项目竣工验收心得大全(17篇)

小编: JQ文豪

范文可以为我们提供不同主题和风格的写作素材,激发我们的写作灵感。在这里,我们为大家整理了一些范文范本,供大家参考学习,请大家仔细阅读。

项目竣工验收总结

首先衷心感谢各位领导能在百忙之中抽出时间参加此次工程验收。经过设备及线路等各方面力量的努力,本工程于今年4月份顺利实施完成,经过近半年的运行,对于工程中遗留的问题,我公司认真进行了整改和完善,在20xx年10月定稿并提交了相关项目文档。工程所建系统经过我公司自我检测和审核,已具备验收条件。今天在蒙自市政府有关部门领导的大力支持、配合和关心下,在xxxx公司各方面人员的共同努力下,经过紧张细致的资料准备,本次验收大会得以顺利召开。

目前我们承建单位在解决了试运行期间所能发现的所有遗留问题之后,提出了竣工申请,并根据工程实际情况制作了竣工资料,手续齐全。现在我就本工程建设情况向各位领导汇报如下:

1、项目由xxxx公司管理,委托省内最高信息化资质企业xxxx公司进行设计、建设及维护。

2、本工程安装及改造设备90余台,涉及机房40个,于20xx年3月12日开工-20xx年4月30日竣工。

1、我公司为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施。

2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,现场管理有序,工程秩序良好。

作为施工单位,我们能够认真负责地参加需求收集、原始资料整理、系统设计论证、工程施工测试、工程竣工验收;能够积极响应设计修改变更、有关工程质量问题的处理,在约定时间内完成工作内容,良好的履行了施工单位的职责。

标准;按工程技术标准及施工图文件实施;工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求。

1、本工程由xxxx公司进行质量监督。

2、工程所用主要设备材料、各种构配件及设备均有合格证,按规范要求进行各种检测试验,其检测报告结果均合格。其中用于骨干网的大量光缆、模块进行了见证取样检测,检测数量及质量符合要求。

3、本工程未发生任何质量事故和其他事故,网络、线路、机房施工质量均符合规范及设计要求,有零中断要求的系统、未造成系统中断事故。

本工程安全文明施工管理情况:本工程位于政府大楼,为不影响周边单位办公、避免不安全隐患的发生。施工单位做到现场挂出安全文明施工细则的牌子,并派专人负责文明施工管理。

施工过程中,施工单位按《工程资料管理规程》,设专人对施工过程的全部资料进行记录、收集和整理,建设单位密切配合。随着工程的进展,双方共同对资料进行检查、核对和确认。目前,施工资料齐全,竣工资料也已通过管理单位的检查,办理移交。

本工程已于20xx年2月9日组织了初验收,管理单位及建设单位主管部门评价较好,进入试运行期后,充分的发现了隐蔽的问题并妥善的给予了解决,经过了半年的考验,我们认为系统已经合乎终验标准。

最后谢谢大家!预祝此次验收能够圆满成功。

项目竣工验收总结

介绍验收主持单位、参加单位,验收时间等。简要介绍验收工作主要作法。

简要介绍全市(县)农村人口饮水安全情况(总人口、已解决人口、待解决人口等),验收年度计划工程建设任务情况(计划文件、工程处数、主要工程量、解决人口等),前期工作情况(实施方案编制及批复情况等)。

(一)计划执行情况。简述年度计划执行情况,重点说明计划变更及批复情况。

(二)工程完成情况。简述工程完成情况(总处数、集中工程和分散工程处数、主要工程量),说明未完工工程原因及解决措施。

(三)受益人口情况。主要说明受益人口总数、解决饮水不安全人数及类型、其他受益人数。

(四)投资完成情况。主要说明完成工程总投资及组成情况。

(五)工程效益情况。重点说明工程建成后产生的经济效益和社会效益情况。

对年度计划工程建设质量进行评价,列出工程合格率、优良率等数据。

介绍年度计划项目的建设管理情况(日供水1000m或供水人口1万人)以上的单项工程是否实行“四制”;其他工程是否实行“六制”(规划建卡、项目公示、主要材料设备招投标、资金报账、巡回监理、落实责任制和水价机制),水利部门如何进行技术指导和服务、如何进行质量监督等。

