一、工程概况。

五丰食品(深圳)有限公司龙岗肉类联合加工厂工程位于深圳市龙岗区横岗街道荷坳社区,总用地面积80786平方米,被一条排污河分成南北两个地块,南区为b地块31968平方米,北区为a地块48818,两块用地的直线距离203余米,通过规划一路、规划二路、规划三路连接,道路路程500余米。总建筑面积为46104平方米。

包括土建工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、暖通空调工程、制冷工程等。a块用地在规划一路的北侧,位于横岗污水处理厂用地北侧,位于横岗污水处理厂用地北侧。规划有生猪、牛、羊待宰、屠宰、冷却、分割、冷藏配送等建筑。各个车间根据建设用地状况,从东北向至西南向布置,根据各个建筑物的不同使用功能和卫生标准,利用建筑物本身并结合厂区绿化,有机的分隔成为卫生要求较低的原料区(脏区)和卫生要求较高的成品区(净区)。工程监理情况:

本监理公司依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工安全、质量、进度、合同等实施了监理,为了确保工程结构安全和使用功能,重点抓了以下工作:

1、认真审阅了施工单位编制的施工组织设计。

2、施工单位按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行了检验,监理工程师进行了审核签字。对工程中使用的钢材、水泥、沙、石料、防水材料、门窗等重要原材料、构配件均做到质量保证资料齐全,防止不合格材料用到工程上。对涉及结构安全的试块、试样以及有关材料,在监理工程师督促下现场取样制作,养护条件和强度符合施工技术标准和设计要求。

3、在监理过程中,监理工程师按照工程监理规定的要求,采取旁站、巡视,对发现的质量问题和缺陷要求及时整改,施工单位均进行了处理,并经监理工程师检查验收。施工中技术档案和施工管理资料基本完整。

4、在施工过程中,工程各阶段的施工验收工作均按照相关规范进行。对地基验槽、基础结构工程、主体结构工程组织了有建设、勘察、设计、施工和监理单位参加的验收,验收结论符合勘察、设计和施工技术标准的要求。

5、施工单位按照《建筑工程统一验收标准》,对分项、分部和单位工程的质量验收程序。经检查验收,单位工程质量合格,总监理工程师审核同意。

6、对屋面防水、深基坑支护、电气配线、水暖试压、电气穿管防水、冷库保温、高支模、护坡等重点分项工程,监理工程师在分项施工时做了重点检查,在施工单位自检合格后,由监理全数检查合格,经项目部抽检合格后,方进入下道工序的施工。

本工程依据国家和地方法律法规、设计文件、建筑工程各专业工程施工质量验收规范进行验收。本工程分为八个分部工程:基础、主体、建筑装饰装修、屋面、给排水、建筑电气安装、通风与空调、智能(通讯网络)建筑工程。

经检查,施工中钢筋的绑扎、模板支设,结构标高轴线偏差的控制,均符合设计及规范要求,施工单位的自查、自检、隐蔽验收工作均能按照要求实施。施工单位按照施工方案施工。

验收检查合格后,方进行下道工序。混凝土试块取样制作、养护符合规范要求,以上混凝土经试压检验,强度均达到设计要求。

外墙防水作为重点分项,由施工单位自检合格后,报监理验收,由监理全数检查合格。

1、主体工程。

(1)主要原材料检验情况:

主体工程所用原材料如钢筋、水泥、砖、砌块、沙石材料等产品质量保证资料齐全、检验报告、钢筋接头实验报告齐全,保温材料合格证齐全,进场批次抽检合格。

(2)混凝土试块取样制作、养护符合要求。强度达到设计要求。

(3)砂浆的品种、试块取样和制作符合要求,强度均达到设计要求。

(4)主题工程施工过程中,施工单位对质量保证资料收集整理及时,基本齐全,各分项工程质量验收及时准确。主体工程的轴线、标高和垂直度控制较好,未发现超标其他异常情况。

(5)砌体施工过程中对拉墙筋施工单位自检合格后,报监理单位验收,认为主体工程符合设计和施工质量验收规范要求。

2、装饰装修工程。

(1)内外墙抹灰总体质量较好,内墙表面光滑、洁净、阴阳角方正、线角顺直清晰,外墙分隔缝、滴水线通顺、宽深一致。

(2)刷浆及玻璃工程:刷浆无起皮、掉粉、漏刷现象,玻璃安装平整、牢固、无松动、玻璃打胶均匀,橡胶条紧密。

(3)塑钢门窗安装位置,开启方向正确,关闭严密,大面基本无刮伤和碰痕,部分窗的调角现象,经整改后验收合格。

(4)室内木门框安装位置准确,开启方向符合设计要求,木门框油漆涂刷均匀,无脱皮斑痕和漏刷,各类门表面较为光滑洁净。

(5)地面工程经检查,基本无空鼓现象,厨卫间防水坡度准确,地漏处处理符合规范及用户装修时贴砖的要求,蓄水试验全部无渗漏。

装修装饰分部工程经验收合格。

3、屋面工程。

屋面找平层材料符合设计要求,表面无起砂,脱皮现象。

屋面工程验收合格。

4、给排水及采暖工程。

材料的报验监理工程师都严把质量关,对不合格的钢管、法兰、阀门坚持退货,产品的型号、规格均符合设计要求,采暖系统经试压由监理验收合格。严格按照程序施工,坚持试验合格后隐蔽,采暖卫生系统通过严密性、灌水、通水试验,检验结果符合要求。建筑给排水及采暖工程验收合格。

