配电管理制度内容(专业21篇)

小编: 碧墨

一个良好的规章制度可以帮助员工养成良好的工作习惯和行为准则,提升整体工作素养。规章制度在各个行业中都有一些经典的案例,我们可以从中汲取经验和启示。

配电管理制度

一、目的:。

规范配电房的管理,保障供配电系统的安全运行,以确保管理区域内(大厦)的`安全用电。

二、适用范围:。

适用于专变供电系统的配电房运行管理。

三、内容。

1、值班人员必须坚守岗位,不得擅自离岗,如因工作需要临时离岗,必须有符合条件的人替岗,并向运行主管或部门主管交代离岗时间及去向。

2、根据操作规程及岗位责任制的要求,密切注视所管设备的运行情况,按规定做好有关记录。按时巡查,及时发现事故隐患。

3、如出现设备故障,而当班人员不能处理,应按报告制度及时报告给有关人员。

4、值班人员接到报修时,应及时通知有关班组,安排人员前往维修。

5、所有值班岗位必须在规定值班时间安排合格的人员值班,如需调班,必须经运行主管或部门主管同意,原则上邻班与领班、值班人员同值班人员对调、在就餐时间,实行转换就餐制,并通知同班维修人员配合。

四、相关文件记录:无。

变配电管理制度

1、放置应对号入座,保持清洁。

2、安全用具的台长填写正确,应做到账、卡、物相符。

3、安全用具应分类统一编号,同一种类的安全用具编号应不重复。

4、安全用具每次试验后,应有试验单位出具试验卡及报告。

1、按照《国家电网公司电力安全工作规程》有关固定进行检查。

2、查看试验日期是否有效期内。

3、使用电压与设备电压相适应。

4、严格按规定使用,严禁移作别用。

5、对安全用具的绝缘可靠性有怀疑时,应认真进行检查。

6、使用基本用具时(如绝缘操作杆、挂接地线)必须辅之以辅助安全用具(如绝缘手套等)

班时应对安全用具进行检查。

四、使用寿命达到有效期应上报主管领导,并及时更换。

五、经检查有严重缺陷应予销毁,以防误用,并报主管领导进行更换。

六、站(班)长每月底检查安全用具的情况,要求摆放有序,合格,编号齐

全,负荷标准,账、卡、物相符。应不定期检查,并做好检查记录。

配电室管理制度

规范设备房管理,为设备提供良好的运行环境。

2.0适用范围

低压配电室及水泵房。

3.0管理职责

3.1工作责任人:工程主管

3.2值班人员负责低压室及水泵水箱的日常巡查工作.

4.0内容

4.1低压配电室设专人24小时值班,每两小时巡视各配电柜一次。

4.2值班人员负责对水泵房及水箱水位的巡视检查,每班不少于两次,并做好相应的记录。

4.3非工作人员进入配电室,须经相关主管人员同意,且有工程部专业人员陪同,并在《特殊设备房来访进出登记表》上作好相关记录。

4.4低压配电室内停送电操作必须由持证值班电工按操作规程操作,操作完毕应在值班记录上作详细记录并向接班人交待清楚。

4.5值班电工应按规定对配电室设备进行巡查,做好巡视记录,用电高峰期、风、雷、雨天气时应加强巡视,发现问题及时处理;不能解决的问题应及时报告主管。

4.6配电柜开关供电线路应设有明显标识,如分合闸指示卡、资料卡等;检修停电,必须悬挂标示牌。任何人不得随意移位或破坏标示牌。

4.7配电室内禁止乱拉、乱接线路,供电线路严禁超载运行,如确有特殊原因,应由工程主管或工程部领导同意后方可根据实际情况短时供电,并应增加巡视的频率。

4.8严禁违章违规操作,操作及检修时必须按规定使用电工绝缘工具,绝缘鞋,绝缘手套等。

4.9在配电室内进行任何整改或变动必须经工程部领导签字同意方可进行,进行较大的变动时还须报告中心领导批准后进行。

4.10照明和通风设施良好,温度保持在40℃以下。

4.11配电室气体灭火系统必须保持随时有效,并应配置手持气体灭火器放置于明显且易于取用的地方。

变配电管理制度

认真检查、正确使用和科学管理好安全专用工、器具,是确保电工作业人员的人身安全和作业中安全操作的'一项主要工作,特制定管理制度如下:

1 、工、器具管理可根据具体情况设专职保管员或由变(配)电室负责人负责。

2 、一般工、器具使用管理

( 1 )专用工、器具和公用工具应放在工具专用箱或指定地点。按班移交。专用工具不能挪作它用,也不许外借。

( 2 )携带型仪表,只允许在内部由值班人员使用,不得外借给其他人员使用。

( 3 )工、器具如有丢失、损坏,根据情况按有关规定由当值值班人员负责。

3 、安全用具使用管理

( l )安全用具属于变(配)电室专用工具,禁止作为其它用途使用,安全用具应存放在柜内固定地点。

( 2 )绝缘用具(如绝缘手套、绝缘靴、高压拉杆、绝缘板、高压验电器、绝缘钳等)应编号,按照安全规程规定使用,定期试验,值班人员应将定期试验情况做记录,对试验不合格的绝缘用具应立即报废,不得存放在使用地点。

( 3 )各种标示牌、围栏、布幔等要存放整齐。

( 4 )接地线均应编号,对号存放,有松股、断股损坏时随时修复处理,保持完好。

( 5 )安全用具在使用后,应放回原处存放。

4 、消防器具使用管理

( l )消防器具为消防专用工具,应放置在指定地点,并有专人保管,不得作为其它用途使用。

( 2 )消防器具应保持完好,容量压力充足,如有过期失效或损坏,应报有关部门及时处理。

( 3 )值班人员不得随意挪动消防器具。

配电管理制度

制定:xx。

巡回检查和安全防火制度。

第1条。

巡检人员必须认真地定时、定点、按巡视路线进行巡视检查,对设备异常状态要做到及时发现,认真分析,正确处理,做好记录,并向有关上级汇报。

第2条。

遇到下列情况,应增加巡视次数:

1、设备过负荷,或负荷有显著增加时;

2、设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行;

3、新安装的设备加入系统运行;

4、设备缺陷近期有发展时;

5、恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑的现象时;

6、根据上级的批示,增加巡视时。

第3条。

单人巡视时,必须遵守《电业安全工作规程》中的有关规定。

第4条。

巡视中遇有严重威胁人身和设备安全情况,应按事故处理规定进行处理,并及时向上级汇报。

第5条。

专职技术人员应进行定期巡视,巡视周期为每周一次。

第6条。

通过巡检对变电所设备运行工作状态进行分析,摸索规律,找出薄弱环节,有针对性地制定防止事故措施。

第7条。

易燃易爆物品,应放在指定地点或专用仓库保管,严禁放在火源附近。

第8条。

变电所应特别划定消防部位,指定防火负责人,并有消。

防部位平面图。

设备验收制度。

第9条。

凡新建、扩建、大小修、予试的一、二次变电设备,必须经过验收合格,手续完备,方能投入系统运行。

第10条。

凡新建、扩建、大小修、予试的设备验收,均按部颁及有关规程规定的技术标准进行。

第11条。

设备的安装或检修,在施工过程中,需要中间验收时,变电所负责人应指定专人配合进行,其隐蔽部分,施工单位应做好记录;中间验收项目,应由变电所负责人与施工检修单位共同商定。

第12条。

大小修、予试继电保护、仪表校验后,由有关修、试人员将情况记入记录簿中,并注明是否投入运行,无疑后方可办理完工手续。

第13条。

运行中的变电设备发生异常,虽然继续使用,但影响安全运行,均称为设备缺陷,缺陷可分两大类:。

1、严重缺陷:对人身和设备有严重威胁,不及时处理有可能造成事故者;。

2、一般缺陷:对运行虽有影响但尚能坚持运行者。

第14条。

有关人员发现设备缺陷后,无论消除与否均应由值班人员做好记录,并向有关上级汇报。发现严重缺陷时,股长应及时组织消除或采取其他措施防止造成事故,需其他部门处理者,应及时上报并督促尽快处理,对一般缺陷可列入计划修理计划。

