消防质量评估报告监理意见 监理质量评估报告(精选5篇)

小编: 梦幻泡

“报告”使用范围很广,按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。报告书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇报告呢?以下是我为大家搜集的报告范文,仅供参考,一起来看看吧

消防质量评估报告监理意见篇一

编制人:批准人:银川夯实工程咨询有限公司2011年 11月

一、工程概况

工程名称::

工程地点;该工程位于清水河西侧

内容包括:绿化景观

占地面积:

设计单位:

建设单位:固原市城管局

监理单位:银川夯实工程咨询有限公司

施工单位:西安景林景观园林绿化有限公司

合同造价:合同工期:30天

二、监理质量评估依据:

1、本工程建设工程委托监理合同。

2、业主提交的本工程设计图及说明、相关设计变更联系单。

三、监理工作中的目标控制:

根据工程的特点,依据监理合同,银川夯实工程咨询有限公司的监理任务。详细编制了《监理规范》、《监理实施细则》、依据监理合同和工程需要合理配置监理人员,并进行了任务和职能分工。

1、质量控制:

以施工图纸、施工及验收规范、工程质量验评标准、合同等为依据,督促承包单位建立国之本、健全质量保证体系,全面实现工程质量管理。从人员、材料、机械、方法及环境五个方面进行全面控制、督促承包单位的质保体系正常运行。

首先对承包单位的企业资质、人员资质、机构设置、人员和机械配备及质量管理体系进行全面核查;严把材料关,对进场材料使用;审查批准施工单位申报的施工组织设计或施工方案;严格工序报验制度,上道工序不合格,不得进行下道工序施工;对关键部位,关键环节进行旁站监理,并特别强调预控措施,针对隐蔽工程必须经过验收合格后方可进入下一道工序施工。结合有目的的巡视检查,确保分项工程施工质量,预防质量通病的存在。对施工存在的问题及时进行跟踪检查、落实,确保工程质量不留隐患。绿化养护,在完成任种植后,及时地督促施工方进行养护,合理安排人员清理杂草、灌水、加固扶树柱、修剪,病虫的防治。

园林绿化工程要求严格按照《城市绿化工程施工及验收规范》(cjj/82-99)的规定操作。种植树穴的开挖,基肥的施放,种植土回填,土壤改良,苗木品种,规格等,我们都进行了跟踪监理。

2、进度控制:

况,解决施工是中遇到的问题,发现偏差及时采取纠偏措施。

3、投资控制:

以合同、招投标文件和国家有关规定为依据,及时审核工程量报表,及时拔付工程进度款,如实反映工程的实际投资情况。并认真审查技术联系单、设计变更和施工方案。

4、工程资料:

督促施工单位上报有关工程资料,确保资料及时、真实、完整。

5、安全文明施工:

文明施工进行检查、确保工程无安全隐患和现场文明施工。

6、合同管理:

依据监理合同、施工合同及国家有关法律、法规,充分发挥监理的管理职能,为确保合同中的质量、进度、投资目标提供了可靠保证。

四、工程质量控制资料

质量保证资料符合设计及规范要求,完整齐全,植物检疫证书及综合资料齐全。

六、评估结论

本景观绿化观感质量评定为:一般。绿化工程质量评定为合格。

银川夯实工程咨询有限公司

2011年11月

消防质量评估报告监理意见篇二

工程名称:________________________ 建设单位:_________________________施工单位:_________________________设计单位:________________________ 监理单位:________________________ 总监理工程师: 企业技术负责人:

一、工程概况:

工程名称:____________幼儿园

1、工程地点:_________号

2、工程特点:本工程建筑面积4122.10㎡,层高3层。建筑总高度为12.45m. 外墙节能设计措施1(由外至内):面砖10mm+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆20mm+三排孔混凝土小砌块190厚+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆8mm. 外墙节能设计措施2(由外至内):水泥砂浆8mm+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆20mm+三排孔混凝土小砌块190厚+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆8mm. 外窗使用塑钢普通中空玻璃,5+6a+5,自身遮阳系数0.84,传热系数3.0w/m2k。

屋面类型1(由上至下):细石混凝土(配筋)40mm+挤塑聚本板35mm +水泥砂浆20mm+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)30mm+钢筋混凝土120mm+石灰水泥砂浆15mm. 屋面类型2(由上至下):地砖10mm+水泥砂浆20mm+细石混凝土(配筋)40mm+挤塑聚本板40mm+水泥砂浆20mm+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)30mm+钢筋混凝土120mm+石灰水泥砂浆15mm.

