电信机房安全管理制度(实用13篇)

小编: 字海

遵守规章制度是每个员工的基本职责,也是展示自己职业素养的表现。下面是一些规章制度的实践经验和教训,值得我们深入研究和思考。

机房安全管理制度

1.目的确保信息中心机房信息处理设施的安全,防止未经授权的访问,加强机房的安全与管理,做好机房的防火、防盗、防病毒和防泄露等工作,规范机房的管理。

2.适用范围适用于信息中心二层机房的管理。

3.职责由系统部负责此规定的执行。

4.管理规定。

1)机房是网络服务器及网络主设备放置和运行的区域,信息中心人员必须佩戴标识牌进入,本单位其他人员未经许可不得随意进入机房。

2)经过授权的人员进出机房必须填写《机房出入登记表》,并由机房管理人员的陪同,杜绝其他非授权人员以任何理由私自进入机房。

3)如工作需要,必须进入机房的其他人员(如系统开发人员)应填写《机房出入登记表》,由相关人员陪同方可进入;此外,对于一段时间内需要经常出入机房的系统开发人员、动力施工人员等经信息中心主任批准后,可办理临时的身份标识牌,并在使用完毕后予以收回。

4)未经信息中心主任授权,信息中心机房内的任何设备不准搬出机房。外来设备也不准擅自进入机房。

5)入机房请在门厅套鞋套或更换机房专用鞋,参观机房应提前提交报机房管理员,安排参观时间。

7)机房内的各种服务器等重要设备,应对其实行口令保护,确保只有经过授权的工作人员才能进入系统进行操作。

8)机房设备必须有明确的系统标签并注明责任人;责任人只对自己负责的设备有处理权,无权动用自己负责设备以外的其他机房设备。

9)系统管理人员进入机房时,应该检查机房内设备、电源、配电线路的可靠运行情况,发现故障或薄弱点及时排除。

10)机房内各种设备、物品应保持原位置、不得随意变更、移动;各种工具、磁带、磁盘、资料用后应归放原位,并保持整齐。

11)保持机房整洁安静,严禁在机房喧哗、吃零食、乱扔废品杂物,严禁在机房会客及从事任何与工作无关的活动。

12)机房温湿度要求:

正常温度范围:20~25℃;正常湿度范围:20~60%。

13)对机房有防静电要求的设备进行维护时,维护人员应配戴防静电腕套进行作业。

14)发现机房内有任何烟雾或火焰,首先切断局部电源(每个值班人员均应清楚电源开关位置,并确保其通路畅通无阻)。

15)烟雾、火情产生处,必须立即检查原因、报警、同时采取一切措施全力灭火,尤其应注意活动地板下的情况。

16)对于火情严重的,必须立即报警、人员尽快撤离,并立刻启用气体灭火系统。

17)发现有严重水情时,立即切断电源,采取一切措施全力排水;对无法控制的严重水情,要立即报警。

18)机房消防安全要求:

要强化机房的日常防火管理。对计算机、服务器等设备内部的电源及机房内部的电器设备、设施要经常进行检查。下班离开机房必须关灯锁门。除特殊需要外,一般设备应切断电源。

机房内严禁存放腐蚀性和易燃易爆物品。在机房内维修设备时尽量避免使用汽油、酒精、丙酮、甲苯等易燃易熔剂,如确需使用时,应控制用量,随用随取。

在机房中维修设备时,应严格执行安全用电规定,并及时清除维修使用的易燃洗剂、纸张和纸盒等。

保持机房通道畅通。机房内的信号线、电源电缆、地线及灯具等应严格按规范要求进行铺设、安装,尤其要注意防潮防鼠咬。

保证机房配备的气体灭火系统、火灾探测器和喷淋系统时刻处于正常工作状态。

计算机房内严禁吸烟及使用明火,不得随意在机房的电源上连接使用任何与主机和网络服务器无关的电器设备,严禁乱动电闸和消防器材。

在机房工作的管理人员进入机房前必须接受安全教育和培训。

机房安全管理制度

为规范机房管理,提高计算机使用效率,保证计算机设备安全和教学工作的正常运转,特制定本制度。

1、机房财产设备由学院后勤或教务处集中统一管理,并建账登记。

2、教学使用者要爱护机房的各类设备,发现损坏和丢失要立即向学校报告,配合调查原因,并追查责任。

二、机房软硬件维护办法。

1、机房当值教师为机房计算机软硬件管理的具体负责人。

2、设备出现故障较小时可由当值教师自行解决,较大故障要及时向相关人报告,争取在最短时间内对故障查明原因。如因当值教师疏忽发现问题而不及时上报的,对正常教学造成影响时要追究当值教师责任。

