最新配电工作心得体会 配电房管理制度(大全9篇)

小编: 笔尘

心得体会是对一段经历、学习或思考的总结和感悟。心得体会可以帮助我们更好地认识自己,了解自己的优点和不足,从而不断提升自己。下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的心得体会范文,我们一起来了解一下吧。

配电工作心得体会篇一

1、变(配)电室是要害部位和重点防火部位,除工程部工作人员外,非经工程部负责人批准不得入内。

2、在岗人员及检修人员必须严格遵守各项管理制度和操作规程。

3、室内要根据实际需要安装消防安全报警装置,并定期检查其可靠性能。

4、发生电气设备火灾事故,必须首先切断电源,边扑救、边报警,禁止在断电前用水扑救。

5、所属电缆层或沟、蓄电池、电容器室严禁烟火,确需动火时,必须严格履行审批手续。

6、所辖范围要配备充足的消防器材、设施、搞好维护保养,使之处于良好的备用状态,岗位人员都要掌握其使用方法和灭火技能,确保所属部位的安全。

7、如是高压配电室,室内照明必须是防爆灯具。室内必须配备应急事故照明灯。

8、采用切实可行的方法,防止雨、水、小动物侵入室内,尤其雨季要常检查,防止雨水灌入电缆沟内流入变配电房。

9、要经常保持室内设备周围环境清洁,并保持所有通道畅通,要定期对所有电器设备进行清扫和检查。

11、做好配电房日常检查记录。

配电工作心得体会篇二

随着电力能源的广泛应用,配电设备的维护和保养工作越来越重要。在过去的工作中,我深刻体会到了配电维修的重要性,也积累了不少心得体会。下面就我个人的经验和见解,谈谈对配电维修的一些认识和心得。

第一段:维修前的准备工作

配电维修并非只是现场随意修缮,而是需要认真地检查和规划工作。首先要获取现场描述和图片,以便于对现场情况的准确判断;其次要准备好必要的工具,如绝缘胶带、螺丝刀或电钻等;最后要检查配电系统的接线和电流启动方案,确保现场人员的安全。只有充分准备,才能保证维修的顺利进行。

第二段:了解设备特点和故障原因

配电维修人员需要对配电设备的类型、特点及其维修

配电工作心得体会篇三

1、层间配电房门及房内的电柜、电箱平时应锁闭,房间内各种开头应标志清晰。

2、配电房内每周清扫一次,严禁吸烟、堆放杂物。

3、工程部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。

4、工程部根据计划定期保养配电房内设施,重点做好设备清洁和坚固接线端子。

5、检查和保养结束后填写楼层电房设备检查表。

配电工作心得体会篇四

工配电是指在工业领域中,将输送的电能经过配电系统分配到各个用电设备中的过程。作为电气工程中的重要环节,工配电的设计与运行需要综合考虑安全性、可靠性和经济性等因素。在从事工配电工作的过程中,我积累了一些心得体会。

首先,了解用电设备的特点和需求是工配电的基础。不同的用电设备对电能的需求是不同的,因此,在进行工配电设计时,首先需要了解每个用电设备的特点和需求。比如,某些设备对电压的稳定性要求很高,因此需要采取相应的调整措施;还有些设备对电流的要求比较大,需要考虑配电线路的容量。只有准确了解每个用电设备的情况,才能进行合理的工配电设计。

其次,合理规划配电系统的结构和布局是确保电能传输的关键。在进行工配电设计时,应根据供电设备的位置、用电设备的布局、供电线路的容量等因素,合理规划配电系统的结构和布局。首先需要选择适当的供电设备,考虑供电的可靠性和稳定性;其次,需合理划分配电回路,避免电能损耗过大;最后,应考虑配电线路的传输容量,避免过载。只有合理规划配电系统的结构和布局,才能保证电能的传输效率和安全稳定。