多渠道、多元化筹集建设资金情况;保障资金到位和安全使用的主要措施;财务审计情况等。

提出对已建工程的管理主体、管理形式、责任落实、制定完善工程管理办法和相关制度的评价及建议。

介绍年度建设项目从提出、立项、勘察设计、审批、施工到竣工全过程形成的文件资料整理、归档保存情况。

说明工程建设过程和运行管理中存在问题和整改措施、期限。

竣工验收报告_项目竣工验收报告

本工程中海锦锄际花园2街1、2栋及地下室;2街3、4栋及地下室;2街5、6栋及地下室;3街3栋及地下室;3街4栋及地下室;3街5栋及地下室;3街6、7栋及地下室工程已完成合同约定内容,统一组织竣工验收。

佛山中海千灯湖房地产开发有限公司。

单位法人代表人签名:

工程项目竣工验收报告

xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于xx年11月15开工建设,xx年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述,xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

项目竣工验收报告

xx会议室。

详见会议签到表。

xxx。

xxx同事主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表xxx工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。

一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报:

本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程,道路总长xxxxm,路幅宽度为xx-xx米,横断面布置为:(监河侧)xm人行道+xm车行道+xm人行道;沥青混凝土路面。总投资约xxxx万元。

三、检查结束,验收小组汇报检查情况:

2、本工程所有分部分项所用原材料经检测质量合格,混凝土及砂浆试件检测结果均满足设计要求,相关工程资料齐全、符合验收规范的规定,同意验收。

十、汶川县质监站对工程验收程序进行表态性发言,认为各相关责。

任主体关于竣工验收文件准备齐全,验收组成员资格符合要求、验收方案可行,工程无违反强制性标准情况,工程竣工验收组织有序、程序合法,工程实体质量抽查和观感质量满足设计要求、符合工程验评标准要求,同意验收。

十一、建设单位做竣工验收总结:各单位一致认为本工程各分部分项工程质量均符合要求,同意竣工验收。

项目竣工验收会议议程

二、主持人宣布验收组人员组成及名单(鼓掌通过)

1、验收组:组长由建设单位负责人担任;副组长按项目需要确定,一般可设1至2名,由建设单位甲方代表、监理单位项目总监担任;成员由建设单位、勘察、设计、施工、监理五方责任主体有关人员组成。

2、下设专业组:土建专业组负责土建项目检查;安装专业组负责安装项目检查;资料核查组负责竣工资料核查;综合验收组按项目需要,由参会领导和嘉宾组成,监督检查各组工作。

3、专家组:重要、重大和特殊工程项目,可邀请有关专家参与工程竣工验收。

4、住户代表:根据需要,职工住宅楼等工程可选定住户代表参与并监督工程竣工验收活动。

注:相关主管部门人员参与各专业组检查验收工作,监督工程全过程竣工验收。

三、到现场进行检查验收(可结合实际与下一项程序统筹安排) 重点检查初验存在问题的整改处理情况,资料组核查工程竣工验收资料。

四、验收人员集中开会

1手续情况。

2包工程项目,按图施工符合国家现行规范标准,执行强制性标准情况,质保体系和质量控制情况等,工程自检评定意见。

3、监理单位项目总监作工程质量评估(工作)报告:简述施工(全)过程监理控制情况,作出评价意见和结论。

4报告与实际是否符合,特殊工程地质情况的处理意见。

5、设计单位代表作工程质量检查报告:简述工程按图施工满足设计文件的要求,设计变更内容合理,具有合法手续依据。

五、验收组长召集验收组成员开会(其他人员暂休会)

商定工程竣工验收意见和结论,一般安排30分钟左右:1、各专业组汇报检查工作情况,提出验收意见;2、综合各方意见,形成最终验收意见和结论;3、商定遗留问题的处理意见。

六、验收组长作工程竣工验收报告

宣布验收小组的'验收结论。

七、相关主管部门负责人员讲话

对建设各方责任主体的质量行为作出评价;对工程执行强制性标准情况作出评价;对工程实体质量作出评价;对工程竣工验收资料作出评价;对工程验收方案、组织形式、验收程序、验收标准、验收意见和结论作出评价;提出遗留存在问题的处理整改意见,交待后期备案事宜。

