第一条 为确保无锡轨道交通施工临时用电安全,规范临时用电行为,根据《建筑工程施工现场供用电安全规范》(gb50194-93)和《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46—20xx),特制定本办法。

1、用电机具明细表及负荷计算书。

2、现场供电线路及用电设备布置图,布置图应注明线路架设方式,导线、开关电器、保护电器、控制电器的型号及规格。

3、接地装置的设计计算及施工图。

4、发、配电房的设计计算,发电机组与外电连锁方式。

5、大面积的施工照明,150人及以上居住的生活照明用电的设计计算与施工图纸。

6、安全用电检查制度及安全用电措施(应根据工程特点有针对性地编写)。

1、临时用电施工组织设计。

2、临时用电安全技术交底。

3、临时用电安全检测记录。

4、用电维修工作记录。

第四条 工地所有临时用电由专业电工(持证上岗)负责,其他人员禁止接驳电源。

第五条 施工现场临时用电必须采用“三相五线制”系统。一、二级配电箱外壳必须设重复接地,三级配电箱在比较集中的地方应设重复接地。

第六条 塔吊、龙门架、搅拌机等设备的金属部分必须有接地(零)保护。

第七条 每台电气设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。开关箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米,漏电保护器应与所控制的设备容量相匹配。

第八条 开关箱与二级配电箱的距离不得超过30米。

第九条 各级配电箱内应设专用零线和保护零线端子,不得相互混接;箱内电气元件应排列整齐、牢固,配线横平竖直、美观,并且绑扎牢固;箱底引出线口应加橡皮绝缘互套,箱门应配锁。

第十条 各级配电箱周围2米以内不得堆放杂物,并且应设防雨措施。

第十一条 室外照明灯具应采用防水灯具,距地面高度不得低于3米;室内照明灯具距地面不得低于2.4米;照明灯具的金属外壳必须有保护接零。

第十二条 手持照明灯具、地下室、金属容器内、潮湿等场所,照明时必须使用36v及以下的安全电压。36v变压器严禁使用自耦变压器,必须使用双绕组变压器。金属外壳有可靠的保护接零。

第十三条 照明电线不能栓在金属脚手架、龙门架、塔吊等其它金属上,严禁在地面上乱拉、乱拖。

第十四条 架空线路应采用铁横担,瓷瓶水平架设,距地面一般不低于4米,过道路不低于6米。

第十六条 橡皮电缆应采用埋地穿保护管及沿墙或电杆等敷设,在沿墙或电杆敷设时用绝缘子固定,在金属构件上敷设时,应与金属构件之间做绝缘处理。

第十七条 电缆、电线严禁使用金属裸线绑扎固定。

第十八条 塔吊、龙门架、人货两用电梯等起重设备,在超过30米时,应有防雷措施。

施工临时用电专项方案编制规范 临时用电施工管理制度篇二

南通鑫源建设工程有限公司

蓝鸟彩印1#楼项目部 二〇一三年六月一日

一、编制目的

夏季高温多雨,是事故的易发期、多发期,也是防范事故的关键时期。为全面做好当前的安全生产工作,做好防高温、防汛、防火、防触电、防食物中毒、防雷击、防坍塌、防高处坠落等事故,积极做好夏季安全生产工作,坚决遏制重特大事故的发生,现制定如下雨季和汛期施工安全专项方案。

二、编制依据

1、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》等有关安全生产法律、法规、规程、技术标准。

2、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国河道管理条例》等有关的防洪、防汛法律、法规、规章制度。

3、《施工现场临时用电安全技术规范》等有关安全生产法律、法规、规程等。

三、综合管理措施

1、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针,建立健全安全生产责任制,做到责任到人,任务明确,措施到位,确保雨季和汛期安全生产顺利进行。

2、以工程施工安全为重点,切实加强工程施工安全,加强对项目部施工安全监督检查,严格按照施工安全技术规程要求施工。

3、夏季酷暑炎热,雨水较多,严禁任何职工下水洗澡。

4、项目部制定和完善应急防汛、防暑、防触电应急救援预案,安全管理规章制度和安全防护措施。

5、加强现场的安全检查监督力度,做好现场的安全隐患排查,做到发现事故隐患及时彻底整改。

四、防暑降温措施

1、温度超过35度,属于高温天气,合理安排施工工序和工程量,采取“干两头,歇中间”的方法,避开每天10:30至15:00的高温时段施工,增加休 息和减轻劳动强度。