5、建筑电气安装工程。

主要设备材料合格证、检验报告齐全,产品型号、规格符合设计要求,接地系统经测试,接地电阻其数值为4ω,小于设计4ω的要求,绝缘电阻测试值符合要求。导线分支连接做搪锡处理,电气照明系统全负荷运行24小时试验无障碍。

6、通信、有线电视、宽带系统属智能建筑范畴,本工程只预埋该部分线管,经监理工。

程师检查,预埋管材质符合设计要求,埋设位置准确、通顺。智能建筑分部监理工程师审核同意验收。

在监理过程中,我们严格遵守国家和地方有关法律、法规,并按照国家和地方的有关文件及规定,对本工程的质量、安全、进度、投资进行控制;严格管理好本工程的合同及各项工程建设信息,做好有关方面的协调工作,确保本工程总承包合同目标的实现;我们对施工单位的施工组织设计方案进行审查及批复;对进场的原材料、构配件、设备按照有关规定认真进行检查、审批和见证取样;对各分部、分项工程及隐蔽工程进行了验收及签认。我们遵循科学规范、严格守法、诚信公正的原则对本工程的施工实施监理,经监理单位该项目总监理工程师组织监理工程师对工程进行验收和对工程质量控制资料审核,并进行观感检查。我们认为施工单位工程质量控制资料及工程安全和功能检验资料基本齐全。该工程符合《建筑工程质量验收统一标准》有关单位工程质量验收合格的规定,同意验收。

北京华商建设监理有限责任公司。

五丰食品(深圳)有限公司龙岗肉类联合加工厂工程项目监理部。

2012年4月27日。

质量评估报告管网

工程概况:高邮市2013/2014覆盖拉网式农村环境整治工程。工程地点:高邮市送桥镇郭集片区(德华社区、盘塘村、槽坊村)、天山片区(桂花苑、庙家村、南茶村、神居山村)、送桥片区(官路村、张公渡村)。

工程规模:污水处理工程铺设35894米;新建小垃圾房567座;垃圾收集站21座。

工程建设单位为:送桥镇人民政府监理单位为:江苏苏维工程管理有限公司。

施工单位为:江苏福星建设有限公司(建设管网:天山片区桂花苑、庙家村、南茶村、神居山村(俞庄小区),新建垃圾池、中转房。)江苏润扬集团有限公司(建设管网,郭集德华社区、盘塘村、槽坊村,垃圾池)、扬州阳晔安装工程有限公司(建设管网,送桥片区官路村、张公渡村,新建垃圾池)。

江苏苏维工程项目管理有限公司是监理合同的最终责任人,对于项目监理组人员的调配、工程预决算、档案管理、专项试验及后勤服务等,由公司协助总监解决。项目组实行总监负责制。工程于2015年4月20日开工,于2015年6月30日全部完工,并于2015年6月30日进行竣工预验收。

专业配套、老中青结合的监理组进驻工地现场,承担监理工作。监理人员严格按照监理合同、施工合同、图纸及相关施工和设计规范开展监理工作。我们对每项单位工程、分部工程、分项工程都制定了完成的监理规划和监理实施细则;对总监理工程师、专业监理工程师、监理员也都有制定了具体的监理职责和监理内容,经便更好地行使监理职能;使我们监理人员能做到事前、事中、事后控制相结合,确保了建设目标的顺利实现。

一、监理人员严把原材料使用关。

本工程所用原材料严格遵守先试后用原则,不经复试合格、不具有完整质保资料和检测报告,坚决不允许用于本工程施工。其中:水泥试验2次、黄砂试验1次、碎石试验1次、砖试验2次、钢筋分不同直径各试验1次、dn300pe管材原材、焊接各试验了1次,检查井的砂浆试块、混凝土基础等所用的混凝土试块等均由监理人员见证取样,全部合格。我监理组对于进场使用井圈井盖等都要求施工单位出具质量合格证书,并组织了相关人员进行了抽查,绝对不让不符合要求的材料进场使用。

二、严把工序质量控制关。

我们监理组督促施工单位建立完善的组织体系、质保体系,经保。

证对所有工程的控制和管理。并对施工单位申报的每道工序,监理人员全部进行严格的验收和见证送检,验收不合格、检测不合格的工序不允许进入下道工序施工。

排水工程,监理人员主要对管道流水面标高、沟槽的开挖、平基的浇注、安管的平直、管道的接口的施工进行了控制,对回填进行了现场旁站,污水管道闭水试验、回填土压实度、含水量等项目都进行了试验和检测。

监理人员在监理工作中能及时发现施工单位所存在问题,并及时以书面方式要求施工单位整改。对违反了施工规范要求,随即要求施工单位进行返工处理,对严重不符合施工规范要求的,立即签发监理通知单,并监督施工单位进行整改;整改到位后再报我监理组进行验收,直至合格。污水管道工程在甲方领导的关心和支持下,以及各部门和施工单位全力配合下,我监理组圆满完成了本工程的监理任务。污水管道工程施工单位自评的基础上,我监理组对污水收集管网工程进行了抽检和初验并进行了工程质量评定。评定情况如下:排水单位工程评为合格。

以下是分部分项工程质量评估:

