验,本体抽汽管道严密性试验,法兰螺栓加热管道严密试验,轴封及门杆漏汽管道吹洗检查等等。监督进行管道吹扫清理工作。

(9)参加检查油系统轴承翻瓦,检查油系统油循环冲洗。油系统的控制要点主要是对离心式主油泵的检查和组装。离心式主油泵安装完毕后,监理应当检查:叶轮密封环径向和轴向间隙及紧力记录;泵轴油封环间隙记录;支持轴承间隙及紧力记录;推力间隙记录;轴颈的径向晃度、叶轮密封环处的径向晃度、进油侧油封处轴端晃度记录;挠性联轴器各项间隙记录;联轴器找中心记录等必须符合要求。节点4—完成锅炉和生产线的连接

这是余热发电工程的主要质量控制节点。要确保锅炉水压试验合格。需要检查锅炉受热面和管道的膨胀间隙;要监督施工单位在受热面焊接完成后必须进行100%的通球试验;确保管道畅通;特别要检查焊接质量,锅炉本体及管道安装和组对基本都是焊接工作,焊接质量好坏决定整个锅炉设备安装质量。锅炉安装监理程序是;

①检查施工企业现场质检人员的到岗情况,特殊工种人员持证上岗以及施工机械,设备材料准备工作情况。

②监督钢架、锅筒、炉顶框架、炉排、水冷壁、烟气处理系统和循环水管等大件吊装。锅炉大件吊装具有体积大,重量大,起吊困难等特点,施工单位要清除施工现场的障碍物,确定经验丰富、有资质证的吊装总指挥,钢丝绳绑扎要规范,风力在六级以上严禁吊装,起吊平稳避免震动,晃动和碰撞。要采取有效的安全措施,确保吊装顺利。

③旁站监理锅炉水冷壁、过热器及省煤器管道的通球试验。通球试验前先检查管道外观有无碰撞变形,管口内外径是否符合要求。通球试验的球径应当是管道内径的2/3。记录每根管道的通球情况。

④锅炉水压试验是锅炉安装的关键。有压管道的水压试验及无压管道的灌水试验都要求监理人员全方位旁站监督整个过程,检查锅炉受热部件的制造、安装、焊接母材材质和管道受压的残余变形情况,受压部件的密封口(人孔,手孔,观察孔)密封效果等是否达到设计要求和规范标准。对待锅炉水压试验,监理应当全力以赴,认真审查施工方案、试验系统图、升压曲线图并复核强度计算等,必须做到万无一失。通过水压试验可以发现设备和安装的缺陷,督促施工单位采取补救措施,确保锅炉质量合格,能够正常使用。

⑤参加隐蔽工程验收:如汽包内部检查验收,钢架及各类设备基础的钢板垫块中间基础的交接,循环水地埋管等隐蔽工程验收。要检查管道敷设是否符合规范要求。管道接头的防腐层和管道在施工中损坏的防腐层要修补整齐,焊接好盲板,才能进入下一工序施工。钢架及各种设备基础底部垫铁要平整,待钢架调整合格后方能焊死,进行二次浇注。节点5—电气倒送电阶段

这是厂用电系统受电阶段,是发电机组启动必要的条件。监理在这个阶段检查重点是

检查接地质量。凡是高低压设备接地、变压器接地、配电柜接地、六氟化硫断路器、避雷器、gis等变电站设备接地、电缆桥架接地、电缆沟接地、pt ct接地、发电机接地及电动机接地等全部应当是双接地。特别应当检查接地网和设备接地的位置、连接的质量应当符合规范要求。监理在这个阶段的工作主要有;

(1)检查发电机电气与引出线安装质量、检查主变压器系统设备、配电装置、封闭式组合电器、控制及直流系统设备、厂用高压变压器、主厂房厂用电系统、事故保安电源、输煤系统、除尘除灰系统、化学水系统、供水系统、附属生产系统的电气设备、全厂起重机电气设备及构筑物照明安装及全厂电缆线路施工和全厂接地装置的安装质量。