2、高温作业场所采取有效的通风、降温措施,尽量减少高空作业,对年老、身体素质差、不适应高温作业的人员及时调换岗位。

3、施工现场配备足够的饮用水或绿豆水等,宿舍保证通风良好,职工宿舍安上了空调。

4、项目部购买防暑药品,定期发放到施工队,由队分发到每位员工。并根据现场实际,在重点施工区域设急救药箱或设医疗点,备足防暑降温常用药品。

5、项目部发放“预防高温中暑常识”宣传资料,供各队、班组宣传学习时使用,利用安全活动时间反复宣讲防暑知识和中暑人员救护知识。

6、项目部、各施工队伍备有中暑急救药品,做好防中暑应急救援措施的落实。

7、电焊工、气割工等高温环境下作业的工种,施工队或班组根据当天的气温条件推迟下午上班时间,安排晚上加班等方式,避开正午的酷暑,以减少中暑的可能。

8、专职安全员加强对施工人员的监护和观察,一旦发现有恶心、呕吐等现象的人,应立即令其停止工作,安排他到阴凉通风的地点休息或采取必要的降温措施。

9、如发现有人中暑,应立即将中暑人员送至阴凉通风地带,平躺,解开上身衣裳,给患者采取扇风、用冷水擦脸或用冷湿毛巾覆盖前额、吃防暑药品、喝糖盐凉开水等措施,控制中暑症状。

10、立即报告上级领导或拨打急救电话,报告时应讲明发生地点、人数、中暑人员大致情况等。必要时请医生现场救治或送医院治疗,拨打120急救电话。

五、卫生防疫措施

1、切实做好施工现场的卫生防疫工作,食堂安装纱门、纱窗,配备灭蝇药,各类生活垃圾每天按时清理出场,防止蚊蝇滋生。

2、加强对饮水、食品的卫生管理,严格食品的采购、制作、供应等环节的卫生控制,避免食品变质引发中毒事件。

3、加强卫生管理,职工宿舍必须保证清洁卫生,严禁在宿舍门口倾倒污水、剩饭、剩菜等生活垃圾。

4、食堂工作人员必须持健康证方可上岗。各食堂、宿舍落实纱窗、门帘、防蝇罩等防蝇措施。

六、防火措施

1、加强施工现场防火安全管理,严格动火审批制度,焊割作业事先清理现场周围可燃物,防止金属熔融、火花四溅引起燃烧事故。

2、氧气瓶、乙炔瓶及时归库、分类存放,严格按要求使用氧气、乙炔瓶,两瓶必须分开储存,工作时两瓶距离大于5米,离明火距离大于10米,两瓶不能同车运输,消防器材配备齐全完好。

3、施工现场配备灭火器和防火沙、消防锨、消防桶,消防设施每月点检一次,灭火器压力低于绿区时要及时进行充装,保证防火设施齐全有效。

七、安全用电措施

1、加大施工现场职工宿舍、临时设施、设备配电及临时照明等临时用电检查力度,电工人员持证上岗,严禁违章用电作业,防止触电事故发生。

2、施工机械、照明装臵采取保护接零措施,防止雷电伤人。

3、夏季雨水多,各种电器设备容易受潮,电缆线接头处容易老化、降低绝缘效果,易发生漏电、触电事故。严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》,电工重点检查用电线路、漏电保护装臵、用电设备的绝缘性;现场用电线路架设根据实际情况进行地埋、高架或用管材进行防护,对破损处进行绝缘处理。接头尽量缩短,用绝缘胶布和防水胶布与原来电缆线防护层连接在一起,并做好接头的防护。

4、配电盘、闸刀开关、电器设备的防雨措施要有效,下雨前必须对用电设备电器防雨措施进行检查,并断电,雨后检查用电设备的绝缘性,不合格的电器元件及时更换,严禁存在性能不良而违章冒险使用现象。

5、电焊操作人员必须戴绝缘手套,在潮湿环境下工作时,电焊机放在干燥的地方,操作人员应站在绝缘胶板或木板上操作,并穿绝缘胶鞋,各种安全防护用品要穿戴整齐,确保施工生产安全。

6、手持电动工具必须安装合格的漏电保护器,绝缘电阻符合要求,操作工作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

7、配电室配备灭火器,配电箱接地,设专职电工,配备必要的安全用电防护工具。

8、做好机械设备的防雷工作,避雷接地线一定有效,并进行接地电阻的测定。

9、雨后使用用电设备必须由电工对线路进行检查,确保线路绝缘性能良好,漏电保护器必须有效。

10、编制防雷应急预案,落实雨季防雷措施的落实,并组织进行应急演练。

六、防大风大雨措施

1、基坑开挖和施工,必须严格按设计要求进行放坡,并安排观察土体的稳定性,发现土体裂缝及坍塌预兆,及时采取有效应急措施。

2、暴雨影响期间,一律停止施工作业,严密监控临时设施、基坑支护、拌和站水泥罐等安全状况以及现场排水情况,采取相应的防风加固安全防护措施,防止发生临时设施倒塌、基坑坍塌、设备倾覆等重大安全事故和现场大面积积水。

