配电员工工作计划 配电管理制度

小编: 曹czj

当我们有一个明确的目标时,我们可以更好地了解自己想要达到的结果,并为之制定相应的计划。通过制定计划,我们可以更好地实现我们的目标,提高工作效率,使我们的生活更加有序和有意义。下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文,我们一起来了解一下吧。

配电员工工作计划 配电管理制度篇一

为加强配变管理,各供电所必须配备专兼职配变管理人员一人,负责全所所辖配变的运行管理。由配变专责建立技术档案和资料,要做好变压器的运行管理、巡视、检修、试验等,并按时向生计科填报季(月)报、半年报、年报。

供电所要建立“变压器运行卡片”,详细填写变压器的运行地点、容量、生产厂家、投运时间、试验成绩(绝缘电阻、接地电阻),在电网中运行的局属(含代管)、用户属配电变压器必须按标准分类统计,并根据巡线员发现的各类缺陷,有计划地进行检修,以及对配电变压器各种事故的分析处理。不合格的配变一律不准投入到农电线路上运行。对私购乱采的配变和擅自投运的不论后果如何,一经查处将严肃处理。

今后,凡新装(含增减容量的)配变按规定必须使用s9以上系列的产品,投运前必须经局配变专责人的审核,经局试验所试验合格后投运,合格的《试验成绩单》由试验所转交供电所,安装后再移交给用电科备案,并由用电科复印一份交生计科建立《固定资产卡片》和管理,无局试验所的《试验成绩单》,任何单位和个人不得擅自送电,否则后果自负。

配变大修个更新一律由局统一有计划安排进行,凡s7及以下系列的配电变压器大修改造后,能改成s9以上的必须改,不能改的,只做一般修理。凡更新的必须是s9以上系列的节能性配变。用户自管的配变在大修或改造时也同样采用s9以上系列的,否则不予送电。

对于事故烧损的变压器,局安保科、生计科有关人员必须到现场对事故进行调查分析,划清责任,找出事故原因,局产权由用户责任造成的,由用户负责修理费用,供电所责任烧损的,由局按有关规定处理,并统计为供电所的配变事故率。

配变投入运行后,五年要进行一次绝保试验,各单位把运行中的变压器,编制出五年一次的试验计划,交由局生计科安排试验所进行试验,试验项目按《变压器运行规程》和《试验规程》进行,局属的配变由局负责费用,用户自管的由用户自己负担费用。

配变修理完毕,一律由局配变专责按规定要求审核签字登记后,转相关单位投入运行,劳服公司修后出厂的变压器必须是完全合格品,否则由于修理不合格而出现问题的,一切损失由劳服公司负责。

由于试验不负责任造成事故的,由试验所负责一切损失。

配变投入运行五年要进行一次绝保试验,各供电所把运行中的变压器制定出五年试验计划,交局生技科统一安排试验所进行试验,试验项目按《变压器运厅规程》和《试验规程》进行,局属的费用由局安排,用户自管的由用户自己负担。

配电员工工作计划 配电管理制度篇二

乙方:

丙方:

一、工程概况

4、质量等级:符合国家标准

5、承包范围:__________________________________________楼的所有配电箱及箱内元件供应。

二、工程总价款

1、甲方向乙方支付合同总价款为:____________________________________(包括丙方的电气元件的价款及运费)。

2、乙方的合同总价款确因图纸变更有数量上的较大增加时经甲方高层领导审批同意后方可调整合同总价款。

三、结算及付款方式:

1、甲方对乙方进行结算付款。乙方对丙方按照供货数量及单价进行结算付款。

2、甲方对乙方的付款方式:

(1 )进度款:箱体到达现场支付合同总价款的30%;元件到达现场安装时支付到合同总价款的65%。

(2)结算价款:验收合格后支付到合同总价款的95%。

(3)质保金:总价款的5%留做质保金,一年后付清,不计利息。

(4)乙方每次收取甲方款项的同时都应该向甲方开具等额发票。

四、施工及验收标准

1、乙方保证户箱所用钣金厚度不小于 .0㎜,其余配电箱所用的钣金厚度不小于 .3㎜。

2、乙方供应的配电箱所用的元件采用丙方的正泰牌电气元件。

3、设备的规格型号及箱内的元件乙方均应按电气施工图纸进行制作及安装。

4、乙方及丙方按国家建设电气验收规范标准制作及安装。

5、配电箱及元件均应符合供电部门验收标准要求。

6、丙方向乙方提供所要求的配电箱内的正泰牌电气元件,甲方与乙方同时对丙方的电气元件的质量进行验收。

7、丙方提供的电气元件要保证与招标时的质量相同,丙方与乙方同时对所提供的元件的质量负全部责任。丙方应对所提供的电气元件二年内进行无偿更换和保修。

8、乙方留丙方的电气元件总价款的5%做为质保金,一年后元件无质量问题在甲方同意的情况下由乙方返还给丙方。

五、质保期:

乙方与丙方对合同产品的质保期均为二年。质保期从合同产品验

六、交货期限:乙方合同签订后七个工作日内一批箱体送到现场。交货以不影响施工为准。

七、丙方向乙方直接供货。丙方所提供的电气元件的单价不应高于招标时中标的价格。

八、延期交货:

1、乙方应按照本合同规定的时间交货和提供服务。

2、在履行合同过程中,如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况,应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后,如果同意,可通过修改合同,酌情延长交货时间。

九、售后服务:

乙方接到甲方通知后一小时内到达现场,在最短的时间内恢复正常的供、配电系统,质保期二年,终身维护。

十、违约责任:三方严格遵守本协议,如有一方违约应赔偿另外两方相应的经济损失。如有纠纷,协商解决,协商不成,可向法院提出诉讼。

十一、本协议自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。

十二、本协议一式陆份,甲方三份、乙方两份、丙方一份。

甲 方:

法定代表人:

委托代理人:

签字日期:

乙 方:

法定代表人:

委托代理人:

签字日期:

丙 方:

法定代表人:

委托代理人:

签字日期:

配电员工工作计划 配电管理制度篇三

为了加强配电房的安全管理,促进供电系统的正常运行,促使配电房管理人员操作规范,特制定本制度。

一、坚持“谁主管,谁负责”原则,严格落实配电房管理制度,配电房工作人员为配电房安全责任人。

二、配电房的工作人员按规定选配,并要定期接受必要的工作培训,要获得相应的操作证件。

三、配电房工作人员要严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好有关材料的登记工作,落实好交接工作。

四、密切配合后勤,认真做好电路维修时的用电管理工作,确保维修期间的用电安全。

五、落实防盗、防火、防破坏等具体措施。

六、严格禁火制度,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房,严禁烧电炉等,配电房内严禁抽烟,工作人员必须熟练使用消防器材。

七、增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。

八、对设备和安全设施要勤查,做好对电器设备的日常维护工作,发现隐患及时报告和处理,精心维护和保养好设备,禁止让电器超负荷使用和带病运转。以上制度,配电房人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节严重给予转岗、待岗、解聘等处理,对造成严重后果的将追究责任人法律责任。

配电员工工作计划 配电管理制度篇四

上半年工作情况

到6月30日,*供电局资产总额亿元,同比增长;主营业务销售收入为亿元,同比增长,完成全年预算指标的;资产保值增值率。单位供电成本元/千千瓦时,比预算指标元/千千瓦时降低元/千千瓦时;售电平均单价元/千千瓦时,比全年预算指标元/千千瓦时低元/千千瓦时;上半年的各项经营指标完成良好,年度经营目标在控受控。

按照局年初工作计划,突出做好了以下八方面的工作:

一、突出抓好安全生产管理

安全性评价整改工作见成效。稳步推进安全性评价工作,使安全性评价工作走向常态化管理,重点对关键项目、重点问题进行大力整改。6月初,邀请省专家组对我局安全性评价整改情况进行为期7天的复评工作,各位专家对我局的生产设备、劳动安全和作业环境、安全生产管理三个方面的整改情况进行复评,这次复评应得总分7715分,实得总分分,得分率,比初评得分率上升了,安全生产基础得到加强。

配电员工工作计划 配电管理制度篇五

1.变电所负责人职责

(1)熟悉设备规范、性能、操作及维护方法,掌握设备运行状况。

(2)负责变电所安全运行的各项组织工作。

(3)组织贯彻各项安全规程制度,做好思想教育工作,组织安全活动。

(4)建立健全正常运行工作秩序,按时检查各值运行管理状况。

(5)加强设备管理,及时组织推动设备缺陷的处理。

(6)对复杂重大倒闸操作进行现场监护。

(7)负责文明生产,保持环境清洁,不断改进所容所貌。

2.值班人员职责

(1)严格执行安全规程和有关规程制度,做好当值设备安全和人身安全工作。

(2)正值为当值运行负责人,副值在正值领导下,做好当值各项工作。

(3)按时巡视检查设备,认真填写各项表报和记录。

(4)根据上级部门命令,负责倒闸操作工作,正值受令,副值填写倒闸操作票,正值审核和现场监护。

(5)负责当值异常情况和事故的处理,并立即向上级领导部门报告。与电力网连接的高压系统上发生事故,应同时通知电力部门。

(6)按施工班组工作要求,布置安全措施。严格履行工作许可和终结制度。

(7)发现检修、试验人员危及人身和设备安全时有权制止,待符合安全条件后方可许可重新工作。

(8)按照规定做好交接班工作。

(9)做好各种图纸、资料、安全用具、工具、仪表消防器材等的管理工作。

1.交接班双方应按规定时间进行交接班。交班人员应办理交接手续并签字后方可离去。

2.交接班双方应严肃认真地按照交接班内容进行交接。

3.遇有事故处理或在倒闸操作过程中,不得进行交接班。在交接班过程中,发生事故或异常情况需及时处理时,应由交班人员负责处理。交班人员在交班班长或正值指挥下可协助工作。