第15条。

消除重大设备缺陷遇有困难时,应及时同当地电业部门联系,请求支助,以避免造成更大损失。

第16条。

部门领导应经常检查设备缺陷消除情况,对未消除者应尽快处理。

运行维护工作制度。

第17条。

设备人员除正常工作外,应按本地区情况,制定所内定期维护项目周期表,如:控制盘清扫;信号更换;交直流熔丝的定期检查;设备标志的更新、修改;电缆沟孔洞的堵塞等等。

第18条。

除按定期维护项目外,各所应结合本地区气象、环境、设备情况,运行规律等制定本所的维护计划或全年按月份安排的维护周期表。

第19条。

高压设备在倒闸操作和检修时,必须填写操作票和填用工作票或口头、电话命令,至少应有两人在一起工作,完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。

第20条。

变电所应根据有关规定储备备品备件、消耗材料并定期进行检查试验。

第21条。

根据工作需要,变电所应备足各种合格的安全用具、仪表、防护用具等,定期进行试验、检查。

第22条。

现场设置各种必要的消防器具,全所人员应掌握使用方法并定期演习,经常保持完好。

第23条。

变电所的易燃、易爆物品、油罐、有毒物品、酸碱性物品等,应放置专门场所,并明确管理人员,制定管理措施。

第24条。

变电所必须建立、建全各种设备技术档案,其内容应包括:

1、设备制造厂家使用说明书;

2、出厂试验记录;

3、安装交接有关资料;

4、改进、大小修施工记录及竣工报告;

5、历年大修及定期预防性试验报告;

6、设备事故、障碍及运行分析专题报告;

7、设备发生的严重缺陷、移动情况及改造记录。

第25条。

变电所的设备或结线如有变化,其图纸、模拟图板和技术档案应及时进行修正。

第26条。

变电所设备、线路名称及运行编号必须统一,并应经设备科批准。

配电室管理制度

一、为规范办公楼配电室380v低压配电系统管理,保障公司办公楼与联建楼动力设备安全可靠运行,特制定本制度。

二、公司物业部为办公楼低压配电室和配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。

三、一般规定。

1、配电室必须门窗齐全,配电室门必须装设防盗铁门,在门窗上设置警示标志。

2、配电室严禁堆放物料,禁止存放易燃易爆物品,但下列物品除外。

(1)必备额定安全用具(如:绝缘手套);。

(2)日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等);。

(3)电工专用工具及备件。

(4)消防器材。

3、保持配电室内外卫生,定期清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆积、积水。

4、低压配电柜上手柄或按钮、指示灯,仪表下方必须标签或文字标注名称。

5、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经物业部经理批准,并有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟。