3、工程参建单位名称:

二、监理工作过程和成效的汇报:

1、本监理项目部建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,制定岗位责任制;对隐蔽工程、分项、分部工程(工序)及时进行验收签证:

2、项目监理机构在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性 标准、强制性条文、设计文件、严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等。

3、项目监理单位严格按工程监理规范执行,对每一项隐蔽工程,均严格按设计及规范要求进行检查,合格后方可允许其进入下道工序施工,在此基础上,认真做好隐蔽检查验收纪录。

4、项目监理机构在施工过程中,严把原材料质量关。对节能工程中所使用的进场原材料,均有产品合格证及出厂检验报告的基础上进行见证取样并送检,复试合格后才允许其在节能工程中使用。

5、在施工过程中,监理公司口头提出整改意见,施工单位能按时限落实整改并经监理单位验收。

三、工程质量评估依据、范围、监理对象:

6.工程相关的合同文件、设计图纸,施工合同、监理合同。 7.建设工程相关的法律、法规及规范性文件:国家和上海市现行的相关文件。

四、施工过程质量评述:

1、监理对使用的材料进行验收检查,并与施工单位现场见证取样送往检测中心材料复试,使材料达到合格后,准许现场施工。在对现场使用的粘接材料监理进行巡视、检查和验收,使每个节点达到图纸施工要求。

2、对预埋在外墙外保温和外墙内保温网格布过程质量控制,监理对网格施工进行旁站、检查、验收,对发现的不符合要求的施工部位,及时提出整改,必要时并发出工作联系单,使施工部位达到合格要求后,再进行砂浆隐蔽。

3、同时对节能墙体的锚栓施工监理也认真的进行了检查和验收,要求施工单位在锚固过程中,锚栓间距分布要均匀,锚栓牢固,符合设计要求。按照要求并对锚栓现场进行拉拨试验,全部合格。 4.使用的门窗材料进场后,监理对其外观、品种规格及配件进行检查验收,并送检到检测单位对门窗的性能做了复试,检测合格;在对门窗施工过程中质量控制,监理对门窗对角线和平面弯曲做了检查,有个别窗安装后对角线不等,经监理提出整改要求,施工配合整改均到位。另外有部分框与墙之间塞缝处施工较薄弱,发泡剂与胶打不到位,现场监理指导,施工方整改后质量均达到要求。并做好收记录和必要的图像资料。

5.屋面保温隔热层施工,经监理在基层验收合格后进行,同时到场的esp板经监理方和施工方按要求送检,检验结果符合要求。用于屋面的节能工程保温隔热材料esp板、陶粒砼、防水卷材等传热系数、密度抗压强度、燃烧性能均符合设计要求。

五 质量控制资料

质量控制资料

施工单位对节能工程质量自评,监理复核质保资料、分项工程合格项数。

本工程共5分项,质量控制资料共核查9项,经核查符合要求9项。安全和主要功能共核查 2项,符合要求2项,共抽查2项,符合要求2项。观感质量共抽查 6项,符合要求6项,不符合要求0项。 质量控制资料完整并符合要求,见附表。

六、对本工程质量的评估结论:

根据我项目部现场监理人员对节能工程的施工过程进行监理及跟踪检测,经预验、整改,本工程达到设计图纸要求的预定目标。 综上述分部工程的评定结果,对节能工程评定结果如下:

____________项目部

消防质量评估报告监理意见篇三

质 量 评 估 报 告

(消防工程)

工程名称:xxxxx工程

施工单位:xxxx 项目经理: xxx

消防工程质量评估报告

一、工程概况: 工程名称:xxx工程 建设单位:xxx有限公司 设计单位:xxx公司 监理单位:xxx有限公司 施工单位:xxx有限公司 工程地点:xxx 建筑面积:本工程地上4层,高度19m,建筑面积11825㎡。

二、依据:

1、建设项目有关合同;

2、消防设计施工图及设计更改单、技术核定单;

8、《工程建设标准强制性条文》(消防工程部分);

三、主要内容及范围

四、质量行为

施工前编制有施工组织设计,有施工现场管理制度、工程质量、安全的保障体系和具体实施措施,主要部位和专项施工有专项方案和技术交底,施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求。在整个施工过程中,能按规定接受有关单位和部门的监督管理,所有工序都按施工规范要求进行报验审核,验收合格后才能进入下道工序施工,能按设计和规范要求以及执行强制性有关条文进行施工,施工质量均达到合格标准。