第三,耐心细致的施工和调试工作是保证工配电质量的关键。工配电的施工和调试是一个具有很高技术含量的工作,需要对电气设备有较强的操作和理论基础。在进行实际施工和调试过程中,需要耐心细致地完成各个环节,确保每一步工作的质量。特别需要注意的是,应仔细检查连接线路的接头是否牢固、绝缘性能是否符合要求。只有经过精心施工和调试,才能确保工配电系统的安全和可靠。

第四,灵活应对故障处理是保持工配电系统可靠运行的关键。在工配电的实际运行中,难免会出现一些故障情况,如电路短路、电压波动等。此时,及时且正确地处理故障非常重要。首先,应迅速查找故障原因,例如检查电路是否存在故障接地、设备是否有异常等;其次,采取相应的应对措施,如更换故障设备、加装稳压装置等。只有及时应对故障,才能保持工配电系统的可靠运行。

最后,不断学习和总结是提高工配电水平的关键。电气工程领域的技术处于不断发展和更新的状态,常常会出现新的技术、新的材料和新的工艺。因此,对于从事工配电工作的人来说,不断学习和总结是提高自身水平的关键。可以通过参加相关培训和学习课程,了解新的技术进展;同时,积极与同行交流经验,相互学习、共同进步。

综上所述,在从事工配电工作的过程中,我通过不断总结和实践,逐渐积累了一些心得体会。了解用电设备的特点和需求、合理规划配电系统的结构和布局、耐心细致的施工和调试工作、灵活应对故障处理以及不断学习和总结,这些都是确保工配电质量和安全的关键要素。我相信,在今后的工作中,我会继续努力,不断提高自己的工配电水平。

配电工作心得体会篇五

本标准规定了变配电室系统设备运行管理的技术要求,确保供配电系统和电气设备的安全运行,适用于工程管理部强电专业。

《北京地区电气规程汇编》

变配电室运行管理制度

1配电室值班人员必须取得国家规定的上岗证才能上岗。

2值班电工必须认真贯彻'安全第一、预防为主'的方针,坚持'保人身、保电网、保设备'的原则,切实保证'安全运行和安全用电。

3值班员严格执行门禁制度,任何外来人员进入配电室都要有主管领导批准,如遇供电局等政府职能部门人员来访,验明身份做好接待后,立即报告上级。

4值班员按规定认真巡视设备运行情况,并填写运行记录:《配电室设备运行记录》。

5值班员清楚本值设备的运行状态以及性能参数,并按照规定时间巡视检查设备运行情况是否正常,及时发现设备缺陷,及时上报。当运行中的供配电设备发生异常情况威胁到人身或设备安全时,值班员可先进行处理,然后立即上报上级领导。

6每月检查一次各高压安全用具,保证用具良好,符合安全要求,每半年送供电局进行耐压试验。高压用具应有固定存放地点,并标识清存放位置,做好编号防潮防损管理。

7对室内照明设备应定期检查,随时保证全部完好,应急照明应每月进行一次关灯试验,发现问题立即处理并解决。

8每月应对所有变配电设备做一次关灯检查,检查人员携带手电筒检查一、二次设备的接头连接处、引线及端子是否接触不良,有无打火、发热、发红等异常现象,对满负荷或超负荷的出线和设备要重点检查。

9特殊情况要按特巡处理,增加巡视次数:1)异常天气情况下,如雷电、大雨、大风、高温等;2)设备处于高峰负荷或过负荷时;3)设备一般缺陷有发展,但又不能消除,需要不断监视时;4)新投入、检修试验后的.设备;5)重大活动、重大节日要求确保供电的情况下。

10停电检修必须认真执行四措六制,即在高、低压设备上进行全部或部分停电检修时,使用《第一种工作票》和《倒闸操作票》,停电倒闸操作必须认真执行操作票制度,并填写《倒闸操作票》。在配电室内进行非工作和其它不停电工作时,填写《第二种工作票》。停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏;工作票制度、工作交底制度、工作监护制度、工作间断和工作转移制度、工作终结和送电制度。