3、做好临时设施的加固,机械设备停止使用时必须做好固定措施。

4、对施工现场的临时板房和设施,做好加固,并经常进行维护。

七、机械安全措施

1、加强对机械设备和车辆的安全管理,及时进行维修保养,确保其处于完好状态,坚决杜绝带病作业和行驶。加强对机械设备操作人员和驾驶人员的安全教育,严格按照操作规程的要求操作机械设备,驾驶人员要遵章守纪,防止疲劳驾驶、酒后驾驶和超速行驶,防止和减少交通事故的发生。

2、各机械车辆操作人员严格按“一日三检”要求,对机械车辆各项性能做好检查,在保证设备性能良好的情况下才可行车。

3、夏季高温多雨,各司机谨慎驾驶机械车辆,放慢车速。雨天施工便道泥泞,路况不好,各机械车辆司机一定要做好机械的维护保养和检查工作,保证安全装臵有效,严格遵守安全操作规程,确保行车安全。

4、机械队合理安排机械车辆调度,机械操作人员要休息好,严防疲劳驾驶、操作机械车辆、设备。

5、机械车辆工作前,安全管理员进行安全技术交底,司机必须了解工作面的情况,严格遵守安全操作规程,前进后倒必须观察好、鸣笛,注意避让施工现场的人员。

6、严格控制车辆速度,横穿公路或转弯时必须先停车观察,确认无车辆和 行人时方可通过。

八、防汛安全措施

1、与当地气象部门加强联系,密切关注天气情况,了解近期气象预报,掌握汛情,做到心中有数,一旦遇灾害性大雨天气和汛情,及时通知各施工队采取措施,确保人员、机具、材料、设备安全。

2、汛期之前,对施工现场、仓库、料场、机械设备进行全面检查,了解水情和排水情况,查看有无水害隐患,疏通排水沟,保证场地排水系统畅通。

3、本着有备无患的原则,针对本工程防汛重点,准备充足的防汛物资、器具,专库存放,非防汛防洪不准动用。

4、加强施工便道维护,必要时增撒碎石屑。低洼地段准备好抽水机,确保排水畅通。

5、检查办公、生产、生活用房质量,做好防漏、防大风倒塌工作。

6、做好受潮后易变质材料(如水泥、钢材等)保管工作,责任到人。汛期施工用机具、材料、设备等放臵在不易被水淹没的高处。因施工需要或地形限制必须设在河滩和低凹地时,采取措施防止被水淹和洪水冲走。

7、加强用电管理,严格遵守临时用电安全技术规范,落实雨季电器设备防雨措施,防止触电事故。备好发电机,防止因大风大雨天气导致断电,导致无法用水泵等电动抢险用具进行救援。

8、加强高空作业脚手架和工作平台的防滑措施,工作人员穿防滑鞋,大风、大雨、雷雨天气不准高处施工。

9、做好施工场地排水工作,特别是预制场、存梁场、生活区的排水工作。施工便道设臵路面横坡、临时排水沟,确保施工便道通畅。

10、及早了解台风、汛期洪水的水位等情况,在台风、大雨、洪水到来之前预备足够的人力、物力,并加强防洪、防台风重点工地的值班和巡守。

11、认真做好防汛工作,及时与当地水利部门取得联系,了解近几年洪水、汛情、降雨情况,采取必要的防汛措施。

12、要落实好值班制度和通信报警措施, 加强沟通联系,随时掌握雨情、水情和工程运行动态,做到及时发现险情,及时排除险情。

九、汛期防洪、防汛应急响应措施

1、专人负责天气预报信息的收集,及时掌握天气变化情况,并建立防汛值 班记录。

2、所有管理人员的手机必须保持24小时待机状态。人员全部疏散至安全地带,防汛领导小组成员现场值班指挥,防汛抢险队伍立即上岗到位,坚持24小时防守值班,切实做好应对重大汛情、险情的各项准备。

3、当接到防汛领导小组发出抢险通知后,所有防汛抢险队按职责每人持相应工具或操作机械设备,在第一时间到达抢险救灾的指定现场展开工作。同时调集挖掘机、推土机、装载机等相应机械设备在第一时间进入指定位臵,电力中断时立即启用备用电源设施或其他照明设施。

4、在接到上级水利部门的抢险抗洪通知后,发生大汛情时,防汛领导小组立即按防汛预案的分工展开,有条不紊的组织防汛行动,全力抢险,保证人员、物资、设备的安全。

5、一旦出现危情,迅速将人员撤离现场,确保人员安全;如时间允许,将各类可移动设备撤离危险区,将损失降到最低。必要时向政府汇报请求支援等事项,同时及时联系项目办、总监办,协同做好防汛抢险救灾工作,积极配合政府和防汛指挥机关的指挥。