我监理组在排水管道工程施工中的质量控制。

1.槽底土壤不得扰动、超挖,超挖时严禁用土回填,而用碎石或。

低标号的砼回填,槽底不得浸泡,沟槽控制好几何尺寸、高程允许偏差。

2.严把原材料关,不合格的材料决不允许进场,己进场的不合格材料坚决退出施工现场。

3.严格按配合比施工,现场挂牌标明配合比及有关要求。4.平基管座施工,中线位置准确,砼施工时模板牢固,砼强度达到设计要求,且取试压块试件,标养后送检合格。

5.管道铺设安装,高程坡度准确,没有反坡。6.接口安装平直、均匀、密实、饱满。7.窨井砌筑井壁竖直、预埋件安装牢固。

8.所有拖拉管与其他管道连接规范排水流畅不渗水。9.垃圾房:外观几何尺寸、质量、位置符合设计要求。10.中转站:外观几何尺寸、质量、位置符合设计要求。综上所述,我们监理以“严格监理、热情服务”的理念,“公正、公平、公开”的原则,以监理特有的“四性”即—服务性、科学性、独立性、公正性进行监理,使污水管道工程得以顺利竣工。

本覆盖拉网式环境整治工程我监理组综合评定为合格。

江苏苏维工程管理有限公司。

二〇一五年六月。

监理质量评估报告

一、工程概况。

工程名称::

工程地点;该工程位于清水河西侧。

内容包括:绿化景观。

占地面积:

设计单位:

建设单位:固原市城管局。

监理单位:银川夯实工程咨询有限公司。

施工单位:西安景林景观园林绿化有限公司。

合同造价:合同工期:30天。

1、本工程建设工程委托监理合同。

2、业主提交的本工程设计图及说明、相关设计变更联系单。

三、监理工作中的目标控制:

根据工程的特点,依据监理合同,银川夯实工程咨询有限公司的监理任务。详细编制了《监理规范》、《监理实施细则》、依据监理合同和工程需要合理配置监理人员,并进行了任务和职能分工。

1、质量控制:

以施工图纸、施工及验收规范、工程质量验评标准、合同等为依据,督促承包单位建立国之本、健全质量保证体系,全面实现工程质量管理。从人员、材料、机械、方法及环境五个方面进行全面控制、督促承包单位的质保体系正常运行。

首先对承包单位的企业资质、人员资质、机构设置、人员和机械配备及质量管理体系进行全面核查;严把材料关,对进场材料使用;审查批准施工单位申报的施工组织设计或施工方案;严格工序报验制度,上道工序不合格,不得进行下道工序施工;对关键部位,关键环节进行旁站监理,并特别强调预控措施,针对隐蔽工程必须经过验收合格后方可进入下一道工序施工。结合有目的的巡视检查,确保分项工程施工质量,预防质量通病的存在。对施工存在的问题及时进行跟踪检查、落实,确保工程质量不留隐患。绿化养护,在完成任种植后,及时地督促施工方进行养护,合理安排人员清理杂草、灌水、加固扶树柱、修剪,病虫的防治。

园林绿化工程要求严格按照《城市绿化工程施工及验收规范》(cjj/82-99)的规定操作。种植树穴的开挖,基肥的施放,种植土回填,土壤改良,苗木品种,规格等,我们都进行了跟踪监理。

2、进度控制:

况,解决施工是中遇到的问题,发现偏差及时采取纠偏措施。

3、投资控制:

以合同、招投标文件和国家有关规定为依据,及时审核工程量报表,及时拔付工程进度款,如实反映工程的实际投资情况。并认真审查技术联系单、设计变更和施工方案。

4、工程资料:

督促施工单位上报有关工程资料,确保资料及时、真实、完整。

5、安全文明施工:

文明施工进行检查、确保工程无安全隐患和现场文明施工。

6、合同管理:

依据监理合同、施工合同及国家有关法律、法规,充分发挥监理的管理职能,为确保合同中的质量、进度、投资目标提供了可靠保证。

四、工程质量控制资料。

质量保证资料符合设计及规范要求,完整齐全,植物检疫证书及综合资料齐全。

六、评估结论。

本景观绿化观感质量评定为:一般。绿化工程质量评定为合格。

银川夯实工程咨询有限公司。

2011年11月。

消防工程监理质量评估报告

长春市昕宇包装有限责任公司:

长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目于签订,20__年1月14号正式施工,竣工。总工程包括:服务器机柜安装,ups电池安装,服务器迁移等工作。

长春市吉佳通达信息技术有限公司于完成对长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目合同的中各个系统的实施工作,现提出验收报告:

二、工程竣工验收基本依据。

其他重要标准建筑部分参照标准。

国家标准《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93)国家标准《计算站场地技术要求》(gb2887-89)国家标准《计算站场地安全技术》(gb9361-88)。

三、工程遗留问题及整改意见。

1、工程遗留问题:

2、工程整改意见:

工程监理质量评估报告

工程名称:________________________建设单位:_________________________施工单位:_________________________设计单位:________________________监理单位:________________________总监理工程师:企业技术负责人:

一、工程概况:

工程名称:____________幼儿园。

1、工程地点:_________号。

2、工程特点:本工程建筑面积4122.10㎡,层高3层。建筑总高度为12.45m.外墙节能设计措施1(由外至内):面砖10mm+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆20mm+三排孔混凝土小砌块190厚+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆8mm.外墙节能设计措施2(由外至内):水泥砂浆8mm+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆20mm+三排孔混凝土小砌块190厚+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆8mm.外窗使用塑钢普通中空玻璃,5+6a+5,自身遮阳系数0.84,传热系数3.0w/m2k。

屋面类型1(由上至下):细石混凝土(配筋)40mm+挤塑聚本板35mm+水泥砂浆20mm+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)30mm+钢筋混凝土120mm+石灰水泥砂浆15mm.屋面类型2(由上至下):地砖10mm+水泥砂浆20mm+细石混凝土(配筋)40mm+挤塑聚本板40mm+水泥砂浆20mm+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)30mm+钢筋混凝土120mm+石灰水泥砂浆15mm.

