防雷防静电的方案有哪些

小编: 曹czj

“方”即方子、方法。“方案”,即在案前得出的方法,将方法呈于案前,即为“方案”。方案的制定需要考虑各种因素,包括资源的利用、风险的评估以及市场的需求等,以确保方案的可行性和成功实施。下面是小编为大家收集的方案策划范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

防雷防静电的方案有哪些篇一

一、项目概述

xxxx项目网络视频监控项目实施接近完工,考虑到加油站所要求的设备的安全防护等级较高,本方案主要针对本项目的防雷部分进行设计。由于雷电电磁感应以及雷电电磁脉冲所产生的电压容易对设备造成干扰甚至永久性损坏,可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失,此外室外摄像机也有遭受雷电的危害。监控系统的雷电防护显得尤为重要,正确选择和使用监控系统设备的雷电防护装置,电源线路的布放、屏蔽及接地方式等,对提高监控系统的抗雷电能力,优化系统的防雷水平能起到很好的作用。从而保证监控系统的稳定运行。

二、设计依据

1、iec61024《建筑物防雷》

2、iec61312《雷电电磁脉冲的防护》

2

xx项目网络视频监控系统防雷设计方案

三、方案设计

由于雷电现象属自然灾害,存在偶然性、雷电能量无法确定等特性,具体防雷措施只能根据现场情况、具体设备情况及甲方具体要求加以防护,以减少或降低雷电灾害损失。本次中石化加油站视频监控项目采用网络设备,系统采用双绞线传输其视频信号,供电方式为使用开关电源对前端各路设备进行集中供电。为此针对此次xxxx项目网络视频监控项目从前端设备、传输线路以及后端设备三大部分进行考虑对本系统进行整体设计。

1、前端设备的防雷

前端设备有室外和室内安装两种情况,安装在室内的设备一般不会遭受直击雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同时需考虑防止直击雷击。

前端设备如摄像头应置于避雷设施的有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,防雷针应该安装于摄像机的附近或者架设在摄像机的立杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用镀锌圆钢。为防止电磁感应,沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。

为防止雷电波沿线路侵入前端设备,应在设备前的线路上加装合适的防雷器,如在电源线(ac24v或dc12v)、双绞线进入设备前端安装相应的防雷器。本次选用二合一网络防雷器,它是专用的监控防雷设备,集电源防雷器与视频信号防雷器于一体,各部分采用多级串联式结构设计,具有多级保护的功能。

3

此外室外的前端设备应有良好的接地,接地电阻小于4ω,高土壤电阻率地区可放宽至小于10ω。以保证防雷效果。

2、传输线路的防雷

监控系统的传输线路主要是传输信号线和电源线。室外摄像机的电源可从后端设备处引入,也可从监视点附近的电源引入。本项目中的摄像机的供电采用的是集中供电方式,由后端的开关电源进行统一集中供电。信号传输采用双绞线,架设(或敷设)在前端与后端之间。 传输部分的线路,可采用直埋敷设方式。当条件不充许时,可采用通信管道或架空方式,本项目中大部分采用直埋敷设方式,从防雷角度看,直埋敷设方式防雷效果最佳。此时传输线缆与其它线路的最小间距可参照gb50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》进行敷设。传输部分的线路在建筑物内部敷设时,与其它线缆的最小间距则应参照gb50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》来做。

传输线路埋地敷设并不能阻止雷击设备的发生,采用带屏蔽层的线缆或线缆穿钢管埋地敷设,保持钢管的电气连通。对防护雷电电磁干扰和电磁感应也是很重要的一部分,这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应。

3、后端设备的防雷

在建筑物应有防直击雷的防雷针、防雷带或防雷网。其防直击雷措施应符合gb50057-94中有关直击雷保护的规定。

首先监控室内的各种金属管线及相关设备应接到防感应雷的接地装置上。本次项目前端信号采用双绞线进行传输汇总至后端的网络交换机,然后统一接入到视频监控主机。此部分信号防雷保护采用24路的网络防雷器,专门用于采用100m网络的信号设备的雷电及电涌防护。后端的设备及前端全部采用集中供电的方式进行供电,电源的防雷保护采用电源防雷器保证总电源的防雷保护。设备进行良好的接地。

《监控防雷选型方案》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。

防雷防静电的方案有哪些篇二

为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针,加强雷电灾害防御工作,防止或减少因雷击和静电造成的人员伤亡和财产损失,各单位应结合本单位的实际情况,制定本单位的防雷防静电安全管理制度。