3、在计算机资源相对紧张的情况下,各机房软件安装首先满足各专业教学大纲规定的要求,在有余力的情况下,再考虑安装其他软件。对专业教师和学生提出的其他软件安装要求,在不影响正常教学的前提下,经有关部门批准,可由机房当值教师统一组织安装。未经许可私自从网上下载、安装任何软件的师生,如引起系统故障,视为严重违纪,一经查实,由当事人承担相关责任。

三、指导教师岗位职责。

1、上机过程中要保证出口畅通,指挥学生打开门窗。

2、加强防火防漏电意识,发现异常情况要及时采取措施,并报知相关领导。

3、每天上机课前5分钟到达机房,开启服务器,作好上机准备,并查机房设备是否有损坏现象。

4、上课时间要在机房中巡查,认真负责地指导学生上机操作,不得中途离开机房。

5、教育、监督学生不得随意挪动机房设备,并督促学生安排班级打扫卫生保持机房清洁。

6、上机时如果学生做与学习无关的事情(如上网、聊天、玩游戏、讲话、看其他书籍),要及时制止,情节严重的必须做好记录并上交教务处。

7、发现微机故障应做好记录并及时通知机房管理人员,和管理员一道重新调整和安排上机。

8、上机结束后应全面检查一次机房设备,做到心中有数,关好服务器并组织学生关好门窗、风扇、电源等,待学生全部离开机房后教师方可离开。

四、学生上机守则。

1、上机时要求带齐学习用具,在教师指导下安静、认真地上机,不得喧哗吵闹,更不准随意走动。

2、不得随意进出机房,预备铃响后(正式上课前2分钟)方可进入机房并严格按教师指定的机位就坐。

3、爱护机房卫生,雨具、仪器等不得带入机房,不得乱扔果皮、纸屑等,实习用纸学生要自行带走。

4、不得在机房的任何位置涂抹乱画,否则予以严惩。

5、开机时如发现微机故障,应立即报告指导教师,等待重新安排和调整机位;如果发现故障而未及时上报的,涉及到的一切责任由该生负责。

6、严禁修改客户机系统设置和入侵服务器,若练习需要,在教师的许可下修改必须改回,否则视作人为破坏,一经查实将给予严厉处分。

7、严禁擅动设施,即使是耳机等简单设备也必须在当值教师的授意与监督下方可拆卸与安装。

9、凡因操作不当或故意违规操作造成硬件损坏,除照价赔偿外,视情节轻重核收维修费用并给予相应处分。

10、违犯上述规定且不听教育劝导者,取消上机资格,并由学校按校规进行处理。

机房安全管理制度

一、在各治疗机房必须有醒目的电离辐射标志。

二、治疗室要保持良好的通风。

三、治疗室门必须安装联锁设备。

四、机房出束指示联锁灯应保持有效。

五、治疗机控制台应具有安全控制设备,如紧急中断照射设备和辐射安全与联锁装置。

六、治疗机的计时器和剂量监测系统必须保持正常的工作状态。

七、操作者必须熟练掌握并严格执行操作规程。

八、放射治疗操作者必须佩带个人剂量计。

九、操作人员在每天开机前必须检查机器的安全联锁装置是否正常,如发现异常应通知维修人员,排除故障后方能开机治疗。

十、操作者不得擅自拆除辐射安全与联锁设备。

十一、出束治疗时,除患者外,治疗室内不应有其他人员滞留。

十二、参观者或未经培训的工作人员不能自行开机。

十三、非机组人员未经允许,不得进入机房。

十四、放射工作人员应接受过放射防护知识培训和法规教育,能自觉遵守有关放射防护的各种规定。有效进行防护并防止事故的发生。

十五、定期进行放射防护的事故处理技术培训,使每个操作人员都掌握放射防护和事故处理技术。

十六、机器若出现故障,首先将病人移出治疗室,再通知维修人员和负责医生,并立即通知上级领导。

十七、工作结束后,应关好机器及相关电器设备,锁好机器与机房,拉上电闸,方可离开。

机房安全管理制度

1、未经维护部门批准,任何部门和人员不得将用电设备擅自接入供电系统。

2、实行机房用电申请制度,机房施工等临时用电和新加设备的永久供电必须由电源维护主管进行审批,在确认满足供电要求后分配或指定相应空开、插座等资源;使用申请者必须按照指定或分配的资源进行使用。