6、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。

7、擦拭各种设备时,一律禁止带电进行。

1、熟悉配电室内的设备性能和操作,熟知配电负荷性质。

3、爱护消防设备及其他用具,做到放置整齐有序。

4、做好班中巡视检查,发现问题立即向有关人员进行汇报。

5、努力学习,提高业务素质。

6、保持室内及设备的清洁卫生。

7、认真填写好各项记录。

五、配电室的日常巡视检查。

1、配电室必须按规定每天由值班维修电工和机房值班员巡视检查,在负荷高峰时段和夏季高温季节,配电室重点部位增加巡视检查次数。

2、巡视检查的主要内容如下:。

(1)各仪表、信号装置的指示是否正常。

(2)导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。

(3)电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。

(4)对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。

(5)配电柜体、调度机柜、监控机柜、静电地板、动力电缆、信号电缆敷设是否良好。

(6)消防器材、绝缘用具性能、门窗、照明设施是否完好,巡检完毕后必须将门窗关好,钥匙放在调度室。

(7)按规定做好相关记录。

六、配电系统的定期检查及维护。

电工必须按月或季度对配电系统进行检修,时间安排在不影响办公及生产的情况下,并提前向主管领导或主管部门提出申请,主要内容如下:。

1、检查开关、接触器触点的使用情况,必要时修复或更换。

2、检查紧固接线端子与导线接头,如过热氧化严重时必须修复。

3、检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

4、检查配电接地装置是否良好。

5、其它配电线路和设备检查。

七、每年夏季和冬季来临之前,对配电室进行一次全面检查,主要内容为:。

1、电缆进户保护管的密封情况。

2、门窗密封情况,做好防雨、防风、防尘工作。

3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。

4、配电室有无漏水的可能。

八、如有紧急停电等突发事件时,值班人员必须立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导和物业部报告。

九、消防安全管理。

1、定期对配电室设备进行检查维修、保养,做好相关记录。

2、电工要加强巡视,注意观察电压负荷情况,发现问题及时处理解决。

3、室内禁止吸烟。

4、配电室必须配备足够适用于电气线路或设备的灭火器材并保证其完好有效。

5、配电室内保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。

6、主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。

十、要害场所安全管理。

1、配电室门窗悬挂“非工作人员禁止入内”、“低压危险”警示牌,室内悬挂“低压危险”和“禁止合闸”警示牌。

2、配电室必须装设向外开启的防盗铁门,电工进出配电室要随手关门。

3、配电室要做到“三全”、“两齐”

“三全”:(1)图纸资料全;(2)绝缘用具全;。

(3)防护用具全。

“两齐”:(1)电缆排列整齐;(2)配电室干净整齐。

4、配电室内装设测温装置,温度不超过35℃。

5、配电室内设备日常操作由值班电工进行,检查维护和调整负荷必须由专职电工进行。

6、主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。

配电管理制度

为了确保配电设备安全、可靠、经济的运行,值班人员必须遵守《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电业安全工作规程》,掌握设备运行的基本知识,提高自身素质,加强运行中的巡视和检查。

1、非电气工作人员禁止随便进入配电室,实近平人员和临时参加劳动的人员须经安全教育后,在工作人员负责人指导下,方可进入设备区和参加指定的工作,对外单位派来支援和配合工作的电气工作人员,工作前应由现场工作负责人介绍现场电气设备运行情况以及有关安全措施。

2、工作人员配电室的一切行为应符合要求,如因违反要求而发生事故后果自负,严重者追究刑事责任。

不得在配电室内做与工作不相符的事。

4、变配电室内应备有常用具器材、备品、灭火器材,并随时检查灭火器材的工作性能。

5、工作人员应每天对设备巡视,检查配电室内仪表是否正常,电压、电流是否正常,有无异常响声,有无异常气味。发现异常现象要及时处理,并做好记录,对重大异常现象要及时报告。

6、除巡视工作以外的工作应严格遵守操作规程。

7、巡视工作可一人进行,但不准做与巡视无关的其它工作。(按规定路线进行)。

8、禁止在本单位所不能控制的电气设备上进行工作及挂临时地线。

9、工作前应做好准备,停电、驻巴放电、控设地线、装设标示牌。工作完毕后清扫现场,核查人员检查无误后方可拆除临时地线,撤离人员后才可试运行(试运行时间72小时)。

10、高、低压配电装置至少每季度应停电清扫检查一次。

11、工作人员进出配电室时,应随手关门,以防止小动物进入室内造成事故。

12、应保证配电室内的门窗完整,开闭灵活,普通和事故照明应完整齐全,房屋不漏雨水,电缆沟无进水等。

13、配电室内、院内,不堆放易燃,易爆物品及其它杂物,保持良好的卫生状况。

14、配电室配置的电话等其它设备不得移作他用。

15、配电室工作人员应恪尽职守,加强团结,同心同德地维护好变(配)电室及一切设备和设施,为我项目的安全用电努力工作。

变(配)电室有权对违反用电规则的单位及个人进行处理,并报上级备案。

配电管理制度

为加强配变管理,各供电所必须配备专兼职配变管理人员一人,负责全所所辖配变的运行管理。由配变专责建立技术档案和资料,要做好变压器的运行管理、巡视、检修、试验等,并按时向生计科填报季(月)报、半年报、年报。