3、工程参建单位名称:

二、监理工作过程和成效的汇报:

1、本监理项目部建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,制定岗位责任制;对隐蔽工程、分项、分部工程(工序)及时进行验收签证:

2、项目监理机构在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文、设计文件、严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等。

3、项目监理单位严格按工程监理规范执行,对每一项隐蔽工程,均严格按设计及规范要求进行检查,合格后方可允许其进入下道工序施工,在此基础上,认真做好隐蔽检查验收纪录。

4、项目监理机构在施工过程中,严把原材料质量关。对节能工程中所使用的进场原材料,均有产品合格证及出厂检验报告的基础上进行见证取样并送检,复试合格后才允许其在节能工程中使用。

5、在施工过程中,监理公司口头提出整改意见,施工单位能按时限落实整改并经监理单位验收。

6.工程相关的合同文件、设计图纸,施工合同、监理合同。7.建设工程相关的法律、法规及规范性文件:国家和上海市现行的相关文件。

1、监理对使用的材料进行验收检查,并与施工单位现场见证取样送往检测中心材料复试,使材料达到合格后,准许现场施工。在对现场使用的粘接材料监理进行巡视、检查和验收,使每个节点达到图纸施工要求。

2、对预埋在外墙外保温和外墙内保温网格布过程质量控制,监理对网格施工进行旁站、检查、验收,对发现的不符合要求的施工部位,及时提出整改,必要时并发出工作联系单,使施工部位达到合格要求后,再进行砂浆隐蔽。

3、同时对节能墙体的锚栓施工监理也认真的进行了检查和验收,要求施工单位在锚固过程中,锚栓间距分布要均匀,锚栓牢固,符合设计要求。按照要求并对锚栓现场进行拉拨试验,全部合格。4.使用的门窗材料进场后,监理对其外观、品种规格及配件进行检查验收,并送检到检测单位对门窗的性能做了复试,检测合格;在对门窗施工过程中质量控制,监理对门窗对角线和平面弯曲做了检查,有个别窗安装后对角线不等,经监理提出整改要求,施工配合整改均到位。另外有部分框与墙之间塞缝处施工较薄弱,发泡剂与胶打不到位,现场监理指导,施工方整改后质量均达到要求。并做好收记录和必要的图像资料。

5.屋面保温隔热层施工,经监理在基层验收合格后进行,同时到场的esp板经监理方和施工方按要求送检,检验结果符合要求。用于屋面的节能工程保温隔热材料esp板、陶粒砼、防水卷材等传热系数、密度抗压强度、燃烧性能均符合设计要求。

五质量控制资料。

质量控制资料。

施工单位对节能工程质量自评,监理复核质保资料、分项工程合格项数。

本工程共5分项,质量控制资料共核查9项,经核查符合要求9项。安全和主要功能共核查2项,符合要求2项,共抽查2项,符合要求2项。观感质量共抽查6项,符合要求6项,不符合要求0项。质量控制资料完整并符合要求,见附表。

根据我项目部现场监理人员对节能工程的施工过程进行监理及跟踪检测,经预验、整改,本工程达到设计图纸要求的预定目标。综上述分部工程的评定结果,对节能工程评定结果如下:

____________项目部。

工程监理质量评估报告

(一)工程名称:

(二)建设单位:

(三)设计单位:

(四)监理单位:河南诚信工程监理咨询有限公司。

(五)施工单位:

(六)工程内容:工程为原路面上加铺水泥混凝土路面。总长1503米。1#路长325米,2#路长261米,3#路长295米,4#路长376.5米,5#路长246.17米。路面宽4米,厚18cm。

(七)计划工期:20天。

(八)质量目标:合格。

(九)工程投资:约20万元。

根据本工程特点,为了便于更好地完成监理工作,特自备电脑一套,手机三部,电瓶车两部及其他检测工具等,从开展监理工作中已证实可以满足需要。

监理项目部在合同和信息管理方面主要注重以下几方面工作:

首先,进行与项目有关的各类合同的跟踪管理,包括对合同各方执行情况进行检查;负责项目实施过程中各类信息的收集、分类存档和整理。其次,随时向业主提供工程投资、质量、进度、安全及合同等方面的信息情况,并定期提供月报和报告;建立工地会议制度,整理各类会议纪录;督促承包商及时整理工程技术资料档案等,这些工作的开展为工程的顺利进行起到了积极作用。

本工程是道排工程,道路为水泥砼路面。施工方对工程质量较为重视,建立了完备的质量保障体系和质检制度,内业资料及时跟进,对监理工程师指出的问题能及时采取措施进行整改,有力地保障了工程质量。

(一)施工准备阶段的质量控制。

首先,监理方认真熟悉了解合同文件、设计图纸及技术文件,对承包商提交的施工组织设计及施工计划、施工方案进行了审查,参加了设计交底及有关技术会审。参加了对工程基准线、控制桩和水准点的现场交底,并对水准点、控制点进行了复核。检查了开工条件,如承包商工、料、机落实、进场情况;水泥、钢筋、砂、石料及预制管构件、主要外购件的质量及有关复试资料,对部分供应厂家进行了考察,见证了复试试验。召开首次工地会议,明确了施工过程中业主、承包商、监理方三方各自的职责和监理工作管理办法。编制了详细的《监理规划》、《监理细则》,为我们开展监理工作打下了基础。