4.交班人员应提前做好以下交班准备工作:

(1)整理好表报及设备缺陷、检修情况、异常情况等记录。

(2)核对并整理好消防器材、安全用具、工具钥匙、仪表、接地线及备品材料等。

(3)做好清洁卫生。

(4)交接时交清下列内容:

1)设备运行方式,设备变更和异常情况及处理经过。

2)设备检修、改进等工作情况及结果。

3)巡视管理的缺陷和处理情况。

4)继电保护、自动装置的运行及动作情况。

5)当值已完成和未完成的工作及有关措施。

5.接班人员应提前到班,并做好以下工作:

(1)查阅各项记录,检查负荷状况、音响、信号装置等是否正常。

(2)巡视检查设备、仪表等,了解设备运行状况及检修安全措施布置情况。

(3)了解倒闸操作及异常、事故处理情况,一次设备变化和保护变更状况。

(4)核对安全用具、消防器材等,检查一般工具、仪表等的完好状况及接地线、钥匙、备品材料是否齐全。

(5)检查周围环境及室内外清洁卫生状况。

6.遇以下情况不准交接班:

(1)接班人员在接班前饮酒或精神异常。

(2)发生事故或正在处理事故时。

(3)设备发生异常,危及人身或设备安全而未查清原因时。

(4)正处于倒闸操作中。

(5)接班人员未到,交班人员不得离去。

1.设备巡视检查分为正常巡视和特殊巡视两种。

2.正常巡视除交接班巡视外,应定时进行巡视。

3.除正常巡视外,遇有下列情况时,适当增加特殊巡视。

(2)新设备投入运行后;

(3)设备异常运行;

(4)设备试验、检修和改变运行方式后;

(5)设备过负荷运行。

4.特殊巡视的次数应根据气候情况、设备状况、负荷情况等因素适当安排。

5.巡视各项设备应有重点检查内容,不得遗漏。

6.巡视检查发现的设备缺陷应填入缺陷记录。

7.正常巡视除一般巡视时,尚应适当进行夜间无照明巡视。

8.巡视检查时,必须认真遵守安全工作规程,确保人身安全。

9.巡视检查中遇有严重威胁人身和设备安全情况应进行紧急处理,并立即报告领导。

1.设备缺陷可根据其危害程度概括分为以下三类:

(1)危急缺陷:不立即处理随时有可能发生事故。

(2)严重缺陷:对人身和设备有严重威胁,但尚能坚持运行。

(3)一般缺陷:对安全运行影响不大,能坚持较长期限运行。

2.值班人员发现缺陷后,应立即根据缺陷情况判断分析定为“危急”、“严重”、“一般”,填写缺陷记录,并根据严重程度报告处理。

3.值班人员发现危急缺陷,应立即报告上级领导,采取措施处理。对可能影响电力网安全的缺陷,应同时报告电力部门,在未处理前值班人员加强监视或采取临时措施。

4.值班人员发现严重缺陷,除作记录外,应及时报告上级领导部门安排计划处理。

5.值班人员发现一般缺陷,除作记录外,可在计划检修时进行处理。

6.缺陷消除以后,应在缺陷记录内填写清楚处理日期和结果。

1.工器具管理制可根据具体情况设兼职保管员或由变电所负责人负责。

2.一般工具使用管理

(1)专用工具和公用工具,应放在工具箱或指定地点,按班移交。

(2)携带型仪表只允许在所内由值班人员使用,不得外借给其他人员使用。

(3)工器具丢失、损坏根据情况由当值值班人员负责。

3.安全工具管理

(1)安全用具属变电所专用工具,禁止作为其他用途,应存放在柜内或固定地点。

(2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒、高压验电器)应编号,按照安全规程规定使用和定期试验。值班人员应将定期试验情况做记录,对不合格的绝缘用具当即报废,不得存放在使用地点。