3、外单位用电必须向维护中心提交申请,并附设计方案和图纸备案;由维护中心电源维护主管对方案进行审核后,方可组织实施。

4、机房人员应学习常规的用电安全操作知识,了解机房内部供电情况,熟悉用电设施的操作规程,掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领。

5、机房用电实行双人操作制,一人操作,一人监视,严格按照“停电、送电操作流程”等规范进行操作,充分保障机房供电和人身安全。

6、机房应安排有专业资质的人员定期检查供电系统、用电设备及设施。

7、机房所用工具必须进行绝缘处理保护。

8、严禁不经过空开、熔断器等安全保护装置把设备直接接入供电系统,应选用安全可靠、有保证的供电、用电器材。

9、严禁私接、乱拉电线,严禁从机房内直接向外引接电源线。

10、严禁使用卤钨灯、大功率白炽灯等高温照明灯具作临时照明。

11、机房内禁止使用其他电加热设备;在使用低功率电烙铁时要有第二人在场监督;严禁在ups电源上使用动力设备。

机房安全管理制度

12)机房温湿度要求:正常温度范围:20~25℃;正常湿度范围:20~60%。

13)对机房有防静电要求的设备进行维护时,维护人员应配戴防静电腕套进行作业。

14)发现机房内有任何烟雾或火焰,首先切断局部电源(每个值班人员均应清楚电源开关位置,并确保其通路畅通无阻)。

16)对于火情严重的,必须立即报警、人员尽快撤离,并立刻启用气体灭火系统。

18)机房消防安全要求:要强化机房的日常防火管理、对计算机、服务器等设备内部的电源及机房内部的电器设备、设施要经常进行检查、下班离开机房必须关灯锁门、除特殊需要外,一般设备应切断电源、机房内严禁存放腐蚀性和易燃易爆物品、在机房内维修设备时尽量避免使用汽油、酒精、丙酮、甲苯等易燃易熔剂,如确需使用时,应控制用量,随用随取、在机房中维修设备时,应严格执行安全用电规定,并及时清除维修使用的易燃洗剂、纸张和纸盒等、保持机房通道畅通、机房内的信号线、电源电缆、地线及灯具等应严格按规范要求进行铺设、安装,尤其要注意防潮防鼠咬、保证机房配备的气体灭火系统、火灾探测器和喷淋系统时刻处于正常工作状态、计算机房内严禁吸烟及使用明火,不得随意在机房的电源上连接使用任何与主机和网络服务器无关的电器设备,严禁乱动电闸和消防器材、在机房工作的管理人员进入机房前必须接受安全教育和培训。

机房安全管理制度

一、管理人员应严格遵守操作规程,对各类设备、设施实行规范措施,并做好日常维护保养;定时做服务器等设备的巡检和运行状况记录工作,任何人不得删除记录文档,否则追究责任。

二、管理人员须经常注意机房内温度、湿度、电压等参数,并做好记录,发现异常即使采取相应措施。

三、机房内服务器、网络设备、ups电源、空调等重要设施由专人严格按照规定操作,严禁随意开关。管理员的操作须严格按照操作规程进行,任何人不得擅自更改系统设置。

四、机房内交换机、路由器的配置要有规划和记录,每次更改配置前要进行备份原配置文件,更改配置后必须确认无故障后再进行保存操作,以便故障出现时及时恢复。

五、严格执行机房人员进出登记制度。外来人员一律要进行登记,不得邀请无关人员进入屏蔽机房参观,外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提前与管理人员联系,批准后方可由管理人员陪同进入,并做好登记。