供电所要建立“变压器运行卡片”,详细填写变压器的运行地点、容量、生产厂家、投运时间、试验成绩(绝缘电阻、接地电阻),在电网中运行的局属(含代管)、用户属配电变压器必须按标准分类统计,并根据巡线员发现的各类缺陷,有计划地进行检修,以及对配电变压器各种事故的分析处理。不合格的配变一律不准投入到农电线路上运行。对私购乱采的配变和擅自投运的不论后果如何,一经查处将严肃处理。

今后,凡新装(含增减容量的)配变按规定必须使用s9以上系列的产品,投运前必须经局配变专责人的审核,经局试验所试验合格后投运,合格的《试验成绩单》由试验所转交供电所,安装后再移交给用电科备案,并由用电科复印一份交生计科建立《固定资产卡片》和管理,无局试验所的《试验成绩单》,任何单位和个人不得擅自送电,否则后果自负。

配变大修个更新一律由局统一有计划安排进行,凡s7及以下系列的配电变压器大修改造后,能改成s9以上的必须改,不能改的,只做一般修理。凡更新的必须是s9以上系列的节能性配变。用户自管的配变在大修或改造时也同样采用s9以上系列的,否则不予送电。

对于事故烧损的变压器,局安保科、生计科有关人员必须到现场对事故进行调查分析,划清责任,找出事故原因,局产权由用户责任造成的,由用户负责修理费用,供电所责任烧损的,由局按有关规定处理,并统计为供电所的配变事故率。

配变投入运行后,五年要进行一次绝保试验,各单位把运行中的变压器,编制出五年一次的试验计划,交由局生计科安排试验所进行试验,试验项目按《变压器运行规程》和《试验规程》进行,局属的配变由局负责费用,用户自管的由用户自己负担费用。

配变修理完毕,一律由局配变专责按规定要求审核签字登记后,转相关单位投入运行,劳服公司修后出厂的变压器必须是完全合格品,否则由于修理不合格而出现问题的,一切损失由劳服公司负责。

由于试验不负责任造成事故的,由试验所负责一切损失。

配变投入运行五年要进行一次绝保试验,各供电所把运行中的变压器制定出五年试验计划,交局生技科统一安排试验所进行试验,试验项目按《变压器运厅规程》和《试验规程》进行,局属的费用由局安排,用户自管的由用户自己负担。

配电室管理制度

一、变配室属单位动力设备部门下设机构,有主管厂长(经理)负责全部技术业务工作,贯彻执行有关电力法规,不断规范用电行为,落实安全第一的方针,接受供电部门的专业监督检查。

二、变配电室的电力设备调度号应按照地区电力系统统一的调度编号原则编写,室内应设有模拟板与实际接线相符,电源情况及设备编号标注齐全正确,具备可以模拟操作功能。

三、定期进行(可委托进行)电气设备的预防性试验和继电保护的年度校验,并将试验、校验记录存档备查。

四、在进行电气设备维护工作时,认真执行工作监督和工作许可制度,落实各项确保人身和设备安全的技术措施和组织措施,不得从事在自己不能控制范围内的电气施工作业,应具备安全绝缘工具及工作必备的仪表。

五、高压变电室运行值班人员,原则上部少于2人,并明确各值班长,值班工作中严格执行安全工作规程和设备运行规程,非重要用电客户,高供低计,配电室可按《北京地区电气规程汇编》中有关规定酌请执行。

六、值班员必须做到持证上岗,有效证件必须是劳动局、供电局分别颁发的合格证,并按时进行年审复试,新上岗的徒工必须有师傅带领,不能单独工作。

七、变配室应建立并按时进行以下各项记录:

1、日、月负荷报表;

2、值班(交接班)记录;

3、设备巡视检查记录;

4、设备调试及缺陷记录;

5、停送电倒闸操作票;

6、现场安全工作票和事故记录;

7、事故拉路方案及序列;

8、电力设备平面、配电系统图;

9、《北京地区电气规程汇编》。

变配电管理制度

一、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)防误操作的有关规定。

二、防误闭锁装置应保持良好的.运行状态,电气闭锁装置应有符合实际的图纸;运行巡视应同主设备一样对待,发现问题应记入设备缺陷记录薄并及时上报;防误闭锁装置的检修工作,可委托供电部门维护。

三、解锁钥匙钥匙应封存管理。

四、解锁钥匙只能在符合下列条件之一并经过领导批准后方可开封使用。

1、确认防误闭锁装置失灵、操作无误。

2、紧急事故(如人身触电、火灾、不可抗拒的自然灾害)处理时使用,事后立即回报。

3、变电站已全部停电,确无误操作的可能,履行规定程序后使用。

五、每次使用后,立即将解锁钥匙封存,并填写记录。

六、在倒闸操作中防误闭锁装置出现异常时,必须停止操作,应重新核对操作步聚及设备编写的正确性,查明原因,确系装置故障且无法处理时,履行审批手续后方可接除锁操作。

七、电气设备的固定遮拦门,单一电气设备及无电压鉴定装置线路侧接地倒闸,可使用普通挂锁作为弥补措施。

八、每月对全站防误闭锁装置进行全面检查和维护一次,并作好记录,每次交接班时,有交班人员进行一次检查。对有疑问处要及时提出,并进行检查。

变配电管理制度

1. 值班人员必须遵守制定的变配电室的'各项规章制度。

2. 值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一天向领导请假。

3. 非工程部管理人员以及变配电室人员未经工程部经理或主管许可和陪同不得擅自进入值班室。外来人员参观和学习,须经工程部经理或主管批准。进出变配电室的外来人员一律登记。

4. 值班人员要严守工作岗位,巡视变配电设备,进出变配电室必须随手将门锁好。

5. 严禁在变配电室内高声喧哗。

6. 严禁在变配电室内做出聚众赌博等违法违纪行为,以及与其工作不相关的行为。

7. 每天交接班前应把变配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时加强排风使室内保持干燥。

8. 不得在变配电室内煮食及存放食物和易燃器具,值班人员不得在变配电室内就餐。

9. 变配电室内的专用工具,只限于在本室内使用,严禁出借他人,每日交接班时作好安全用具的交接手续。

配电房管理制度

为贯彻安全第一的方针,确保管理项目供电系统安全正常运行及服务质量,特制定配电房管理制度。

1、配电房全部机电设备由工程部负责管理和值班,停送电由值班人员操作,无关人员禁止进入配电房。

2、配电设备由工程部负责管理和值班,配电设备的停送电由工程部值班员操作,非工程部值班员禁止操作。复杂的倒闸操作,必须执行操作票制度、监护制度,高压环进、环出柜严禁操作。操作及检修时必须按规定使用电工绝缘工具、绝缘鞋、绝缘手套等。高低压柜开关状态须作好警示、标识。

3、室内照明、通风保持良好,并经常保持配电房地面及设备外表清洁无尘,室内温度控制在35℃以下,墙壁配挂温度计。

4、建立运行记录,每天巡查、每月细查一次,半年大检修一次。查出问题及时处理,并做好记录,解决不了的问题书面报告主管部门领导。

5、配电房内禁止乱拉乱接线路,严禁超载供电。

6、经常保持配电房消防设施的完好齐备,保证应急灯在停电状态下能正常使用。

配电房管理制度

1、变压器房、高压电房及房内的电柜、电箱平时应锁闭,房间内各种开关应标志清晰。

2、配电房内每周清扫一次,严禁吸烟、堆放杂物。

3、设备科专人每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。

4、设备科根据计划定期保养配电房内设施,重点做好设备清洁和坚固接线端子。

5、配电房的设备正常运行时,非值班人员不得入内,若要进入则需经设备主管同意,在值班人员的陪同下进入变配电室。

6、变配电室内禁止存放易燃、易爆物品,且消防器材齐全,禁止吸烟。

7、值班人员应按规定时间交接班,值班员未办完交接手续时,不得擅离岗位。在处理事故时,不得交接班。如事故一时难于处理完毕,由交班人员负责继续处理,接班人员协助处理。