一、 成立防雷安全领导小组,包括组长和组员,明确防雷安全生产责任人和具体的联络办事人员。

二、 制定雷电灾害应急预案,在最短时间内做到组织领导到位、技术指导到位、物资资金到位、救援人员到位,确保高效妥善处理灾情。

三、建立健全雷电灾害报告制度,在遭受雷电灾害后应及时向上级部门和气象主管机构报告灾情,并协助气象主管机构组织做好雷电灾害的调查、鉴定工作,分析雷电灾害事故原因,提出解决方案和措施。

四、 有专人负责关注气象部门发出的雷暴预报,并及时告知有关部门和人员。

五、为确保防雷设施安全有效,各单位应加强对防雷设施的检查维护,如发现防雷设施损坏的,应及时告知所在市(区)的防雷检测所,尽快排除防雷安全隐患。在检测报告、合格证失效前提前十五个工作日向防雷检测所提出检测申请,积极配合做好防雷设施定期检测工作。

六、新建、扩建、改建的防雷装置必须向当地气象主管机构报建,通过防雷装置设计审核后方可进行施工,投入使用前要经过防雷验收合格。

七、 要加强防雷知识的宣传教育,提高人员防雷安全意识和自我保护技能,制定相应的防范措施。

八、 对违反法律法规导致雷击责任事故的,要依法追究有关单位和责任人的法律责任。

九、凡有静电危害的工序、设备场所,必须采取相应的安全措施。

十、在可能出现爆炸性气体的区域,必须加强通风措施使其浓度控制在爆炸下限以下。

十一、危险场所作业人员,应根据需要,穿防静电的鞋和工作服,或设置易于导除人体静电的设施,如安装接地栏杆等;严禁在上述区域穿脱-衣服和穿易产生经典的服装进入该区域;严禁在上述区域,用易燃溶剂(二甲苯等)擦搓衣服,操作区地面应铺设导电地面,并保证其导电性能。

十二、在有经典产生的场所操作、检查,不得携带与工作无关的金属物品,如钥匙、手表、戒指等。

十三、严禁将易产生静电的易燃易爆液体用塑料容器装贮。

十四、禁止在装易燃易爆液体的过程中取样、检尺或将金属物品置入罐(槽车)内,检尺取样应在装料完毕经静置后进行。

十五、禁止使用喷射蒸汽加热易燃液体。

十六、禁止使用绝缘软管插入易燃液体罐内进行移液作业。

十七、在机器发生故障、液体渗漏、改变工艺条件或物料用量改变的情况下,必须注意采取防范措施避免静电危害。

十八、禁止用泵直接向罐内喷射溶剂,必须采取自流方式。

十九、输送易燃液体,应根据管道内径及介质的电阻率选择适当的安全流速,一般不应超过1米/秒。

二十、在绝缘管道上配置的金属附件,应专门接地装置。

二十一、生产、贮存和装卸可燃气体的易燃液体的设备、管道、贮罐、机组等应有导除静电的接地装置。

二十二、所有防静电接地线必须坚固可靠,接地线的截面积应不小于十平方毫米,单独的防静电接地电阻不应大于100欧姆,与其它目的的接地极共用时应满足其他接地及的技术要求。

二十三、设备、贮罐、机组、管道等的.防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,不得互联接地。

二十四、防静电接地体的安装,应在设备、机组、贮罐等底角边缘上钻孔攻丝,焊接端子(或螺栓)用不小于m10的螺栓连接,并应有防松装置,均应涂上工业凡士林油;接地线与金属管道缠绕连接时,应蜡焊,当采用焊接端子连接时,不得降低和损伤管道强度。

二十五、非金属的管道(非导体的)设备等,其外壁上缠绕的金属丝带、网等,应紧贴其表面均匀的缠绕,并应可靠地接地。

二十六、输送易燃液体的管道采用橡胶或塑料管时必须采用导电橡胶,导电塑料软管或有金属编织层的导电胶管,并必须可靠接地。

二十七、生产设备及贮罐上的排空口应设有阻火器,进料管从设备上部进入时,应将其进料管延伸到接近设备底部以免产生静电。

二十八、防静电生产工序及场所中,机械传动尽量采用齿轮传动。当采用三角带传动,必须选用防静电三角带;当使用普通三角带传动时,必须采用取提高其表面导电性能的措施。

二十九、q-1级、g-1级场所的管道之间与设备、机组、阀门之间的连接法兰,其接触电阻大于0.03欧姆时,应用金属线跨接。

三十、q-1级、q-2级、g-1级、g-2级场所,在非金属构架上平行安装的金属管道相互之间的净距离小于10毫米时,就每隔20米左右用金属绕跨接;金属官衔相互交叉的净距离小于100毫米时,也应用金属线跨越。