五、材料、构配件及设备质量的控制情况

本工程所有材料、构配件、设备进场时均按规定及时报验检验,经专业监理工程师检查验收,符合设计、规范及主管部门批准后投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查,发现质量问题及时作退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》还有公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》,消防产品的生产厂家确认报告齐全。安装到现场的各种传感器和执行机构在试运行期间状态稳定,排烟阀、防火阀、送风风阀、脱扣器(用于非消防电源强切)、水流指示器、温度喷头、烟感、温感和手动报警报钮、消火栓箱按扭(消火栓内的直接起泵按钮)等,都经过严格的质量检验,提供质量合格证明文件齐全、完整,有专业检测机构的检测证明。

六、分部工程质量验收情况

工程开工前制定了有关安全施工专项施工方案,在施工中,能够按专项方案组织施工并能够对施工现场保持经常性的安全检查;工地现场配有专职安全员,在工作中能够认真工作并能够接受监理人员的管理和督促;本工程在施工期间的安全管理符合《建设工程安全生产管理条例》的规定,本工程安全无事故发生。

八、工程综合评价

能够按照施工图和现行规范及施工组织设计组织施工,有不符合施工验收规范的部位和工序在监理工程师的监督下进行了整改,施工质量基本符合施工图设计文件、gb50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业验收规范的规定;各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经有关单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能符合设计要求;工程的观感质量符合要求。参加验收的各方人员的资格符合要求;监理单位的验收方法符合规范要求。

综上所述,xxx工程自评为合格。

xxx有限公司

消防质量评估报告监理意见篇四

厂房质量评估报告

一、工程概况

该工程建筑面积5163平方米,为钢结构,地上一层,基础为独立基础。基础、基础梁砼强度等级为c30。围护墙(1.7米以下)采用加气混凝土砌块,砂浆强度等级为m5.0,上部为彩板。

装饰、装修工程内外墙均为涂料,地面为钢筋混凝土地面,采用保温门,窗为塑钢窗。

二、工程实体质量评价

(一)主要建筑材料

该工程主体部位所用钢筋、水泥、砖、砂、石均按种类、批量进场时均有合格证,且在我公司监理人员的监理指导下进行现场取样,复试结果合格。

水暖、电气材料(各种管材、电线开关、插座等)均有合格证、准用证、检测报告等质量合格证明。

(二)基础工程

在进行基础施工过程中,重点控制了搅拌混凝土各种用料的计量,经常进行砂、石料的外观(粒径、含泥量、级配情况)混凝土的坍落度的检查保证了混凝土强度。混凝土蜂窝、麻面等程度不同的存在,但均在合格标准范围内。

钢筋的种类、直径、间距、排距、绑扎等均符合设计及施工规范要求。

(三)主体结构部分

由于结构为钢结构,重点对钢结构加工制作、安装进行严格控制。

1、钢结构加工制作:钢材到场后经试验室检测合格后方允许施工单位进行钢结构加工。对构件的加工尺寸进行严格检查,焊缝按规范要求进行检测,经检测合格后方可进行安装。

2、钢结构安装:钢结构安装时重点对柱的垂直度进行严格把关,及时进行抽测,经检查符合设计与规范要求。

3、砌体工程:砌体工程为加气混凝土砌块,外墙为300墙,在施工中为保证质量,重点控砌体的组砌方法,严禁红机砖与加气混凝土砌块混砌,严格控制砌体的灰缝,尤其是立缝的宽度及砂浆饱满度。为保证砌体观感质量要求,按皮数杆进行砌筑,保证了灰缝厚度的均匀。砌体质量检查垂直、平整均符合要求。