11配电室应定期检查防小动物措施,做好防范工作。

12值班人员应定期组织业务培训和反事故预案演练等工作。值班人员要达到'三熟'、'三能'。'三熟':熟悉设备、系统和基本原理;熟悉操作和事故处理方法;熟悉本岗位规程制度。'三能':能分析运行状况;能及时发现隐患并排除故障;能主动学习专业知识,并掌握一定的技术技能。

13变配电室设备发生事故后,应立即组织有关专业人员认真调查,分析事故必须实事求是、严肃认真。要做到'事故原因不清楚不放过、事故责任者和应爱到教育者没有爱到教育不放过、没有采取防范措施不放过'的三不放过原则,事故后由主管填写《事故分析调查报告》。

14变配电设备应按规定进行检修保养和定期预防性试验。

15接上级供电部门调度令时,应立即做好记录,并进行录音,随后上报领班、主管,并经再次确认后,立即上报上级。

16强电专业负责对所管理的变配电设备建立设备档案,做到一机一挡,并编制档案目录,以便查阅。设备档案统一由工程管理部管理,由专业主管负责不断完善设备档案。

《工程管理部巡视签到表》

《配电室设备运行记录》

《第一种工作票》

《第二种工作票》

《倒闸操作票》

《事故分析调查报告》

1.本标准由工程管理部组织起草、公司主管领导审核、总经理批准。

2.本标准由工程管理部负责解释、修订。

配电工作心得体会篇六

第一段:引言(100字)

供配电是电力行业中一个重要的环节,对于电力的稳定和安全起着至关重要的作用。我在工作中积累了一些关于供配电的心得体会,希望能与大家分享。

第二段:提高供电可靠性(200字)

在供配电工作中,可靠性是最重要的要求之一。我的经验是,需要定期维护和检查输电线路和设备,及时发现和解决问题。必要时可以进行设备的升级、更换,以提高供电的可靠性。此外,在故障处理过程中,需要迅速定位问题源头,采取有效措施减少停电时间,保障用户的正常用电。

第三段:节约能源降低损耗(300字)

节约能源是现代供配电工作中的一个重要目标。为了降低系统的损耗,我在工作中指导使用节能设备和技术,及时清理设备的电路和接线,减少线路中的电阻。我还提倡对能耗高的设备进行替换或优化,以减少系统中无谓的能源浪费。这些措施不仅可以降低系统的能源损耗,还能为用户提供更加稳定和高质量的电力供应。

第四段:保障供电安全(300字)

供电安全是供配电工作中的首要任务。我深知供配电工作涉及到高压电,因此非常重视安全。在日常工作中,我坚持使用符合国家安全标准的保护措施,保证自身和他人的安全。我还加强对供电设备的维护和保养,定期检查电力设备的绝缘状况和接地情况。对于发现的安全隐患,我及时上报并进行处理,确保供电系统的安全稳定运行。

第五段:持续学习与创新(300字)

供配电技术在不断发展和创新,作为从业人员,我时刻保持学习的状态。我通过参加电力行业的培训课程和学习先进的技术,不断提升自己的专业能力和水平。同时,我也鼓励团队成员进行学习和创新,通过分享和讨论,推动供配电工作的不断改进和进步。

结尾(100字)

通过在供配电工作中的实践和总结,我明白了供配电工作的重要性。只有通过不断学习和创新,提高供电可靠性,节约能源降低损耗,保障供电安全,才能为用户提供更好的电力服务。我将继续努力学习,提高自己的专业素质,为电力行业的发展做出更大的贡献。

配电工作心得体会篇七

一、值班人员要有高度的工作责任心,工作积极负责,自觉遵守劳动纪律,坚守工作岗位,确保安全运行。

二、值班人员按规定穿戴工作服、工作帽、佩戴工作牌,衣着整齐。

三、值班人员在当班时间内,不许做与工作无关的事情,不准会客。

四、变电运行人员心须经过岗位培训考核,《安规》考试合格后,方可正式担任相应职位的值班工作。

五、值班人员应按时抄表,及时汇报。还应完成组织安排的运行设备维护、技术管理、清洁卫生、安全活动等工作。

六、配电室应建立年、月、日固定工作周期表。

七、严格按照《电工安全工作规程》进行高低压设备的操作维护,实行“一人操作,一人监护”制度,严禁违章操作。

八、正常供电,一旦跳闸,需查明原因,10分钟内恢复供电,如不能供电,向上级领导汇报并及时贴出通知。因系统原因停电,20分钟内利用双回路供电。非正常停电率小于3%(供电部门及施工停电,不可抗力因素除外)。