(2)严格按照《电气装置安装工程电气交接试验规范》进行相关电气试验,必须合格才能安装。

(3)严格按照《电气装置安装工程施工及验收规范》的要求施工,按照《电气工程质量检查项目划分表及验收评定表》进行检查评定。

(4)严格按照电力部门相关文件要求对防火封堵工程的质量进行检查。监理在这个阶段还应当配合业主成立试运指挥部,办理发电并网协议,签订接入系统协议,购售电协议等文件,配置并网发电相关的电气保护、联络、计量等设备。具备倒送电的必须条件是:倒送电前的受电范围内的建筑、安装工程已施工完毕,验收签证基本齐全;受电范围内相应的控制保护和信号系统调试已完成,全厂接地电阻合格(小于1欧姆);dcs部分监控已调试,具备投运操作条件;受电范围内环境清洁整齐、照明充足;通讯联络畅通、安全警示、隔离措施及消防器材的布置均已到位;直流系统已经安装调试完成并已投入使用;受电技术方案和安全技术措施已经试运总指挥批准并报电网备案;厂用电系统受电后的管理方式及生产准备工作已安排落实。节点6—整套机组启动前的检查阶段

汽轮发电机组安装结束后为了证明机组的技术性能和安装的质量,必须进行整套机组的启动调试。这是对整个机组全面综合的检查考验。监理必须充分准备,按照质监大纲彻底检查落实。

(1)监理应审查调试单位提供的整套机组调试大纲、汽机调试大纲、锅炉调试大纲、电气调试大纲。审查落实调试进度计划。

(2)监督单机调试及分系统调试质量,特别是热控dcs系统调试工作。热控系统的质量检查重点是检查热控电缆屏蔽。热控调试主要有ccs调试、dcs调试、das调试、scs调试、fsss调试、tsi调试。电气系统调试有发电机保护系统调试、励磁系统调试、同期系统调试。

(3)锅炉系统调试有蒸汽严密性试验,锅炉冲管打靶调试,锅炉安全阀整定调试,锅炉辅机及烟风系统调试,锅炉燃烧系统调试,除灰,除渣系统调试和锅炉化学清洗调试等。其中,要求安装单位在完成烘炉、煮炉、酸洗、安全门调试及冲管打靶后,必须把打靶结果取样送到江苏省电力质监站审查,(4)机组经过分系统调试后需要进行主机冲转,升速,并网,带负荷的调试过程。在此之前应当进行除氧器投入使用及安全门校验,电动给水泵及给水系统调试,厂用辅助蒸汽及轴封系统吹扫,循环水系统,凝结水泵系统,真空系统调试,汽机润滑油系统,调速保安油系统调试;监督安装单位认真进行油循环,把调速润滑油取样送到电力试验中心检测取得油质合格证明。

(5)协助完成设备命名,管道介质流向,阀门挂牌及配置快关阀,事故放油门等各项安全措施,监理依据验收标准,组织全面检查。

(6)完成相关质量验收签证及安装质量项目划分及质量验收评定及和调试项目质量评定统计汇总。

(7)监理必须组织业主、安装单位、土建单及调试单位共同进行一次全厂内部自检查。按照整套启动质量监督检查大纲项目逐一进行检查,完成自检查闭环签证,整改全部完成后再申请电力质监站进行整套启动前的质监。节点7—整套启动后的质量监督检查阶段

经过72h带满负荷连续试运行及24h消除缺陷,机组运行状态保持正常就可以移交生产部门投入正式运行。在这个阶段进行质检主要目的是检查余热发电运行质量,系统调试存在的问题缺陷,煤耗成本变化,检查除尘、烟气净化等环境保护措施落实情况,检查投入正式生产运行后的真实经济效益进行工程质量评估。监理主要任务是收集提供相关资料进行监理工作总结,按照国家建设工程文件档案整理规定(gb/t50328-2001)移交资料,完成监理任务。结语

以上是我进行余热发电工程监理工作的粗浅体会,按照以上节点控制完成了江苏宜兴蛟桥水泥厂余热发电工程、江苏盘固水泥厂余热发电工程、南京三龙水泥厂余热发电等工程的监理任务,顺利通过江苏省电力质监站各个阶段的监督检查。