1 目的

为了加强防雷、防静电等安全设施的管理,规避因雷电、静电引起的事故风险,保障本公司的安全生产,保证人员及财产安全,制定本规定。

2 适用范围

适用于本公司的防雷、防静电设施的安全管理。

3 职责与分工

主管部门:安全环保部。负责监督本制度的执行。

相关部门:各部门、车间。负责本部门防雷、防静电设施的管理。

4 内容与要求

4.1 盛装易燃易爆物料的设备,必须加设防静电装置,并经常检查,保障无损、好用。

4.2 输送易燃易爆物料的管道,必须做好防静电连接,并保证可靠。

4.3 输送易燃易爆物料时,要严格控制流速,管道内流体的流速不准超过3米/秒,伸入贮罐的进料管道应加伸长管,从底部进料,以防发生事故。

4.4 在装卸可燃液体过程中,禁止从槽车或其他容器中取易燃易爆液体样品,如需取样,应在停止取样5分钟后进行。

4.5 凡电气设备的保护接地电阻不得大于4欧姆。

4.6 导除静电的接地装置不得与避雷和电器保护的接地装置连接在一起,应单独设置,并离开避雷的接地装置至少3米以上。

4.7 生产装置、设备、建筑物、构筑物的防雷、防静电设施和电气设备的防爆等级应符合设计规范和技术标准。

4.8 为防止雷电可能造成的破坏,独立避雷针、避雷器的接地电阻不得大于10欧姆,接地电阻的测定必须在每年的雷季前进行一次。

4.9 每个避雷针应设单独的接地极板,避雷针装置必须与其所保护的所有金属物体绝缘。

5 相关记录

《避雷、静电检测记录》

防雷防静电的方案有哪些篇三

一、概述

雷电是一种自然灾害天气,它发生在因强对流天气而形成的雷雨云之间或雷雨云与大地之间的强烈放电现象。自然界的雷击主要有直击雷和感应雷两种,在雷暴活动区域内,直击雷是指雷云直接通过人体,建筑物或设备等对地放电所产生的电击现象,此时雷电的主要破坏力在于电流特性而不在于放电产生的高电位。雷电击中人体、建筑物或设备时,强大的雷电流转变成热能。雷击放电的电量大约为25~100c。据此估算,雷击点的发热量大约500~2000j。该能量可以熔化50~200mm3的钢材。因此雷电流的高温热效应将灼伤人体,引起建筑物燃烧,使设备部件熔化。在雷电流流过的通道上,物体水分受热汽化而剧烈膨胀,产生强大的冲击性机械力。该机械力可以达到5000~6000n,因而可使人体组织,建筑物结构、设备部件等断裂破碎,从而导致人员伤亡、建筑物破坏,以及设备毁坏等;感应雷是指雷电在雷云之间或雷云对地的放电时,在附近的户外传输信号线路、埋地电力线、设备间连接线和电磁感应侵入设备,使串联在线路中间或终端的电子设备遭到损害。感应雷虽然没有直击雷猛烈,但其发生的几率比直击雷高得多。直击雷只发生在雷云对地闪击时才会对地面造成灾害,而感应雷则不论雷云对地闪击或者雷云对雷云之间闪击,都可能发生并造成灾害。此外直击雷一次只能袭击一个小范围的目标,而一次雷闪击都可以在较大的范围内多个小局部同时产生感应雷过电压现象并且这种感应高压可以通过电力线、电话线等传输到很远,致使雷害范围扩大。

随着电子计算机技术、通信技术的不断发展,以及电子设备日益向自动化、多功能和智能化方向发展,大规模集成电路等微电子器件的大量使用,都存在防雷电冲击能力弱的问题。因此电子设备在日常运行中常常被雷电击坏,甚至造成系统瘫痪和人员伤亡。因此加强对雷电灾害的关注,积极采取切实有效的防护措施是十分必要的。现代防雷分为外部防雷和内部防雷。所谓外部防雷就是防直击雷(不包括防止防雷装置受到直接雷击时向其它物体的反击),内部防雷包括防雷电感应、防反击以及防雷电波侵入和防生命危险。

外部防雷装置(即传统的常规避雷装置)由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。接闪器(也叫接闪装置)有三种形式:避雷针、避雷带和避雷网,它位于建筑物的顶部,其作用是引雷或叫截获闪电,即把雷电流引下。引下线,上与接闪器连接,下与接地装置连接,它的作用是把接闪器截获的雷电流引至接地装置。接地装置位于地下一定深度之处,它的作用是使雷电流顺利流散到大地中去。

广西地凯科技有限公司 广西地凯防雷工程有限公司 1

内部防雷装置的作用是减少建筑物内的雷电流和所产生的电磁效应以及防止反击、接触电压、跨步电压等二次雷害。除外部防雷装置外,所有为达到此目的所采用的设施、手段和措施均为内部防雷装置,它包括等电位连接设施(物)、屏蔽设施、加装的避雷器以及合理布线和良好接地等措施。