九、值班期间接到维修电话后立即派人检修,服务热线做好维修回访工作,坚持每周巡回检查制度,分片包干,责任到人。

十、严格执行交接-班制度

为确保配电设备的安全、可靠运行,参照《变电所运行管理制度》,特制定本制度。

1、各单位根据配电室实际情况,确定值班人员人数。

2、电气工作负责人确定值班轮流表后,未经允许,不得随意调班。

3、值班时间内要遵守值班纪律,坚守工作岗位,不得进行与值班无关的工作及活动。

4、当值人员应穿、戴统一的工作服、鞋、帽,衣着整齐,并佩戴值班标志。

5、值班员必须熟悉并严格执行《电气安全工作规程》,熟悉设备和继电保护的性能及工作原则值班员必须认真检查设备和监视表针,及时准确地进行各种记录,发生事故和异常情况时,必须按现场规程及时正确地处理,并及时向上级领导汇报。

6、值班人员在值班期间,服从电气负责人的指挥,必须迅速正确地执行电气负责人的命令。若命令中的操作人有直接威胁人身安全或设备安全时,应向发令人及时提出,如发令人仍坚持原来的意见时,应及时向上级领导汇报。

7、值班人员必须严格遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,坚守岗位。对工作认真负责,按时交接-班,有事提前请假。不擅离职守,不做与值班无关的事情,当班期间严禁喝酒。

8、非值班人员未经许可,不得进入控制室、高压设备区和配电室,严禁在配电室内会客娱乐。

9、值班员在值班时,值班员为第一责任人,应时刻保证供配电 安全运行和室内环境清洁。

10、在当班时间内,值班人员要做好运行维护工作。

11、按照有关规定,进行学习,考试合格后方能正式担任值班工作。

1.值班人员必须遵守制定的变配电室的各项规章制度。

2. 值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一天向领导请假。

3. 非工程部管理人员以及变配电室人员未经工程部经理或主管许可和陪同不得擅自进入值班室。外来人员参观和学习,须经工程部经理或主管批准。进出变配电室的外来人员一律登记。

4. 值班人员要严守工作岗位,巡视变配电设备,进出变配电室必须随手将门锁好。

5. 严禁在变配电室内高声喧哗。

6. 严禁在变配电室内做出聚众赌博等违法违纪行为,以及与其工作不相关的行为。

7. 每天交接-班前应把变配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时加强排风使室内保持干燥。

8. 不得在变配电室内煮食及存放食物和易燃器具,值班人员不得在变配电室内就餐。

9. 变配电室内的专用工具,只限于在本室内使用,严禁出借他人,每日交接-班时作好安全用具的交接手续。

一、值班人员要有高度的工作责任心,工作积极负责,自觉遵守劳动纪 律,坚守工作岗位,确保安全运行。

二、值班人员按规定穿戴工作服、工作帽、佩戴工作牌,衣着整齐。

三、值班人员在当班时间内,不许做与工作无关的事情,机房内不准会客。值班期间严禁 喝酒。

四、变电运行人员必须经过岗位培训考核,《安规》考试合格后,方可正式担任相应职位的值班工作。

六、严格按照《电工安全工作规程》进行高低压设备的操作维护,实行“一人操作,一人监护”制度,严禁违章操作。

七、确保正常供电,一旦跳闸,需查明原因,向上级领导汇报并及时贴出通知。因供电部门或不可抗力因素造成停电,利用双回路及ups及时供电。

八、值班期间接到维修电话后立即派人检修,坚持每周巡回检查制度,分片包干,责任到人。

九、严格执行交接-班制度。

1、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。

2、电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接-班制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。