八、领导和嘉宾讲话(按实际灵活安排)

九、安排遗留问题处理工作事宜

十、建设单位负责人总结讲话

十一、施工单位负责人作表态发言

十二、主持人宣布验收会议结束

一、组织单位:西安石油大学

二、会议地址:南通四建二楼会议室

三、会议时间:2017年12月18日上午10时

四、参加单位:

建设单位:西安石油大学

设计单位:陕西省现代建筑设计研究院

勘察单位:机械工业部西安勘察设计研究院

监理单位:陕西建设监理有限公司

施工单位:南通四建集团有限公司

质监单位:西安市户县建设工程质量检测站

五、会议主持单位:

六、参加人员签到、发放会议资料:

七、会议议程及工作程序:

1、程永清副总指挥介绍参加会议的单位及主要人员;

2、建设单位西安石油大学李方处长介绍工程概况及办理建设手续;

4、监理单位陕西建设监理有限公司项目负责人介绍工程监理情况及预检评定意见;

5、勘察单位机械工业部西安勘察设计研究院项目负责人介绍工程勘察

情况及预检认可意见;

6、设计单位陕西省现代建筑设计研究院项目负责人介绍工程设计情况及预检认可意见;

7、对工程实体检查验收;

8、监理单位检查验收意见;

9、勘察单位检查验收意见;

10、设计单位检查验收意见;

11、城建档案馆对工程档案资料预审意见;

12、西安市户县建设工程质量检测站监督检查意见;

13、施工单位南通四建集团有限公司领导讲话;

14、建设单位西安石油大学校领导讲话;

八、会议结束。

项目竣工验收申请书

上级部门:

我单位于20xx年9月通过评审,成为首批xx项目的学校。一直坚持“以示范校建设为中心,一手抓教学管理与课程改革,一手抓师资队伍建设”的基本思路,推动全面发展。现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修,电工电子技术等多个骨干专业,在职教职员工300人,在校学生5000余人,办学规模和综合实力得到了提高。

学校目前拥有2个校区,占地面积,教学用房七八十年代的房屋,就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限,已不能满足学校的发展及办学规模的扩大,因此学校大力投入新校区的建设,是学校发展的.必然选择。经过多方努力,现学校新校区建设已动工开建,各项工作均有计划有部署的陆续实施。附件1,新校区建设计划及建设情况报告。

对照学校申报项目内容,在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面,由于现有场地条件限制,及新校区的投建,未照计划在原校区投入建设。

基于上述情况,特向上级部门申请延期验收我校xx项目,根据新校区建设计划申请延期至20xx年。望予以批准。

xxx。

20xx年xx月xx日。

项目竣工验收邀请函

国强大厦b栋已施工完毕并经初步验收,整改工作完成,工程档案资料已齐全。我单位对本工程作内部验收后,报经相关单位正式审核验收,以便完成本工程所有工作,使国强大厦b栋顺利竣工使用。具体验收方案如下:。

一、组成验收组。

二、实物踏勘。

三、由验收组成员检查建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料是否齐全。

四、施工、监理、勘察、设计各单位对工程质量及各方面作出评估。

五、建设单位对该工程作竣工总结。

六、行政主管部门和其它部门对该工程作出评价。

七、根据二、三、四、五、六条的'评论对国强大厦b栋工程竣工质量的评价,在验收文件上签署意见,上报工程质量监督机构。

八、工程验收组参加单位及人员名单如下:。

九、验收标准:按照国家现行施工验收规范和相关法规进行逐步验收。

邀请人:xxx。

20xx年xx月xx日。

项目竣工验收邀请函

泰州市质量检测站:

由泰州汉生幕墙装饰工程有限公司承建的`泰州高教园区学术交流中心幕墙工程,现已完成辅楼幕墙骨架安装,并已完成自检工作。现邀请贵单位对辅楼幕墙骨架进行验收,以便进行下道工序施工。

工程名称:泰州高教园区学术交流中心幕墙工程

建设单位:泰州市高教园区发展有限公司

监理单位:泰州汉生幕墙装饰工程有限公司

施工单位:泰州市第二监理工程有限公司

监理单位:

监 理:

新和县建设局质监站:

我公司承建的新和县阳光时代新城1#2#8#12#15#楼工程现已达到主体认证条件,特邀贵单位于2015年10月19日上午11:00点参加该工程主体认证。

沙雅县盛建安公司

2015年10月15日

项目物业交接验收邀请函 no. 物业公司(项目分公司):

置业公司

年 月 日

签收人:

年 月 日

增城市建设工程质量安全监督站:

我单位建设的 工程,已完成设计文件合同约定的内容,工程资料完整,工程质量符合国家规定及相关技术标准要求,具备竣工验收的条件,现定于 年 月 日 时(地点 )进行竣工验收,邀请贵站参加,予与监督。

建设单位: 年 月 日

注:抄送勘察、设计、施工、监理等单位(项目)负责人及其他有关方面专家。

技术改造项目竣工验收报告

项目单位。

前期文件。

建议书。

可研报告。

初步设计。

计划。

下达。

情况。

批准开工时问。

批准文号。

备案号。

审批机关。

固定资产投资。

实际开工时间。

批准文号。

其中:人民币贷款。

实际投产时间。

批准时间。

现汇贷款。

试生产时间。

投资概算。

投资。

完成。

情况。

固定资产投资。

生产运行情况。

人民币贷款。

其中:人民币贷款。

现汇贷款。

现汇贷款。

企业自有资金。

企业自有资金。

其它资金。

其它资金。

批准。

的主。

要改。

造内。

本栏主要填写本项目土建工程及数量,新增主要设备及全部新增设备台数,改造的主要配套辅助工程等内容.

设备台数。

土建面积。

配套工程。

产品名称。

生产纲须。

新增能力。

新增效益指标。

土建工程。

质量。

工艺水平。

产品水平。

万元产值能耗。

销售收入。

利润。

税金。

创汇。

批准。

达到。

附表二。

序号。

单项工程。

开竣工日期

设计工程量。

批准的总概算。

实际完成工程量。

实际完成投资数。

备注。

开工。

竣工。

建筑面积。

(m2)。

设备台数。

(台)。

合计。

其中。

建筑。

面积。

设备。

台数。

合计。

其中。

建安。

设备。

其它。

建安。

设备。

其它。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10。

合计。

技术改造项目竣工验收报告

项目名称:。

项目企业法人代表:项目负责人:职务:。

报告日期:

国家经济贸易委员会制发。

一,改造单位的基本情况。

改造企业建厂时间,地点,归口行业,隶属主管部门,企业规模,生产装备水平,近年生产经营情况等.主要数据列入附表一.

说明本次技术改造依据的可行性研究报告,初步设计的编制设计部门,批准机关及批准文号,日期及备案编号.

本次技术改造项目改造目标及主要改造内容,实施过程中有变更的,要说明变更原因,,变更内容.

五,生产组织,准备情况。

说明改造完成后投入生产前的各项生产技术准备工作,提高企业管理水平及产品质量等采取的技术,组织措施.

六,技术经济效益情况。

说明产品升级换代及新产品开发情况,改造前后产品新增生产能力或企业生产纲领的变化情况,产品质量,技术水平变化情况,新工艺,新设备,新材料推广应用情况,改造前后的企业经济效益,改造后的环境,社会效益.

八,总结评价。

附件:。

工程项目竣工验收会议纪要

参加人员:xxx。

本次验收由建设单位组织设计、监理、勘察、施工等单位共同参加,市质监站派员参加,并成立了验收专家组,负责竣工验收相关事宜。

会议先由业主介绍验收组人员名单,并汇报了在工程建设中执行的相关法律、法规和工程建设强制性标准执行情况。

施工单位汇报工程概况,实际施工中碰到问题的处理情况,以及工程技术资料的汇总及评定情况。施工单位对工程的自评结果为“合格”。

设计和勘察单位也做了相应的汇报:主要针对工程前期勘察工作和设计工作,并在前期工作中提出了自己的看法和建议,得到了建设单位的认可。在工程施工中,各主要验收(如基础、主体分部验收、竣工预验收等)均能够按时参加。对工程的评定为“合格”。