(二)施工阶段质量控制。

在施工中要求承包商必须在自检合格的基础上通知监理验收,经监理签认后,才能进入下道工序施工。

督促承包商做好施工水准点、控制点、基准线的测量、复核管道中心定位、复核工作,并检查其有关记录,在承包商上报复测资料的基础上,对临时水准点等进行了复核,其结果均在误差范围内。

检查原路面清理情况,有坑槽部位有碎石找平,并用小型挖掘机碾压。抽查放线情况,认真核对图纸。督促施工人员振捣情况,防止漏振和过振。从模板拆除后混凝土成型质量来看,混凝土外观质量较好。模板拆除后马上进行浇水保湿保养工作。督促施工方严格按照图纸施工。保证工程质量。严格执行隐蔽工程验收程序,督促施工方完善和落实质量保障体系,严格按照图纸,从规格、数量、尺寸、间距等方面进行检查,发现问题后坚决要求施工方整改,施工方整改后监理人员进行检查验收,符合要求后方可进行下道工序施工,并在施工方施工资料上签字确认。

进度控制的总任务就是在满足工程建设总进度计划要求的基础上,编制或审核施工进度计划,并对其执行情况加以动态控制,跟踪检查施工项目按期竣工并交付使用。我方工作重点是审核承包商提交的施工进度计划。要求施工总进度计划应确定分期分批完成的项目组成,各工程项目的开工、竣工顺序及时间安排,全场性准备工作,特别是首批准备工作的内容与进度安排等。随时了解进度计划执行过程中所存在的问题,并帮助承包商给予解决,特别是承包商无力解决的内外关系协调问题。及时检查承包商报送的施工进度计划报表和分析资料,同时进行现场实地考察,核实所报送的已完项目的时间及工程量,在对工程实际进度资料进行整理的基础上,我方将其与计划进度对比,以判定实际进度是否出现偏差。如果出现偏差,我方进一步分析此偏差对进度控制目标的影响程度及产生的原因,以便研究对策,提出纠偏措施,对承包商申请的已完工程分项工程量进行核实,在监理工程师通过检查验收后签发工程进度款支付凭证。

首先,我方熟悉图纸、设计要求、标底标书,分析合同价构成因素,明确工程费用最易突破的部分和环节,从而明确投资控制的重点。并审查承包商提交的工程预算,定期、不定期进行工程费用超支分析,并提出控制工程费用突破的方案和措施。认真、慎重对待工程变更、设计修改,及时对完工工程量进行计量,及时签证支付进度款。

安全、文明施工是保证工程能否顺利地在额定工期内按时、保质完成的重要条件。我方对此常抓不懈,督促承包商在施工中认真贯彻“安全第一,预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则。我方督促参加施工的人员必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,并要求定期进行安全技术考核,对特殊工种操作人员,我方检查其特殊工种合格证后,才能上岗作业。操作人员上岗前,要求必须按照规定穿戴防护用品,督促施工负责人和安全检查员随时检查劳动防护用品的穿戴情况,并组织人员定期检查和验收施工所用的各种机具设备、劳动保护用品和电器设备等,保证其处于完好状态。

该工程已按设计文件及合同约定的内容完成,根据以上情况,能够满足结构安全和使用功能,工程质量符合《《市政工程质量检验评定标准》(cjj3-90)的规定。工程有关的质量文件经审查符合要求,结构无安全隐患,该工程评定为合格工程。

口上村道路修建工程现已完工,在此工程的监理过程中,监理项目部成员增长了不少经验,几点体会如下:

1、业主的支持是保证工程顺利完成的基础:在整个施工过程中业主领导对监理方在各方面都给予了大力的支持和协助,积极支持监理方的各项管理措施和监理手段,为工程的顺利完成提供了保证。

2、协调、沟通的重要性:在项目实施过程中,有很多的协调沟通工作要做,一个成功的监理项目部既要严格监理工程,也要同承包商建立良好的监理和被监理的合作关系,站在不同的角度为了一个共同目的,做好各自工作,只有这样才能出色地控制好质量、进度、投资等各项指标。

3、监理项目部自身建设:监理工作需要丰富的现场管理经验和扎实的理论水平,综合素质要求很高,要做一个优秀的监理工作者,只有取彼之长,补己之短,在工作中不断提高自身素质,更好地把监理工作做好。

消防工程监理质量评估报告

我局承担着质量、计量、标准化综合管理与行政执法,以及特种设备安全监察等职能。现就我局201x年党风政风行风建设公开承诺如下:

一、坚决执行中央关于改进工作作风密切联系群众的八项规定和省委省政府二十条规定。本篇文章来自。持之以恒地纠正和防范“四风”及“庸懒散奢贪”问题。着力治理“吃拿卡要拖”和“不干事、不担事”。接受社会各界对质监部门作风进行全面监督。

二、在门户网站公布质监部门执行的法律法规;质监工作职权项目;业务工作办事流程、时限、基本要求;重大工作部署;重要工作动态,为群众提供网上查询、业务咨询、政务信息公开等便捷服务。适时公布权力清单、责任清单。

三、正确履行职责,严格依法办事,确保工作质量和效率。坚决反对不作为和乱作为,杜绝乱收费、乱罚款和各种损害群众利益的问题发生,杜绝门难进、脸难看、话难听、事难办的情况存在。

四、落实党风廉政建设责任制,强化党组主体责任和纪检组监督责任。加强廉政教育,强化制度建设,编制权力清单和运行流程,严惩腐败行为。杜绝公款旅游、公款送礼、违规公款吃喝等挥霍浪费行为。形成质监系统工作人员“不想腐”、“不能腐”、“不敢腐”的反腐倡廉工作机制。确保工作人员依法行政和廉洁从政,保证质监队伍的清正廉洁。公开违法违纪举报投诉渠道和方式。