配电管理制度

3.三类缺陷为一般缺陷:发生一般轻微情况,暂时不危及安全运行,可列入计划进行处理。

1.发现一类缺陷后,应立即向本单位电器负责人或供电局汇报,并设法停电进行处理;。

5.电器负责人应定期召集有关人员开会,对设备缺陷产生原因、发展的'规律、最佳处理方法及预防措施等,进行分析研究,以便不断提高电器运行管理水平。

配电管理制度

认真检查、正确使用和科学管理好安全专用工、器具,是确保电工作业人员的人身安全和作业中安全操作的.一项主要工作,特制定管理制度如下:

1、工、器具管理可根据具体情况设专职保管员或由变(配)电室负责人负责。

2、一般工、器具使用管理。

(1)专用工、器具和公用工具应放在工具专用箱或指定地点。按班移交。专用工具不能挪作它用,也不许外借。

(2)携带型仪表,只允许在内部由值班人员使用,不得外借给其他人员使用。

(3)工、器具如有丢失、损坏,根据情况按有关规定由当值值班人员负责。

3、安全用具使用管理。

(l)安全用具属于变(配)电室专用工具,禁止作为其它用途使用,安全用具应存放在柜内固定地点。

(2)绝缘用具(如绝缘手套、绝缘靴、高压拉杆、绝缘板、高压验电器、绝缘钳等)应编号,按照安全规程规定使用,定期试验,值班人员应将定期试验情况做记录,对试验不合格的绝缘用具应立即报废,不得存放在使用地点。

(3)各种标示牌、围栏、布幔等要存放整齐。

(4)接地线均应编号,对号存放,有松股、断股损坏时随时修复处理,保持完好。

(5)安全用具在使用后,应放回原处存放。

(l)消防器具为消防专用工具,应放置在指定地点,并有专人保管,不得作为其它用途使用。

(2)消防器具应保持完好,容量压力充足,如有过期失效或损坏,应报有关部门及时处理。

(3)值班人员不得随意挪动消防器具。

配电管理制度

1、所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的'电工负责使用管理,严禁非电工作业。

2、所有配电箱均应标明其名称、用途、编号,并作出分路标识。

3、所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

4、对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

5、所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:。

(1)送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱。

(2)停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。

6、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。

7、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。

8、配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。

9、配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断和强腐蚀介质接触。

配电房管理制度

一、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)防误操作的有关规定。

二、防误闭锁装置应保持良好的运行状态,电气闭锁装置应有符合实际的图纸;运行巡视应同主设备一样对待,发现问题应记入设备缺陷记录薄并及时上报;防误闭锁装置的检修工作,可委托供电部门维护。

三、解锁钥匙钥匙应封存管理。

四、解锁钥匙只能在符合下列条件之一并经过领导批准后方可开封使用。

1、确认防误闭锁装置失灵、操作无误。

2、紧急事故(如人身触电、火灾、不可抗拒的自然灾害)处理时使用,事后立即回报。

3、变电站已全部停电,确无误操作的可能,履行规定程序后使用。

五、每次使用后,立即将解锁钥匙封存,并填写记录。

六、在倒闸操作中防误闭锁装置出现异常时,必须停止操作,应重新核对操作步聚及设备编写的正确性,查明原因,确系装置故障且无法处理时,履行审批手续后方可接除锁操作。

七、电气设备的固定遮拦门,单一电气设备及无电压鉴定装置线路侧接地倒闸,可使用普通挂锁作为弥补措施。

八、每月对全站防误闭锁装置进行全面检查和维护一次,并作好记录,每次交接班时,有交班人员进行一次检查。对有疑问处要及时提出,并进行检查。

配电管理制度

7、严格遵守安全、防火、清洁卫生制度;