3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。

4、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。

5、与供电单位或用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系姓名作好记录。

6、停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。

7、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。

8、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。

9、带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。

10、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视为有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

11、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开油开关进行工作,而必须拉开刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。

12、验电时必须用电压等级合适并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。

13、在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。工作点应悬挂“在此工作”的标示牌。

14、线路或用户检修要求停电时,值班人员应采取安全措施,然后通知双方负责人开始工作并进行登记。工作结束后必须接到原负责人通知方可恢复送电。严禁约时停、送电。

15、在带电设备附近工作时,必须设专人监护带电设备只能在工作人员的'前面或一侧,否则应停电进行。

16、低压回路停电检修时应断开电源,取下熔断器,在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

17、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应不经联系立即断开有关设备的电源,以进行抢救。

18、电器设备发生火灾时,应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗加设网栏,防止鼠害。

1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。

1.1.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。

1.2.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显着变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。

1.3.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在高峰负荷期。

2..巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。

3..巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。

4..建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。

5..供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标示牌。

6...配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。

7. 配电室必需安排双人值班,与倒闸操作时,一人操作、一人监护。

二、电器设备的巡视检查制度

1 在变电室的高压配电装置,每班巡视两次。

2 电器设备发生重大事故又恢复送电后,对事故范围内的设备,应进行特殊巡视,每班不少于四次。

3 电器设备存在缺陷或过负荷时,应适当增加巡视次数,每班不少于四次。

5 新投入运行或大修后投入运行的设备,在72小时内应加强巡视,每班不少于四次,无异常情况后,可按正常周期进行巡视。

1、值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一天向上级请假。

2、值班人员上班期间严禁酗酒。 3、值班人员的主要任务是:设备巡视、表计抄录、倒闸操作、事故处理、日常维护、打扫环境卫生和资料整理。

4、值班时间遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得进行与值班无关的工作及活动,不许擅自离开。如因故需要离开时,必须找有权代理工作的人代班,交代当班注意事项,并经站长或上级批准,记入值班日志才能离开。

5、严禁在配电室内聚众赌博,高声喧哗。

6、每天交接-班前应把配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时要加强排风使室内保持干净。

7、配电室内的专用工具只能在站内使用,严禁借出给他人使用。在交接工作时作好安全用具的交接手续。

8、值班人员必须服从各级当班调度人员的命令,保持清醒的头脑,做到随时都能根据调度命令和信号变化进行倒闸操作和事故处理。

1、值班人员必须坚守工作岗位,不得擅离职守。因故不能上班者,必须事先办理请假手续,待班长安排好顶替人员后方可离去。配电室不准发生无人值班现象。

2、值班人员必须思想集中,认真负责,熟悉高低压设备的技术数据和工作性能,确保输配电安全运行,努力配合各车间安全生产工作的运行。

3、值班人员不得将食物带入值班配电室内用餐,不准在变电所值班室内干私活,聚众游戏,下棋打牌,不准把无关人员带入变电所值班室聊天。

4、值班员每小时正确无误地对仪表的指示值抄表一次。每周打扫一次室内外清洁卫生,中、保持室内外环境卫生。

5、值班人员必须随时注意变电所门窗关闭,以防小动物进入配电室内。

6、配电室发生电网网路停电,高低压设备线路出现事故时,值班人员首先进行应急处理,并立即报告设备动力部经理及电工班长,事后将详细情况记入工作日志。

配电工作心得体会篇八

近年来,随着社会的不断进步和科技的不断发展,供配电行业也呈现出快速发展的态势。作为能源的重要组成部分,供配电系统的安全稳定运行至关重要。在长期的工作实践中,我积累了一些心得体会,希望与大家分享。

首先,合理规划供配电系统是保障安全运行的基础。在规划供配电系统时,我们应充分考虑网络的负荷情况、电压稳定性等因素,并根据需要设置变电站、配电箱、配电设备等设施。合理规划能够有效避免电力不足或浪费等问题,保障供配电系统的可靠性和安全性。