五、通过平台、服务窗口评价、企业回访等各种灵活多样的形式,畅通社会群众反映对我系统工作意见和建议的渠道。认真整改落实上一年度社会评价意见建议。本篇文章来自。建立社会群众反映问题的处理反馈制度,明确反馈的时限、形式和所要达到的具体要求。

六、公开质监部门行政执法依据、行政处罚自由裁量标准、行政救济(行政复议、行政诉讼)渠道、执法监督投诉方式。通过事前防范和事后监督杜绝办“关系案”、“人情案”、“金钱案”,防止同案不同罚、以罚代刑等枉法情况的发生。

消防工程监理质量评估报告

一、工程概况:

工程名程:xx小区一期住宅楼工程1—2—3—4—5—7—8。

层数:6+1;11+1层。

建设单位:xx县城市发展有限公司。

施工单位:xx建总三、四公司、xx大秦公司。

设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院。

监理单位:xxxx监理公司。

工程地点:xx县xx大道西段。

地下一层面积:xx平方米。

地上十一层面积:xx平方米。

建筑高度:xx米。

二、评价的主要内容及范围。

1.室内消火栓系统。

2.消火栓及消防水泵接合系统。

3.自动喷水灭火栓系统。

4.火灾自动报警及联动系统。

5.防排烟系统。

6.消防应急照明系统和应急广播系统。

7.前室防火门。

8.消防电梯。

9.灭火器。

10.消防电源。

11.防雷接地。

三、评估依据。

1.建设项目有关合同。

2.《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50100—xx。

3.消防设计施工图及变更、技术核定单。

4.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303—xx。

5.《建筑智能工程施工质量验收规范》gb50339—xx。

6.《建筑空调与通风工程施工质量验收规范》gb50243—xx。

7.《建筑给排水工程施工质量验收规范》gb503242—xx。

8.《建筑工程强制条文》消防部分。

四、施工单位的质量行为。

五、材料、构配件及设备质量的控制情况:

本工程所有材料、构配件及设备进场时均按视规定及时报验检查,经专业监理工程师检查验收。苻合设计。规范及主要部门批准后投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查,发现质量问题及时做退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的.(国家强制性产品认证证书)还有公安部消防产品合格评定中心颁发的(消防产品型式认可证书)。消防产品的生产厂家确定报告齐全。

安装到现场的各种传感器和执行机构在试运行期间状态稳定。排烟阀丶防火阀、送风阀、脱扣器(用于非消防电源强切)水流指示器、温度喷头、烟感、溫感和手动报警箱按钮(消防栓内的直接起泵按钮)都经过严格质量检验。施工单位提供质量合格证明文件齐全、完整,有专业检测机构的检测证明。

六、安全生产和文明施工。

施工单位在工程开工前制定了有关安全施工专项方安,在施工中,基本能够按专组织施工并能够对施工现场保持经常性的安全检查:工地现场配有专职安全员。安全员具有省建设厅颁发的安全员上岗证,在工作中能够认真工作并能接受监理人员的管理和督促:

本工程在施工期间的安全管理符合(建设工程安全生产管理条例)的规定。本项目建设安装工程已于xx年3月2日开工。本项目监理部于xx年月?日牵头组织了由建设、物业公司、设计、施工单位及施工单位公司消防部门组织的验收小组。对该工程进行了竣工予验收。

七、工程综合评价。

施工单位能够按照施工图和现行规范及施工组织设计组织施工,有不符合施工验收规范的部位和工序在监理工程师们监督下进行了整改,gb50300—xx(建筑工程施工质量验收统一标准)和相关专业验收规范的规定:各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经有关单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能符合设计要求;工程的观感质量符合要求。参加验收的各方人员的资格符合耍求;监理单位的验收方法符合规范要求。

质量评估报告

1.工程地点:

2.建设单位:

3.设计单位:上海**电梯有限公司。

4.施工单位:上海**电梯工程有限公司。

5.本工程为11+1层框剪结构,分为两个单元,每个单元各设tkj-800*11/11-co60壹台,额定速度均为1.0m/s,属上海富士电梯有限公司产品。

1.工程建设监理合同;

2.工程施工合同;

3.土建布置图、电梯电气图、敷线图、安装图;

4.电梯工程施工质量验收规范。

1.电梯出厂合格证、门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验证书齐全。

2.安装调试说明书、使用维护说明书、电梯电气图、敷线图、装箱明细表、土建布置图等随机资料齐全。

3.施工单位资质证书和安装人员资格证书齐全。

1.电梯运行平稳,无异杂音,设备外观及零部件不存在受损坏的痕迹。

2.机房、井道的土建结构符合电梯土建图布置要求。

3.曳引机和承重梁安装正确,制动器动作灵活、间隙均匀。

4.井道内导轨支架安装牢固,导轨位置正确,导轨顶面间距偏差和接头台阶偏差在允许范围内。

5.轿厢垂直度、轿底盘水平度和轿顶防护栏符合要求。

6.对重块固定牢固,绳头组合安全可靠。

7.限速器安装正确,安全钳与导轨间隙符合产品要求,平层感应器、感应板安装垂直,缓冲器安装符合规定。

8.随行电缆无波浪形扭曲;钢绳干净无死弯、无松丝、断丝。

9.层门强迫关闭装置动作正常,层门地坎和轿厢地坎水平距及偏差符合规定要求,层门锁钩动作灵活,中分门缝上下一致,启闭正常。

10.电气设备及电线金属套管均已接地,绝缘电阻、接地电阻符合规范,电梯主电源开关不切断机房、轿厢、井道照明和通风电源,配线符合要求。

以上各项详见分项工程质量验收记录表,检测数据符合验收规范要求,我公司监理机构对**一期工程7#房贰台电梯的安装质量评为合格。

安装监理:

总监代表:

总监理工程师:

质量评估报告

1、2工程项目地点:文水县堡子村。

1、3建筑规模:文水县文东新区起步区给水工程是为解决拟建文东新区供水工程,包括胡兰北大街、胡兰中大街、胡兰南大街给水工程。输水管道总长8500,管材选用pe管,最大管径为d400。

1、4计划工期:6个月。

1、4、1开工日期:20xx年7月4日

1、4、2竣工日期:20xx年10月

1、5建设单位:文水县文东新区指挥部。

1、6设计单位:中北工程设计咨询有限公司。

1、7施工单位:山西晋协市政工程有限公司。

1、8监理单位:太原晋协市政工程建设监理有限公司。

二、工程施工情况简述:

本工程于20xx年7月上旬开始进场施工,因本工程为新建城区给水管网,地下管网情况比较简单,施工作业面比较宽阔,有利于工程进展。20xx年1月底完成合同约定的全部内容,正式完工。

2、1本工程委托监理合同、施工承包合同。

2、2工程设计图纸、设计变更图纸、会议纪要等。

2、3有关验收规范、验评标准、施工技术规范。

监理工程师为实现合同质量目标,采取严格的质量控制。

措施确保工程质量,对本工程进行了全过程监控。

(1)原材料控制:

监理工程师要求进入现场的管件、管材、消炎栓、阀门、井盖、水泥等材料进行查验三证即备案证、合格证、检测报告,合格方可使用,对于不合格材料及时清除出场。与此同时对用于水泥、砖、砂石、等材料按照见证取样和送检规定,确保施工中使用合格的原材料。

(2)加强质量控制,严格执行工序交接检查隐蔽验收程序:

在每道工序开工前监理工程师对人员、机械、材料进行检查,施工中采用巡视、旁站、抽检、验收等方法,发现问题及时处理,督促落实整改,保证质量并避免大的返工。同时,监理工程师要求施工单位建立工程质量“三检”制度和质保体系。每道工序施工前进行技术交底,工序完工并自检合格后,向监理工程师报验,经监理工程师会同甲方、质监站共同验收合格后方可隐蔽,上道工序未经验收合格决不允许进行下道工序。监理工程师对重点控制,对重点工序的各项检查指标进行全数检查,严格执行质量标准,不放过每个检测点,保证工程质量达到规范要求。监理工程师严格执行强制性标准,与施工部位共同制定了消除通病措施,确保了施工质量。

(3)管道试压、消毒质量控制:

严格按现行给排水规范要求操作,给水试验打压和消毒符合设计要求;

根据现行《给水排水管道工程施工及验收规范》及相配套的施工质量验收规范,特别是强制性条文规定;综上所述,各分部分项工程符合设计要求和施工质量验收规范规定,质保资料基本齐全,本工程合格。

电梯工程监理评估报告

设计单位:浙江省工业研究设计院。

勘察单位:化工部马鞍山地质工程勘察院。

监理单位:天长市建设监理有限责任公司。

施工单位:浙江三荣建设工程有限公司。

二、工程概况。

本工程结构类型为框剪结构,建筑层数为十五层、十八层及1#地下车库,抗震设防裂度六度,耐火等级二级。本工程采用筏板基础,垫层采用c15砼,基础梁及承台采用c30商品砼。

三、质量评估依据。

1)图纸及有关变更联系单;。

2)建筑地基基础工程施工质量验收规范(gb50202–20xx);。

4)工程质量验收有关规范规定;。

5)工程建设强制性标准要求;。

6)有关法律、法规规定。

四、检验批、分项工程的质量验收情况。

该工程的地基与基础分部共分边坡支护土方、砼基础分部(含土建及人防基础);砼基础有模板、钢筋、砼分项,所有资料均齐全、完整,验收合格。

五、工程观感验收情况。

现场全面检查基础的外观质量一般,符合设计及验收规范要求。

六、隐蔽工程验收情况。

钢筋隐蔽前施工项目通知我监理项目部进行了验收,验收后均形成隐蔽验收记录,经查验,符合设计图纸及有关规范要求。

七、现场质量实测情况。

1.基础部分分别共制作标准养护、同条件养护、抗渗试块93组,其中除了15#楼以外,其他4#、8#、12#、16#均有砼试块龄期均未达到,待测。配合比报告五组:c35、c35p6、c30、c15、c25。砂、石复试报告共:5组。轴线位移、标高、截面尺寸、表面平整度等基本符合质量验收规范。砼试块留置组数、见证取样符合规范要求。

2.基础部分共进行钢筋复试:35组;。

3.钢筋螺丝套杆对接共:10组。

八、资料检查情况。

经对施工方提供的有关技术文件和记录进行审查,施工记录及质保资料基本齐全,隐蔽记录已签证。原材料进场有出厂合格证,钢筋、水泥经见证取样符合要求。

九、质量验收综合评价。

本工程基础分部工程有关分项工程、检验批质量经验收达到设计及质量验收规范要求,质量检测资料基本齐全,但由于部分砼试块龄期未到,混凝土质量暂时无法评定,基础分部工程暂定为“合格”。