六、保持机房整洁、卫生。所有设备摆放整齐有序,不得将任何废弃物品留在机房内;不存放与工作无关的物品。机房内的物品不允许私自带出。

七、严格加强机房安全管理,采取防火防盗、防潮防雷等措施。管理人员能熟练操作消防器材,每周检查一次消防器材,发现问题及时处理。

八、做好信息数据的安全保密工作,数据资料和软件必须由专人负责保管,未经允许不得私自拷贝,严禁未经许可私自在服务器上安装软件。

九、做好电源及ups管理。机房内的电源开关、电源插座要明确标出控制的设备。不得随便更改线路和变动开关。熟悉ups的工作原理和操作规程。对ups的工作情况要做好记录,并及时联系有关单位进行处理。ups应妥善保养,每3个月放电一次。ups每天巡检一次,做好运行记录,发现故障及时上报。

十一、如机房发现意外和紧急情况要及时报告上级领导,对重大事故要注意保护现场,并采取果断措施制止事态发展,同时向上级领导汇报。

十二、机房如有视频监控录像要保存至少半年以上,以便调用。

十三、本规定自公布之日起实施。

机房安全管理制度

1、路由器、防火墙、网关、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备,须放机房内,不得自行配置或更换,更不能挪作它用。

2、机房要保持清洁、卫生,无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。

3、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。

4、建立机房登记制度,对本地局域网络、广域网的运行,建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试,对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。

5、做好操作系统的补丁修正工作。

6、网管人员统一管理计算机及其相关设备,完整保存服务器及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。

7、服务器及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定,确认不符合使用要求后方可申请报废。

1、网络管理人员应有较强的病毒防范意识,定期进行病毒检测(特别是oa服务器),发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。

2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。

3、未经上级管理人员许可,当班人员不得在服务器上安装新软件,若确为需要安装,安装前应进行病毒例行检测。

4、经远程通信传送的程序或数据,必须经过检测确认无病毒后方可使用。

1.机房所有人员必须严格遵守学校各项安全保密制度,高度重视信息系统的安全保密工作,积极参加各种形式的安全保密工作的学习培训活动,接受安全检查。机房信息系统涉及全校的管理、业务等企业核心信息,维护人员不得窥探、抄录、复制;不得转告与工作无关的人员;不得随意向外界透露。操作人员未经财务审批不得私自动用、开设、查看、变更营业软件。

2.机房所有人员未经允许不得访问信息系统中用户信息、公文、报表、邮件等属于授权访问数据信息或私人信息。

3.机房所有人员未经授权,不得私自修改、查阅系统的有关信息。

4.严格遵守帐号口令管理制度和安全操作条例,根据访问数据级别使用相应权限的口令进入系统;不得窃取、破译他人权限密码。

5.机房所有人员未经允许不得擅自抄录、复制设备图纸、电路组织资料、内部文件、系统软件、技术档案、用户资料,也不得擅自带离机房,使用后归还原处。

6.各种涉及密级的图纸、资料、文件等应严格管理,认真履行使用登记手续。ip地址及密码等涉密信息不得让无关人员轻易获取。

7.机房内重要保密文件、数据的销毁,应使用碎纸机进行销毁,不得任意丢弃。

8.机房所有人员严格遵守通信纪律,增强保密意识和法制观念,不得随意监测用户通信。

9.机房内部所有维护和管理人员,均应熟悉并严格执行安全保密规定。

10出入机房应注意锁好门。有客人进出机房,要全程陪同,保证客人在机房的安全。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。

11工作人员离开工作区域前,应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护的状态。

四、定期常规维护。

定期常规维护是为保证设备正常运行而定期进行的日常维修保养。

1、日常维护的主要工作是:

开机前检查机器运行的环境条件是否满足要求。电源电压是否正常。

机器设备的开关,连线,插头插座等是否正常,有无错位、松动。

开机后检查设备的各种指示和运行状况是否正常。作好设备清洁工作。

2、周维护的主要工作是:清除设备表面灰尘和机内卫生。

检查设备主要性能,发现问题及时解决或通知维修部门解决。清理磁盘空间,删除过期文件。

3、月维护的主要工作有:

对设备进行全面、认真检查,调整机器有关参数和指标。对电源,空调系统,接地系统等运行环境进行系统检修。

4、年维护的主要工作有:

检查线缆的完好性和隔离性,更换老化、变质和绝缘不好的线缆。检查机房内的防火,防水,防盗等设施和安全警报装置。全面检查电源、空调、接地等系统并进行全面检修。

对设备的软、硬件性能进行全面测试,调整有关参数,并按上级统一要求进行系统参数的调整。校正各种设备仪表等。

根据公司的各种数据的重要性,各种数据的备份频率是:

1、日备份,每天进行的数据备份。

2、月备份,每月月初或月末进行的数据备份。

3、备份,每年年底进行的数据备份。

4、随时备份,根据实际情况随时进行的数据备份。

机房安全管理制度

为了加强机房的消防安全管理,严格落实消防、安全责任制、结合单位实际情况,特制定以下安全管理制度:

一、机房控制室内不得会客、吸烟、不得动用明火,应在明显位置张贴禁烟标识

二、机房或控制室内不得堆放有大量物品、不得存放杂物及易燃易爆等物品

六、机房或控制室内严禁私自拉电源或安装电气设备

八、机房控制室内的所有设备、电气线路要经常性的进行检查和保养。

机房安全管理制度

12)机房温湿度要求:正常温度范围:20~25℃;正常湿度范围:20~60%。

13)对机房有防静电要求的设备进行维护时,维护人员应配戴防静电腕套进行作业。

14)发觉机房内有任何烟雾或火焰,首先切断局部电源(每个值班人员均应清晰电源开关位置,并确保其通路畅通无阻)。

16)对于火情严峻的,必需马上报警、人员尽快撤离,并立即启用气体灭火系统。

18)机房消防平安要求:要强化机房的日常防火管理、对计算机、服务器等设备内部的电源及机房内部的电器设备、设施要常常进行检查、下班离开机房必需关灯锁门、除特别需要外,一般设备应切断电源、机房内严禁存放腐蚀性和易燃易爆物品、在机房内修理设备时尽量避开使用汽油、酒精、丙酮、甲苯等易燃易熔剂,如确需使用时,应掌握用量,随用随取、在机房中修理设备时,应严格执行平安用电规定,并准时清除修理使用的易燃洗剂、纸张和纸盒等、保持机房通道畅通、机房内的信号线、电源电缆、地线及灯具等应严格按规范要求进行铺设、安装,尤其要留意防潮防鼠咬、保证机房配备的气体灭火系统、火灾探测器和喷淋系统时刻处于正常工作状态、计算机房内严禁吸烟及使用明火,不得随便在机房的电源上连接使用任何与主机和网络服务器无关的电器设备,严禁乱动电闸和消防器材、在机房工作的管理人员进入机房前必需接受平安教育和培训。

机房安全管理制度

1、严格遵守学校的各项安全管理制度和保密制度。

2、机房钥匙由专人保管,不能随意转借。

3、机房应保持清洁。自觉维护机房环境安静、设备整洁。

4、为保证机房环境设备正常运转,非机房工作人员一律不准擅自操作本机房任何设备。值班人员注意观察网络设备、消防设备的状态是否正常,发现问题及时报告相关领导并记录在案。

5、机房工作人员必须严格遵守计算机操作规程,确保人身设备安全。每天按规定的步骤开、关机;当机房无人时必须随手锁门。

6、非本室人员未经允许不得进入中心机房,不得接触防火墙、路由器、交换机等核心设备。

7、未经领导批准不能带外人参观、演示、查询信息,所有参观人员不能进入中心机房。

8、严禁在中心机房内会客和大声喧哗,不准吸烟、喝水、进食。

9、必须严格遵守防火、防盗制度,进出中心机房要及时上锁。

10、中心机房内严禁存放易燃、易爆品及腐蚀物、强磁场等。

11、中心机房供电安全可靠,电压波动小,可加稳压器和不间断电源,并定期进行断电实验,记录放电时间是否达到说明书指定标准。

12、机房工作人员对机房存在的隐患及设备故障要及时报告,并与有关部门及时联系处理。非常情况下应立即采取应急措施并保护现场。

机房安全管理制度

一、严格遵守《中华人民共和国计算机信息网络及国际互联网平安爱护管理方法》和《互联网信息服务管理方法》。

二、机房管理人员要保证计算机软、硬件运行正常,满意教学需要。

三、上机人员必需听从机房管理人员和老师的指导管理,必需在管理人员和老师指定的位置上机操作,不得任凭更换座位。

四、在每一个机器位置建立登记册,整体机房建立一套完整登记册,便于对机房的'监督管理,保证公用设备不丢失,运行良好,并便于追查事故缘由。爱惜公用设备,人为损坏计算机设备,必需照价赔偿。