8、严格执行岗位责任制,遵守电业系统的有关配电的各规程;

9、严格执行各种设备的安全操作规程;

11、操作及检修时,必须按规定使用电工绝缘工具、绝缘鞋、绝缘手套等;

12、配电房应悬挂'低压配电系统图'及'安全操作规程';

13、配电房内的设备应按厂家提供的维修手册制定预防性维修计划,维修人员应按计划进行定期检查、维护及保养。

配电管理制度

规范配电房的管理,保障供配电系统的安全运行,以确保管理区域内(大厦)的安全用电。

适用于专变供电系统的配电房运行管理。

1、未经运行主管或部门主管的许可,非工作人员不得入内。

2、值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。

3、值班员应密切注意电压表、电流表、功率因数表的`指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。

4、经常保持配电房地面及设备外表清洁无尘。

5、配电设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。

6、因故须停某部份负荷时,应提前一天向使用该部份负荷的用户发出停电通知。对于突发性的停电事故应向用户作出解释。

7、经常保持配电房消防设施的完好齐备,保证应急灯在停电状态下能正常使用。

8、做好配电房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;严防蛇、鼠等小动物进入配电房。

9、值班员应认真作好值班记录和巡查记录,认真执行交接班制度。

配电房管理制度

为给学校教学、生活提供电力保障,规范电力作业操作程序,加强对配电房的安全管理。根据国家电力有关安全规定,结合我校实际情况,特制定本管理制度。

一、非配电房工作人员不准擅自进入配电房,若需要进入,须经总务主任同意,并在电工陪同下方可进入。

二、各部门需要对所属供电及设备进行安装、修理时必须事先经总务主任批准。并由学校电工确认或指导下方能进行,否则一切后果自负。

三、机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。机房内应备齐消防器材,并挂有“禁止吸烟”标志。

四、每周负责打扫一次配电房卫生,每半月清洁一次机房内的设备设施卫生,做到地面、墙壁、天花板、门窗、设备设施表面无积尘、无锈蚀、无污物,油漆完好,整洁光亮。

五、配电房内应当保持通风良好、光线足够、门窗开关灵活。做到随时关门上锁,钥匙由学校电工保管,电工不得私自配制钥匙。

六、学校电工每天应对供配电设施设备进行一次检查,对于检查中发现的问题,应及时采取整改措施加以解决,处理不了的问题应及时如实向处室主管汇报,在处室主管的协同下加以解决。

七、每周应对变压器进行检查一次,观察变压器进出线缆安全情况,查看变压器油表记录。

八、在高温季节或用电负荷高峰期,电工应重点检查变压器、配电柜进出线缆及各项开关,查看接头有无发热、腊片熔化等异常现象,检查通风冷却设备设施是否正常。

九、如发生电路事故,在事故后应重点检查信号和继电保护的动作情况和事故范围内的设备情况。

十、在市供电局通知停电时,电工必须提前做好停电检查准备,停电后必须关闭配电房所有供电开关。市供电开始后必须先检查各用电设备设施或部门用电设备,确认可以通电后,方可合闸送电。

十一、如需对供配电设备设施检修或其它情况,需对全校停电作业的,应提前24小时向总务处报告,待向全校告知后方准停电检修。若遇紧急情况需停电时,则必须事先电话通知主要部门,以免因突然停电带来不安全事故的发生。

xx中学。

配电管理制度

4.经常保持配电房场地面及设备外表面清洁无尘;。

7.保持配电房消防设施的完好齐备、保证应急照明系统在停电状态下能正常使用;。

8.做好配电房的防水、防火、防潮工作,堵塞漏洞。严防小动物进入配电房;。

9.值班人员应认真作好日常工作记录和巡查记录,认真执行交接班制度;。

10.配备消防灭火器材;。