质量评估报告

西xx供电局五一六队、五一七队、四队西、五一一队、原1号抄表段台区待改造79户,其中需轮换单相表共79户。我局按照xx电力公司《用电信息采集工程管理办法》、《xx电力公司电力用户用电信息采集及计量装置现场安装典型设计》以及xx电业局关于用电信息采集建设的相关要求,对该台区进行全覆盖,全采集。通过用电信息采集改造施工,达到用电信息采集优质示范工程的标准,通过用电信息采集工程达到台区用电客户全覆盖,营销数据采集,准确发型电量电费,减少人为营销工作差错。并依托用电信息采集进行进一步提升台区线损管理水平,及时发现、分析、处理用电异常信息,杜绝企业损失。

通过用电信息采集工程建设,成效主要体现在:

1、取得了显着的经济效益:通过将大量机械式电能表更换为新型智能电能表后,有效提高了用电管理水平,降低了线损,增加了电量,取得了显着的经济效益。

2、创造了较大的社会利益:认真履行了社会责任,提升了企业诚信度,有效宣传了"优质、方便、规范、真诚"的企业服务方针,塑造了首府电力"阳光诚信"的社会形象。

3、有效提升了营业部内部的管理水平,监理了智能卡表客户管理制度,完善了客户基础信息的台账,进一步规范了对客户用电现场的管理,推进了营销各项工作向着"精、细、实"的管理要求迈出了一大步。

4、推进了人才工程建设,提升了营业部员工的综合素质,管理理念。通过采集工程实施前的培训和实施过程中的时间,提高了各项营销系统流程操作的动手能力。

5、切实减轻了抄表工作人员的工作量,降低了现场抄表的安全风险,同时也大大提高了抄表的及时性和准确率。

质量评估报告

监理单位:xx有限公司施工单位:xx有限公司。

一、工程概况:

工程名称:从化市乔安楼居住小区工程。

1、工程地点:从化市街口街新城区地段。

2、工程概况:从化市乔安楼居住小区工程总建筑面积87500m2,自编号a、b、c三栋,均为19层,层高3米,框支剪力墙结构,商品混凝土c25~c45,非承重砌块部分使用mb5.0砂浆砌筑混凝土小型空心砌块。

建筑围护结构:混凝土空心砌块+玻化微珠保温水泥砂浆+浅色饰面砖外窗使用铝合金绿色吸热中空玻璃(6+9a+6)。

屋面类型(由上至下):sgk隔热板+细石混凝土+水泥砂浆++钢筋混凝土。

暖通空调设备采用2座水冷螺杆式冷水机组,能效比2.8。

审查施工方案,编制监理细则。

三、工程质量评估依据、范围、监理对象:

7.工程相关的合同文件、设计图纸,施工合同、监理合同。

8.建设工程相关的法律、法规及规范性文件。

四、施工过程质量评述:

1、监理对使用的材料进行验收检查,并与施工单位现场见证取样送往检测中心材料复试,使材料达到合格后,准许现场施工。在对现场使用的粘接材料监理进行巡视、检查和验收,使每个节点达到图纸施工要求。

2、外墙内保温砂浆施工及围护墙体过程质量控制,监理对砂浆施工进行旁站、检查、验收,对发现的不符合要求的施工部位,及时提出整改,并进行保温性能(导热系数)、外墙围护墙体在实验室按现场同样材料、同样施工工艺制作样品做传热系数试验,均符合要求。

3、使用的门窗材料进场后,监理对其外观、品种规格及配件进行检查验收,并送检到检测单位对门窗的性能做了复试,检测合格;在对门窗施工过程中质量控制,监理对门窗对角线和平面弯曲做了检查,有个别窗安装后对角线不等,经监理提出整改要求,施工配合整改均到位。另外有部分框与墙之间塞缝处施工较薄弱,发泡剂与胶打不到位,现场监理指导,施工方整改后质量均达到要求。并做好收记录和必要的图像资料。并对玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点试验。

4、屋面保温隔热层施工,经监理在基层验收合格后进行,同时到场的sgk板经监理方和施工方按要求送检,检验结果符合要求。用于屋面的节能工程保温隔热材料sgk板传热系数、密度抗压强度、燃烧性能均符合设计要求。

五、质量控制资料。

施工单位对节能工程质量自评,监理复核质保资料、分项工程合格项数。

本工程共4分项,质量控制资料共核查129项检验批,隐蔽验收124项,检查符合要求124项。安全和主要功能共核查2项,符合要求2项,共抽查1项,符合要求1项。观感质量共抽查3项,符合要求3项,不符合要求0项,质量控制资料完整并符合要求。

六、对本工程质量的评估结论:

根据我项目部现场监理人员对节能工程的施工过程进行监理及跟踪检测,经预验、整改,本工程达到设计图纸要求的预定目标。综上述分部工程的评定结果,对节能工程评定结果如下:

xx有限公司。

xx居住小区项目监理部。

20xx年01月06日。

质量评估报告

代建单位:xx有限公司设计单位:xx有限公司

监理单位:xx有限公司施工单位:xx有限公司

一、工程概况:

工程名称:从化市乔安楼居住小区工程

1、工程地点:从化市街口街新城区地段

2、外墙内保温砂浆施工及围护墙体过程质量控制,监理对砂浆施工进行旁站、检查、验收,对发现的不符合要求的`施工部位,及时提出整改,并进行保温性能(导热系数)、外墙围护墙体在实验室按现场同样材料、同样施工工艺制作样品做传热系数试验,均符合要求。