五、上机人员必需协作机房的卫生保洁工作,不得随地吐痰,不得乱写乱画,不得乱扔纸屑果皮等杂物,严禁携带书包、零食、饮料等入内,严禁吸烟。

六、保持机房安静,不准大声喧哗,不得在机房内打闹玩耍。

七、上机要严格遵守操作规程,严禁随便拨弄、拆卸计算机配件(键盘、鼠标等),不得擅自更改设置和私设密码。

八、严禁私自携带光盘、软盘、优盘进入机房,严禁在任何计算机上私自安装、卸载、修改计算机程序,严禁一切人员玩嬉戏、上网谈天、登陆不健康网站。

九、上机期间发觉任何特别现象,如机器故障、网络故障、病毒现象等有义务和责任向机房管理人员报告,以便准时处理。

十、上课或活动结束,按老师要求对机器作适当整理,关闭机器,将键盘、鼠标、凳子归位复原,有秩序离开,管理人员准时检查机房设备,切断总电源,关好窗户、电灯,关闭机房。

十一、加强平安教育,留意防火、防盗、防磁、防雷、防触电、防计算机病毒和黑客侵入。

机房安全管理制度

1.冷库、机房人员要贯彻“安全第一、预防为主”的方针,严格执行三个“规程(《安全技术规程》、《压力容器监察规程》、《在用压力容器检验规程》),要以高度责任感进行认真的操作、维护、保养、检验,确保设备安全运转。

2.各工种人员一定要持证上岗,特种作业人员应经过一定专业培训,按劳动部门规定考核,合格者才能进行特种操作,各工种人员都必需对制冷装置有较全面熟悉了解方能进行操作,每年要参加安全生产教育技术培训和业务学习一期,考核合格持证上岗。

3.操作人员要做到“四要”“四勤”“四及时”,厂部由厂及主管冷冻厂厂长参加每年一次对操作人员进行考核评比,并予以奖惩。

4.严格执行交接班制度,做到“五交一接”。

1)“五交”:

交待当班生产任务、机器运转、供液、库温等情况;

交待机器设备运行中的故障、隐患及注意事项;

交待有关各种记录;

交待生产用具及各种消防器材的齐全;

交待机器设备、库房内外四周的卫生情况。

2)“一接”:

“五交”清楚后接班,如有问题且能当班处理的,两班协助处理完毕,再办接班手续。

5.库房、机房的机器设备和压力容器,每天各车间自检,每月由主管副厂长负责与设备科及有关人员检验一次,每年淡季进行保养大修,以保障设备处于良好状态。

6.库房、机房内各种安全自控元件每月检查一次,每年校验一次,防止失灵;防毒面具、消防器材每年检查一次,机房人员必须训练掌握使用,懂得氨中毒急救方法。动明火必须经过审批,由审批人员指派监护人员。

7.制冷装置上设置一定的标志,以避免操作错误。

8.库房、机房人员,每月一次参加车间主任主持的'安全生产会议,每年一期参加厂以上主持的安全生产学班。

9.库房、机房为生产的重要环节,严格禁止闲杂人员进入上述地区。

机房安全管理制度

1、路由器、防火墙、网关、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备,须放置计算机机房内,不得自行配置或更换,更不能挪作它用。

2、计算机房要保持清洁、卫生,无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。

3、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。

4、建立机房登记制度,对本地局域网络、广域网的运行,建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试,对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。

5、做好操作系统的补丁修正工作。

6、网管人员统一管理计算机及其相关设备,完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。

7、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定,确认不符合使用要求后方可申请报废。

二、计算机病毒防范制度。

1、网络管理人员应有较强的病毒防范意识,定期进行病毒检测(特别是邮件服务器),发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。

2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。

3、未经上级管理人员许可,当班人员不得在服务器上安装新软件,若确为需要安装,安装前应进行病毒例行检测。

4、经远程通信传送的程序或数据,必须经过检测确认无病毒后方可使用。

1.机房所有人员必须严格遵守公司各项安全保密制度,高度重视信息系统的安全保密工作,积极参加各种形式的安全保密工作的学习培训活动,接受安全检查。机房信息系统涉及全公司的管理、业务等企业核心信息,维护人员不得窥探、抄录、复制;不得转告与工作无关的人员;不得随意向外界透露。3、年度备份,每年年底进行的数据备份。

4、随时备份,根据实际情况随时进行的数据备份。