监理单位汇报了工程施工中原材料进场控制情况,各工序检查情况及分部验收情况。在平时工作中,通过多次工地监理例会和专题例会,解决工作中碰到的变更和整改等内容。对工程的评定为“合格”。

验收组在核查工程控制资料后,对工程实体进行了查验,认为工程总体质量较好,同时验收组也提出了一些建议和意见,汇总如下:

1、屋顶炮楼两侧落水管下口须做弯头,在出水口位置做防冲刷挡板;屋面空调管摆放零乱,需整理;屋面防雷设置点个别松动,应处理。

2、个别消防立管卡箍偏少;空调管道井内管道穿越楼层处做防火隔断处理。

3、部分成品门关闭后,空隙偏大,须调整。

4、个别地砖表面划痕、污染严重的须调换处理。

5、楼梯间窗四周细部处理不到位;个别窗配件不齐全、玻璃打胶不整齐。

6、墙面涂料个别地方较粗糙,须修补处理。

7、个别地方不锈钢护栏损坏须调换。

8、11×e轴处天沟有渗漏痕迹,须查明原因作处理。

最后,与会验收组人员要求施工单位在五天时间内将以上内容整改完成,经监理复查符合后,一致同意工程质量等级为合格。

建设单位设计单位。

勘察单位施工单位。

监理单位。

xx市xx工程咨询监理有限公司。

xxxx年xx月xx日。

项目竣工验收会议纪要

4、个别地砖表面划痕、污染严重的`须调换处理。

5、楼梯间窗四周细部处理不到位;个别窗配件不齐全、玻璃打胶不整齐。

6、墙面涂料个别地方较粗糙,须修补处理。

7、个别地方不锈钢护栏损坏须调换。

11×○e轴处天沟有渗漏痕迹,须查明原因作处理。 8、○

最后,与会验收组人员要求施工单位在五天时间内将以上内容整改完成,经监理复查符合后,一致同意工程质量等级为合格。

建设单位 设计单位

勘察单位 施工单位

监理单位

平湖市方正工程咨询监理有限公司

2015年12月6日

整 理 单 位:

编 制 日 期:

生态渔业馆工程

时间:201 年 月 日

地点:现场办公室

参加单位与人员:

建设单位:漳州东南花都有限公司

施工单位:

设计单位:漳州市三盛装饰广告工程有限公司

勘察单位:

监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司

人员详见签到表

生态渔业馆工程竣工验收会议在该工程现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行:

1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等组成的工程验收小组成员名单(名单附后)。

2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资料核查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。

3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情况及内衣资料审查情况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。

4、分组进行现场实体质量检查。

现场检查完毕,返回办公室总结:土建部分:

1、设计单位:

通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。

2、勘察单位:

在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收,经查沉降观测资料及现场检查未发现与地质报告不相符合现象,同意验收。

3、监理单位:

经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。

工程项目竣工验收会议纪要

会议纪要则集中、综合地反映会议的主要议定事项,起具体指导和规范的作用。下文是工程项目竣工验收会议纪要,欢迎阅读!

工程名称:改造工程项目。

会议时间:**年**月**日。

会议地点:会议室。

参加人员:详见会议签到表(附后)。

会议主持人:

主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。

一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报:

本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程,道路总长m,路幅宽度为-**米,横断面布置为:(监河侧)*m人行道+*m车行道+*m人行道;沥青混凝土路面。总投资约*万元。

注:收到本纪要如有异议请在两日内提出。

20xx年元月15日上午,县建设工程综合竣工验收备案审查领导小组对县乡小学综合楼工程进行了综合竣工验收备案审查,参加人员有领导小组成员及有关单位:县施工管理站,县质监站站长,县教育局副局长,乡政府副乡长及建设单位村委会书记、中心小学校长等参加了会议,参会人员共计6人,会议由同志主持。会议对县乡小学综合楼工程组织了现场踏勘,并对该工程从规划、勘察、设计、施工、市政等整个过程的有关法定手续、资料及其完成情况进行了核验,现将综合竣工验收备案审查情况纪要如下:

一、规划管理方面:乡小学综合楼为二层砖混结构,建筑面积为395m2,建设地点不属县规划区。

二、建筑施工管理方面:该工程建设单位为县乡村委会,勘察、设计单位为县建筑设计院,由县建筑公司承建。该工程于20xx年7月取得施工许可证,20xx年12月竣工,工程施工期间未发生质量、安全事故。工程竣工后施工单位向建设单位呈报了工程竣工报告和工程质量保修书,并出具了无拖欠工程款证明。建设单位根据工程竣工报告召集建设各方责任主体对工程质量及竣工资料进行了验收,各方责任主体依据职责范围对工程质量进行了认定,建设单位认定工程质量合格,同意交付使用。县建筑工程质量、安全监督部门对工程质量及竣工资料验收全过程进行了监督,并出具了质量、安全监督。

工作报告。

三、勘察设计方面:经查验,该工程已办理了施工图设计文件审查,结构安全可靠。

四、通过备案审查,乡小学综合楼在建设过程中存在的问题已整改到位。

根据以上备案审查情况,建设单位务必将所有工程资料在县城建档案馆通过竣工验收备案归档。

时间:x年xx月xx日。

地点:

参加人员:

xx市工程咨询监理有限公司。

x年xx月xx日。

建设项目竣工验收申请

嘉兴胤祥房地产开发有限公司办公楼隆禧大厦项目位于嘉兴市二环西路与洪兴西路交叉口。本项目规划为高层办公用房,项目规划总用地面积约为7408.6平方米,总建筑面积约22952平方米。由地下一层,地上二十一层。项目总投资约7000万元人民币。本项目共设185个汽车泊车位,其中地下91个,地上94个。

门统一及时清运。本项目的.水泵房等强噪声源设备均设置于地下层内,并且远离住宅,水泵的进出口安装橡胶软接管和弹性吊架,房间内设有吸声材料,隔声门加橡皮条处理等隔声隔震措施。

综上所述,我公司商办楼(隆禧大厦)项目已达到竣工环保验收条件,特申请竣工环保验收。

嘉兴市胤祥房地产开发有限公司

项目竣工验收邀请函

x县x镇人民政府:

由x市第七建筑工程有限公司承建的x县x镇学校新民分校教学楼工程现已施工完毕,为了我校能够尽快安全使用该教学楼,特邀请贵单位领导对新民分校教学楼工程进行验收。

验收时间为xxx年5月8日上午10:30分。

地点:

望参加为盼!

特此邀请。

竣工验收报告_项目竣工验收报告

湖北省xx公安局110指挥中心系统工程,由xx科技发展有限公司承建。该工程在xx公安局的直接领导和支持配合下,完成了从方案设计、设备就位、工程安装调试、开通运行的各项工作。

本系统工程从系统布线到设备硬件、软件的安装及调试均由承建方负责提供和安装调试。系统包括中心大屏幕、led条形屏、电视幕墙、操作台、2m机柜、电视机、接警电脑、“三台合一”软件系统等。其中接警电脑、网络交换机、ups电源和电视机由甲方自己提供,乙方负责安装调试。

系统布线严格按照有关要求,所有线路走向整洁,美观,牢靠,规范,接地规范,符合国家规定。在电视墙体左侧安装有4路空气开关,从机房总电源处取电,分别控制led、大屏幕和电视机。操作台由ups不间断电源供电,保证“三台合一”系统24小时正常工作。

本系统指挥中心大屏幕采用84’丹麦svs广角幕,3500ansi流明投影机,一体电视幕墙结构。整个框架流畅美观,视觉效果好。4路vga和1路监控图像信号接大屏幕,在大屏幕上直接显示,14路电视机直接显示监控图像(后期监控工程)。

三台合一调度机使用凌华工控hccp610整机、d-link网络交换机、湘计华成公安指挥中心网上指挥调度系统v1.0及多功能语音系统软件、接警电话等。需要实现指挥中心三警合一:电话接警和网上调度功能。同时安装gis地理信息平台软件和电子地图。

本工程经承建方和建设方的共同努力,达到了原设计方案标准,将为xx公安局接处警及城区治安工作起到积极作用。

同时感谢xx各级部门对我公司工作的大力支持及配合。

xx科技发展有限公司。

二oxx年十二月。

xx公安局110指挥中心系统工程。