其次,监测与维护是保证供配电系统稳定运行的关键。监测是发现问题和预防事故的重要手段,我们应该建立有效的监测系统,及时掌握供配电系统的运行状态,发现异常情况及时处理。维护是确保设备长期稳定运行的保障措施,我们要定期检查设备,清理杂物,保证设备正常运转,防止故障和事故的发生。

再次,科技创新为供配电行业带来了巨大的改变。近年来,随着智能化技术的不断进步,供配电系统在监测、控制和维护方面取得了长足进步。智能电能表、远程监控系统等设备的应用,使得供配电系统的管理更加智能化、高效化。在实际工作中,我们要不断学习和掌握新技术,将其运用到供配电领域中,提高工作效率和智能水平。

此外,与其他行业的合作也是推动供配电行业发展的重要因素。供配电系统与电力生产、消费、转运等环节紧密相连,需要与其他行业紧密合作,共同推动电力行业的发展。比如与发电厂、能源消费企业等建立良好合作关系,共同完善供配电系统,提高电力质量和效率。

最后,我们还应加强法规意识和安全教育。供配电行业是一项高风险和高度技术性的工作,我们必须严格遵守相关政策法规,保证工作的安全性。在日常工作中,我们要定期进行安全培训和教育,提高员工的安全意识和技能水平,减少事故的发生。

总之,供配电行业作为电力系统的重要组成部分,其安全稳定运行关乎国家经济发展和人民生活。通过合理规划、监测与维护、科技创新、合作与共享以及强化安全教育等措施,我们能够保障供配电系统的可靠运行,为社会经济的稳定发展做出积极贡献。希望我所分享的心得体会能够对广大从事供配电工作的同仁有所启发,共同推动供配电行业不断发展壮大。

配电工作心得体会篇九

为了确保配电设备安全、可靠、经济的运行,值班人员必须遵守《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电业安全工作规程》,掌握设备运行的基本知识,提高自身素质,加强运行中的巡视和检查。

1、非电气工作人员禁止随便进入配电室,实近平人员和临时参加劳动的人员须经安全教育后,在工作人员负责人指导下,方可进入设备区和参加指定的工作,对外单位派来支援和配合工作的电气工作人员,工作前应由现场工作负责人介绍现场电气设备运行情况以及有关安全措施。

2、工作人员配电室的一切行为应符合要求,如因违反要求而发生事故后果自负,严重者追究刑事责任。

不得在配电室内做与工作不相符的事。

4、变配电室内应备有常用具器材、备品、灭火器材,并随时检查灭火器材的工作性能。

5、工作人员应每天对设备巡视,检查配电室内仪表是否正常,电压、电流是否正常,有无异常响声,有无异常气味。发现异常现象要及时处理,并做好记录,对重大异常现象要及时报告。

6、除巡视工作以外的工作应严格遵守操作规程。

7、巡视工作可一人进行,但不准做与巡视无关的其它工作。(按规定路线进行)

8、禁止在本单位所不能控制的电气设备上进行工作及挂临时地线。

9、工作前应做好准备,停电、驻巴放电、控设地线、装设标示牌。工作完毕后清扫现场,核查人员检查无误后方可拆除临时地线,撤离人员后才可试运行(试运行时间72小时)。

10、高、低压配电装置至少每季度应停电清扫检查一次。

11、工作人员进出配电室时,应随手关门,以防止小动物进入室内造成事故。

12、应保证配电室内的门窗完整,开闭灵活,普通和事故照明应完整齐全,房屋不漏雨水,电缆沟无进水等。

13、配电室内、院内,不堆放易燃,易爆物品及其它杂物,保持良好的卫生状况。

14、配电室配置的电话等其它设备不得移作他用。

15、配电室工作人员应恪尽职守,加强团结,同心同德地维护好变(配)电室及一切设备和设施,为我项目的安全用电努力工作。

变(配)电室有权对违反用电规则的单位及个人进行处理,并报上级备案。