1、接闪功能: 指实现接闪功能所应具备的条件,包括接闪器的形式(避雷针、避雷带和避雷网)、耐流耐压能力、连续接闪效果、造价以及接闪器与建筑物的美学统一性等。

2、分流影响: 指引下线对分流效果的影响。引下线的粗细和数量直接影响分流效果,引下线多,每根引下线通过的雷电流就小,其感应范围就小。引下线相互之间的距离不应小于规范中的规定。当建筑物很高,引下线很长时,应在建筑物的中间部位增加均压环,以减小引下线的电感电压降。这不仅可以分流,而且还可以降低反击电压。

3、均衡电位: 指使建筑物内的各个部位都形成一个相等的电位,即等电位。若建筑物内的结构钢筋与各种金属设置及金属管线都能连接成统一的导电体,建筑物内当然就不会产生不同的电位,这样就可保证建筑物内不会产生反击和危及人身安全的接触电压或跨步电压,对防止雷电电磁脉冲干扰微电子设备也有很大的好处。钢筋混凝土结构的建筑物最具备实现等电位的条件,因为其内部结构钢筋的大部分都是自然而然地焊接或绑扎在一起的。为满足防雷装置的要求,应有目的地把接闪装置与梁、板、柱和基础可靠地焊接、绑扎或搭接在一起,同时再把各种金属设备和金属管线与之焊接或卡接在一起,这就使整个建筑物成为良好的等电位体。

《监控防雷系统综合方案》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。

防雷防静电的方案有哪些篇四

以“三个代表”重要思想为指导,加大宣传教育力度,强化防雷安全管理,认真落实雷电防御和应急办法,提高群众自我防范意识和部门管理水平,最大限度地减少雷电灾害造成的损失。

3、5月28日至5月底两组分别负责各责任区域内各类高层建(构)筑物。包括已建、新建、改建、扩建的建筑物及重点工程的防雷设施及其他需要安装防雷设施的场所和设备。

4、各单位的防雷设施检测结果是否符合规范要求;

5、检测不合格的防雷设施是否按照防雷检测机构提出的整改要求进行整改。

20xx年5月12日至5月底。

检查以防雷检测机构现场检测和气象部门监督检查相结合的方式进行。

1、技术检测:由防雷检测机构组织专业技术人员对各单位防雷装置进行安全性能检测。对经检测符合要求的单位发给《防雷设施技术检测报告书》,对不符合要求的防雷设施提出整改意见,并督促相关单位组织整改。

2、监督检查:政策法规科要在防雷现场检测的基础上,组织人员进行监督检查,确保防雷安全各项制度、措施落实到位。

1、要切实增强责任意识、忧患意识,消除麻痹思想,增强紧迫感、危机感和责任感,坚决防止盲目乐观和麻痹松懈情绪;严格落实安全生产责任制,进一步强化安全生产管理,坚决杜绝重、特大雷灾事故发生。

2、要切实履行好监督管理检查职能,各检测组对本责任区内防雷设施的建设,要进行认真的监督、指导和安全检查;对防雷设施的设计、施工要严格审查把关;对当地发生的雷电灾害要及时做好调查和鉴定工作;对在检查中发现的问题,要向有关责任单位提出整改意见,提供技术指导和帮助。

3、对未经气象主管部门审批而开工建设的各类防雷工程;对未经气象主管部门验收而擅自投入使用的防雷设施;对无证或超越资质等级进行防雷工程设计、施工的单位及个人;对拒绝防雷检测或经检测不合格而又拒不整改的单位,要按照《河南省防雷减灾管理办法》的规定进行处罚,并依法追究相关人责任。对由此引发雷击事故造成损失的,要依法严肃处理。

防雷防静电的方案有哪些篇五

一、 依据与标准

4、 国际标准iec-1024、

5、 国际标准iec-1312、

6、 其它相关标准与规范;

二、 设计方案

依据国家标准要求,机房电源防雷至少要做两级以上。

1. 在该网络机房所在配电箱市电接入处安装一套obo v25-b/1+npe防雷器,作为电源的第二级防护。

2. 在该网络机房所在配电箱总开关后安装obo v20-c/1+npe防雷器,作为电源的第三级防护。

4.机房内用30*3紫铜排做成环型的接地汇流排,防雷器要保持接地良好,接地电阻要在4欧姆以下。

5. 地网制作

地网设计在建筑物周围,在空地上开挖深度不少于0.6米,宽不少于0.4米,长16米的方形沟。等距离打入5支2米长的50*5*50mm镀锌角钢。角钢露80mm在外。在挖好的沟壑里埋入40*4mm的镀锌扁钢,与露出的角钢焊接。(焊接点作防腐,防锈处理)。由于该项目可供开挖的空间有限,故还需采取降阻剂降阻措施。

一、概述

《机房及监控防雷方案》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。