时 间:2015年5月20日下午

地 点:施工现场办公室

主持人:汪锦益

参加单位:

建设单位:中国石油化工股份有限公司浙江温州石油分公司

设计单位:温州市工业设计院

勘查单位:浙江中鑫工程勘察有限公司

监理单位:温州嘉成工程项目管理有限公司

施工单位:缙云县鑫达建设工程有限责任公司

质监单位:永嘉县建筑工程质量监督站

参加会议人员:详见附后的会议签到单。

会议内容:

本次会议首先各参建方及质监站领导到现场查验施工质量及感观质量,然后由施工单位汇报本工程施工及质量自评情况,监理单位汇报监理工作及中间验收质量评估报告情况,而后由各相关单位对工程提出验收意见,并针对该工程中不足之处各自提出宝贵建议,会议经充分讨论形成共识如下:

监理单位:

1、门窗过梁厚度、伸入两边砌体搭接长度不符合要求,需要更换。

2、砌体较差:部分纵横墙没设拉结筋、没有马牙槎,存在通缝需要重新处理。

3、因灰饼未打,开关盒已安装,后面粉刷时会出现开关盒嵌入砌体深浅度控制不准,可能突出墙面,也可能陷进出。

4、粉刷时,不同结构界面交接处用镀锌钢丝网片或玻纤网打底。

5、女儿墙高度不符合要求。

6、要重视安全、楼梯边维护栏杆要设起来,现场临时用电应有专业电工进行操作。

设计单位:

给排水:1)空调板冷凝水管预留口未做。2)二楼厨房水管未预留。

结构:1)墙体构造柱局部漏布。2)钢结构架的水平支撑缺楔形嵌块。3)管道沟的角钢放反。

建筑:1)窗台压顶梁未伸入两边各240mm . 2)女儿墙高度过低(现在只有80多厘米高),请参照图纸复核下。

电气:1)meb板未预埋。2)储藏室改柴油发动机房,注意按照老图和联系单结合,应急、照明灯应分开设两条线。

勘察单位:

基础验收符合设计要求 。

建设单位:

同意各单位提出的意见,并按此意见进行整改。

质监站:

1、墙体部分未设构造柱的要加设。

2、二层楼板渗水的地方要处理。

3、卫生间门两侧固定砖重做(按马牙槎设置方法砌筑)。

4、对这次验收过程中发现的问题监理单位应下发整改通知单, 及时进行整改,并要求监理单位监督落实。

施工单位:

对各方提出的宝贵意见,会后将对上述问题及时进行落实和整改。

验收结论:

与会各方达成一致意见: 中石化永嘉县长岙加油站基础、中间验收评定为合格。

温州嘉成工程管理有限公司

中石化永嘉县长岙加油站工程项目监理部

2015年5月20日

中间验收会议纪要 [篇2]时 间:2015-9-6

地 点:xx-xx项目部

参加单位及人员:

xx房地产有限公司:xx-x

xx-x工程监理公司:-x

xx-x建筑工程公司:-x

xx-x质量监督站:-x

xx-x设计所:-x

xx-x消防:-x

会议主持人:xx-x

会议议程和内容:

首先对工程概况进行介绍,工程建筑面积18467㎡,开工日期2015年7月14日,5月30日结构封顶,8月31日对其进行了初验收。然后验收小组进行介绍;施工方、监理方质量汇报;现场实地检查;检查意见汇总,最后对会议进行总结。

一、施工单位结构质量验收进行汇报:

详见中间结构质量验收报告。

二、监理单位对结构质量进行评估:

详见中间结构质量监理评估报告。

三、实地质量检查情况:

1、设计单位意见:

1)混凝土部分有涨模、蜂窝、跑浆、麻面现象。

2)个别拉结筋间距达不到规范要求。

3)屋面部分出现了积水。

4)根据实物检测报告,混凝土部分出现保护层厚度不足,要求对其进行处理。

2、勘测单位:从沉降观测的数据目前比较理想,希望对结构垂直度进行检测。

3、监理单位:

1)箱体预埋观感不是很理想。

2)电梯井内壁混凝土有涨模、蜂窝、麻面现象,要求进行处理。

3)外墙安全网部分脱落,个别防护不到位,要求施工方粉刷期间注意和处理。

4)涨模部位处理要合理,防止造成结构开间或进深不足。

5)踏步观感不好,被踩踏现象较多。

6)水电管线预埋个别出现了破损现象。

7)螺栓孔封堵处理必须到位,要求施工方粉刷前加强检查。

8)粉刷期间注意脚手片铺设有专业人员操作,脚手片绑扎必须牢固。

4、建设单位:

1)个别预埋盒子平整度不够,个别突出墙面过多,将对粉刷造成困难。

2)对混凝土成型进行一次全面的检查,对蜂窝、麻面、孔洞等缺陷及时进行修整,特别是电梯井部位。

3)要求对电梯井道壁的垂直度进行一次检查,避免对电梯设备安装造成影响。

4)轻质隔墙砌块个别有裂缝的,要求进行更换。

5)部分小型构件观感不好,窗台板板面存在裂缝,过梁孔洞、蜂窝较多,需要进行处理。

6)个别箱体(电表箱、网通箱、电信箱)预留洞口预留过大,混凝土过梁设置偏高,箱顶部专砌皮数过多,造成部分箱体顶部变形。

7)楼梯部分施工缝处接缝明显

5、施工单位:将对上述问题落实和整改。

6、质量监督站:

1)门垛钢筋头子外露,要求对其进行处理。

2)卫生间中间隔墙未翻边。

3)观感与前几次验收差不多。

4)根据城建委文件,要求每户必须要安装一个座便器,计量箱安装高度低于1.5m时必须要有防护罩,要求施工方下部施工时注意。

5)个别铸铁套管预埋有破损。

6)加气混凝土块强度偏低,有破损现象。

7)个别砌体有直落缝。

8)个别部位过梁设置不规范,未按要求30㎝以上洞口设过梁。

9)管线密集部位要求处理,防止对结构造成影响。

10)发现个别柱部位有露筋现象。

11)结构施工图设计:结通-t-01剪力墙与填充墙之间沿墙高度500配2ф6拉结筋,伸入墙内不少于1000,与结通-t-03,图示表示拉结筋长度不小于墙长的1/5,并不少于700,有矛盾以何为准。后明确以结通-t-03为准。

7、最后由xx-x房地产有限公司xx-x进行了总结:

1)以前发现的.问题仍然存在,且又发现了一些问题,要求施工方处理落实到位。

2)根据结构检测的数据反映,混凝土保护层、层高、楼板厚度偏差较多。

3)要求对沉降观测点的水准点进行保护。

4)原材料使用前检查力度不足,个别加气块碎裂仍在使用。

5)箱体过梁和管线密集要求对其处理。

6)要求加强成品的保护。

7)座便器、防护罩会后将落实处理。

9)结构缺陷粉刷前处理到位。

由于个别试块报告未出,工程暂定合格,待上述问题处理后,试块报告出具完整后评定合格。

2015-9-6

xx-x建设监理有限公司:

xx-x设计所:

xx-x房地产有限公司:

xx-x建筑工程公司:

中间验收会议纪要 [篇3]工程名称:丹江口市人民广场改造工程

时间:2015年6月12日下午

工程地点:丹江口市人民广场改造工程项目部会议室 主持单位:丹江口乘丰置业有限公司

一、参会单位:

监督单位:丹江口市市质量安全监督站

建设单位:丹江口乘丰置业有限公司

设计单位:武汉华阳宏创建筑设计有限公司

勘察单位:十堰市第二建筑设计院

监理单位:武汉南亚建设监理有限公司十堰分公司 施工单位:浙江兴华建筑工程有限公司

二、会议内容:

今天监督单位、建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位共同对主体结构进行结构验收工作,先对主体结构实体等进行实物检查,确认主体结构工程符合设计要求及规范要求,并审查了工程资料,资料合格。 施工单位:

我公司于2015年10月1日进场,开始进行基础施工,2015年5月31日主体全部结顶,在建设单们的大力支持和配合、监理单位的协调与监督、丹江口市建设工程质量安全监督站的帮助和指导、设计、勘察单位的通力协助下,工程施工顺利、有序。于今日进行主体工程中间结构验收。同时施工单位汇报了施工过

程及质量情况,包括模板分项工程、钢筋分项工程、混凝土分项工程、砌体工程、测量施工放线以及施工现场原材料进场检测工作等现场施工工序有序控制。 主体工程质量保证资料经核查基本齐全,工程质量等级自评合格。

监理单位:

按照专业配置合理高效的要求,成立了工程项目监理部,实行总监理工程师负责制。在施工阶段感谢各单位对工程的大力配合,并给予了大力支持帮助,项目部实行三控制、二管、一协调工作,本着“公正、独立、自主”的原则,严格按照监理程序开展监理工作,及时协调施工过程中碰到的问题,以事前、事中控制为主,事后控制为辅,对工程质量、进度、投资和安全进行监控。监理部严格对每一道施工工序、每一个检验批、每一分项工程进行质量控制,坚持推行施工班组自检、专职质检员专检、监理人员核验的制度,上一道工序不合格,不得进行下一道工序的施工,强化过程控制。

按照质量评定依据,通过对各项技术数据的分析,项目监理部对相应工程的检验批、分项工程、分部(子分部)工程的逐级审核评定,丹江口市人民广场改造工程主体结构分部的施工质量符合施工质量验收规范和设计要求,工程资料基本齐全,监理部评定意见:合格。

设计单位:

主体结构工程经过现场验收符合设计要求,同意验收合格。

勘察单位:

勘察公司介绍该工程项目基础地质情况,沉降符合要求,经检查同意该工程项目验收合格。

建设单位:

感谢有关单位到现场验收,、我们同意工程项目验收合格。

监督单位:

工程主体结构质量验收的相关责任主体均按规定到位符合要求,通过对结构实体等进行实物检查,确认主体结构分部符合设计要求及规范要求,并审查了工程资料,资料合格。 同意评定该工程项目的主体结构分部为合格。

建设单位: 设计单位:

勘察单位: 监理单位:

施工单位:

2015年 06 月12日