三、工程技术资料核查情况

工程质量控制资料:建筑与结构应5份,实际5份;给排水与采暖应5 份,实际5 份;建筑电气应3份,实际3份。

四、观感和使用功能质量评价

(一)观感质量

1、墙面板垂直度及平整度符合规范要求,观感尚可。涂料工程存在腻子打磨局部不平整、个别阴角不顺直等,观感尚可。

2、内装为内墙涂料,墙面顶棚平整,线角基本顺直方正,观感质量尚可。

3、地面为钢筋混凝土地面,地面平整度符合要求,无空鼓、开裂及起砂现象。

4、上、下水、暖气安装及管道转弯半径符合要求,细部质量一致。

(二)使用功能

1、门窗几何尺寸和外观检查符合要求,门窗开启灵活,不走扇。

2、厨、卫间地面砖:坡向地漏、泼水试验,地面不积水。

3、卫生洁具排水通畅,接口部位不渗水。

4、室内设备管道、电气开关位置安装合理,使用方便,符合设计要求。

五、工程质量问题的处理情况

在主体砌筑施工过程中个别砌体未按皮数杆进行控制,砂浆饱满不符合规范要求等,对此部位要求施工单位进行重新砌筑。在后期装饰装修阶段,主要存在个别阴阳角不顺直,外墙涂料有流坠、表面不平整等;管道立管垂直度差;个别电气面板不方正、松动等,目前已基本整改完毕。

六、质量综合评价意见

设计要求。工程质量控制资料,工程安全和功能检验资料及主要

该工程质量等级达到了合格的标准。

功能抽查资料真实、完整。

消防质量评估报告监理意见篇五

改造装修工程

质 量 评 估 报 告

晋中市正元建设监理有限公司

2015年11月30日

一、工程概况

1、工程概况

灵石县农产品质量安全检验检测楼,原有建筑物结构形式 为三层砖混结构,本项目在该大楼的三层作为灵石县农产品质量安全检验检测站检测和办公场所,建筑面积约1581.3㎡,原有建筑物为内走廊式单面布置。走廊宽度2m.主要房间的开间为3.6米,进深为6.9m,层高3.3米。建筑物总长度为33.7米,总高度10.2米。

2、工程做法

屋面保温做法为矿渣保温,屋面防水为三毡四油防水,地面、楼面为水磨石,内墙面和顶棚为水泥石灰砂浆抹面,外墙面无保温,门为夹板门,窗为实腹钢窗。室为内重新装修、门窗需要更换,水暖电等安装。

3、参建单位概况

建设单位为灵石县农业委员会,项目负责人李贵仙;

二、本工程施工过程质量情况

本工程共涉及:

1.拆除原卫生间防水板隔断,拆除蹲便器、座便器、蹲台、地砖地面,墙面壁纸涂料,拆除上、下管道,新开门洞,垃圾外运等。

2.新做轻钢烤漆龙骨矿棉板吊顶,烤漆龙骨铝方板吊顶,轻钢水泥板隔墙,铺贴墙地砖,木龙骨基层面层铝塑板包暖气罩,中国黑过门石窗台板,顶墙面刮腻子刷乳胶漆,新做给排水管道、污水检查井,强弱电路改造,新安装成品套装门、防盗门,新做中空玻璃断桥铝窗,安装灯具、洁具、电热水器等。

按照相关规定,对用于工程的原材料、成品等进行了抽检和见证取样检测,全部合格。按照规定,对重点、关键部位进行了旁站监理,并按照现行建筑施工规范、监理规范、强制性标准、对工程所属检验批、分项和分部工程进行了验收和签认。

在对本工程监理过程中,我们采取了旁站、巡视、平行检验相结合的方法,按有关规定对工程必检项目进行了全数检查,一般项目进行了抽检。按照现行建筑施工规范、监理规范、强制性标准、设计施工图、工程承包合同等对工程所属检验批、分项工程和分部工程进行了验收和签认。检查中发现的问题已及时口头或书面通知施工单位整改,整改后验收合格。

三、工程资料:

监理部组织对施工单位各分部、子分部工程质量控制资料进行了检查,相关进场材料出厂证明文件、产品合格证齐全,原材料品种、规格等符合设计要求和技术质量标准。隐蔽工程验收记录内容均真实完整,各分项工程验收记录齐全,分部工程质量控制资料基本完整。

四、工程预验收情况:

2015年5月31日总监理工程师组织专业监理工程师对施工单位送报的竣工资料进行审查,并对工程质量进行竣工预验收,对预验收过程中发现的问题以会议纪要形式通知施工单位,要求逐项进行整改。2015年6月20日承包单位对预验收提出的问题整改完毕。

五、结论: 综上所述,该工程所有质量保证资料基本齐全,无影响结构安全和使用功能的质量问题,观感质量一般,工程实体质量符合有关规范和工程建设标准强制性条文的规定,工程质量等级达到合格标准。

·

晋中市正元建设监理有限公司灵石监理部

2015年11月30日