(3)各种标示牌、围栏绳等存放整齐。

(4)接地线均应编号,对号存放,有松股断股随时处理,保持完整。

(5)安全用具在使用后应物归原处存放。

4.消防器具使用管理

(1)消防器具为专用工具,应存放在消防专用工具指定地点,由专人负责,不得作其它用途使用。

(2)消防器具应保持完好、充足,如有过期失效或损坏,应报有关部门及时处理。

(3)值班人员平时不得随意打开灭火器。

1.变电所禁止闲杂人员逗留。

2.除电力部门及上级部门有关人员外,外单位人员进入变电所需经厂有关科室同意。

3.不论任何部门人员进入变电所,均须由值班人员陪同,做好监护工作。

4.经同意进入变电所的人员,必须在来所人员登记记录上登记。

5.变电所应有应急照明装置。

6.变电所一旦发生人身、设备事故,需妥善保留现场,及时报告有关部门。

7.值班室内严禁使用电炉做饭、取暖。

8.变电所周围不得堆放煤、灰、垃圾及易燃物品,并保证维护、抢修通道畅通。

9.变电所临街窗户应做好安全防护。

配电员工工作计划 配电管理制度篇六

本标准规定了变配电室系统设备运行管理的技术要求,确保供配电系统和电气设备的安全运行,适用于工程管理部强电专业。

《北京地区电气规程汇编》

1配电室值班人员必须取得国家规定的上岗证才能上岗。

2值班电工必须认真贯彻'安全第一、预防为主'的方针,坚持'保人身、保电网、保设备'的原则,切实保证'安全运行和安全用电。

3值班员严格执行门禁制度,任何外来人员进入配电室都要有主管领导批准,如遇供电局等政府职能部门人员来访,验明身份做好接待后,立即报告上级。

4值班员按规定认真巡视设备运行情况,并填写运行记录:《配电室设备运行记录》。

5值班员清楚本值设备的运行状态以及性能参数,并按照规定时间巡视检查设备运行情况是否正常,及时发现设备缺陷,及时上报。当运行中的供配电设备发生异常情况威胁到人身或设备安全时,值班员可先进行处理,然后立即上报上级领导。

6每月检查一次各高压安全用具,保证用具良好,符合安全要求,每半年送供电局进行耐压试验。高压用具应有固定存放地点,并标识清存放位置,做好编号防潮防损管理。

7对室内照明设备应定期检查,随时保证全部完好,应急照明应每月进行一次关灯试验,发现问题立即处理并解决。

8每月应对所有变配电设备做一次关灯检查,检查人员携带手电筒检查一、二次设备的接头连接处、引线及端子是否接触不良,有无打火、发热、发红等异常现象,对满负荷或超负荷的出线和设备要重点检查。

9特殊情况要按特巡处理,增加巡视次数:1)异常天气情况下,如雷电、大雨、大风、高温等;2)设备处于高峰负荷或过负荷时;3)设备一般缺陷有发展,但又不能消除,需要不断监视时;4)新投入、检修试验后的.设备;5)重大活动、重大节日要求确保供电的情况下。

10停电检修必须认真执行四措六制,即在高、低压设备上进行全部或部分停电检修时,使用《第一种工作票》和《倒闸操作票》,停电倒闸操作必须认真执行操作票制度,并填写《倒闸操作票》。在配电室内进行非工作和其它不停电工作时,填写《第二种工作票》。停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏;工作票制度、工作交底制度、工作监护制度、工作间断和工作转移制度、工作终结和送电制度。

11配电室应定期检查防小动物措施,做好防范工作。

12值班人员应定期组织业务培训和反事故预案演练等工作。值班人员要达到'三熟'、'三能'。'三熟':熟悉设备、系统和基本原理;熟悉操作和事故处理方法;熟悉本岗位规程制度。'三能':能分析运行状况;能及时发现隐患并排除故障;能主动学习专业知识,并掌握一定的技术技能。

13变配电室设备发生事故后,应立即组织有关专业人员认真调查,分析事故必须实事求是、严肃认真。要做到'事故原因不清楚不放过、事故责任者和应爱到教育者没有爱到教育不放过、没有采取防范措施不放过'的三不放过原则,事故后由主管填写《事故分析调查报告》。

14变配电设备应按规定进行检修保养和定期预防性试验。

15接上级供电部门调度令时,应立即做好记录,并进行录音,随后上报领班、主管,并经再次确认后,立即上报上级。

16强电专业负责对所管理的变配电设备建立设备档案,做到一机一挡,并编制档案目录,以便查阅。设备档案统一由工程管理部管理,由专业主管负责不断完善设备档案。

《配电室设备运行记录》

《第一种工作票》

《第二种工作票》

《倒闸操作票》

《事故分析调查报告》

1.本标准由工程管理部组织起草、公司主管领导审核、总经理批准。

2.本标准由工程管理部负责解释、修订。