6、紧急救援工作必须服从防汛指挥机构的统一指挥,确保施工区域内外工作人员及人民群众生命财产安全。

十、防高空坠落安全措施

1、施工脚手架必须支设牢固,搭设工作人员必须系好安全带、铺设脚手板。

2、工人上下脚手架必须设臵上下爬梯,必须穿防滑鞋,雨后鞋子泥泞必须进行清理。

3、做好安全教育和安全提示,做好现场的检查监督,必须正确使用安全带,做到高挂低用。

4、从事高处作业的人员作业时,上衣应采用紧身工作服,下衣裤脚应裹紧;脚下穿软底防滑鞋,作业时要戴好安全帽,系好帽带,并系好安全带。

5、凡患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病、眩晕等作业人员均不可从事高处作业。高处作业人员必须经过专业技术和安全培训,经考试合格发给岗位证书后,再持证上岗。

6、凡高处作业,工作人员必须系好安全带,并在合适的位臵挂好安全带。

十一、基坑防坍塌安全措施

1、基坑开挖时,应按基坑变形观测的方案进行,当出现桩顶或坡顶的水平位移大于开挖深度的3‰时、地面沉降速度达到5mm/d时、基坑底面隆起达到150mm以上时、锚杆杆体应力突然增大或松弛、锚杆拉力超过设计拉力时、突降大雨或暴雨时导致基坑有可能失稳或坍塌时,负责观测的技术员马上把结果报告给项目经理和项目技术负责人,即停止正在基坑进行土方平整和在同一区域施工的其他作业,人员撤离出基坑。

2、项目技术负责人组织在施工现场的专职安全员、施工员马上赶到现场,检查基坑外围的电讯和供水等管线。

3、基坑四周用警戒线围起来,专门安排人员进行看护,无关人员不得进入。

4、安排人员,采用1:2的水泥砂浆对基坑顶面的所有裂缝进行封闭处理。

5、处理过程中继续观测基坑的变形,每1小时观测一次,直到变形稳定为止;处理完毕,支护桩变形稳定后,经监理、技术负责人验收确认后方可恢复施工。

二〇一三年六月一日

施工临时用电专项方案编制规范 临时用电施工管理制度篇三

1.1工程基本情况

江门市江海区濠江花园建设项目工程位于江门市江海区,五邑路与永康路交界路口;由江门市濠江房地产开发有限公司投资兴建的项目,由江门市建筑设计研究院设计、由江门市工程监理有限公司监理。

本工程为濠江花园建设项目一期工程,北临五邑路,西临永康路(路对面为江门市江海区建设局),南边与碧桂园共用小区道路,西侧为乡村道路。

五邑路和小区道路可作为本工程项目的出入口。

1.2 建筑设计概况

设计概况:本工程是由三幢高层商住楼和五组别墅群组成的建设项目,高层商住楼地下室1层,地上24层建筑,地下室面积为4093 m2,总建筑面积约20000m2;建筑结构形式为框架剪力墙结构;别墅群地下室1层,地上4层建筑,总建筑面积约20000m2。

1.3 施工范围

5、施工总承包管理及总协调;即对发包人直接发包的专业工程、以及发包人直接发包的专业工程(主要包括:电梯工程、高低压变配电工程、弱电工程、永久性用水、电信工程、煤气主管道的接驳工程等)。

2.1 编制依据

安全控制的目的是保证项目施工中没有危险,不出事故,不造成人身伤亡和财产损失。

程质量和施工安全同是工程建设两大永恒主题。

由于建筑施工安全控制的难点多,劳保责任重,施工项目安全控制处在企业安全控制的大环境中,施工现场是企业安全控制的重点。

因此,建立本工程的安全管理体系、安全责任制、安全技术措施、安全保证措施,作为本工程施工安全过程中实施安全工作的标准和指导性规则。

2.2 执行标准

3.1 安全生产领导小组人员架构 3.2 安全生产领导小组成员

3.3 安全生产、文明施工专业小组

成员由项目部各专业部门的技术骨干、义务消防人员、急救人员和各班组专业的技术工人等组成。

副队长: 队 员:

4、医疗救护应急人员: 5、专业应急救援人员: 6、治安队

安全专项施工方案

员人员: 7、后勤及运输人员: 3.4 安全生产保证体系

“安全生产保证体系”见附图一。

牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,建立完善的安全生产责任制、责任到人、奖罚分明,保证项目的施工安全本工程施工安全生产总目标为:杜绝重大伤亡事故、月度轻伤事故频率控制在1‰以内,确保“五无”(即无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾);确保安全生产样板工地,力争江门市安全生产样板工地。

安全管理目标

施工单位:广东金中海建设工程有限公司

5.1 项目经理安全工作岗位责任制

项目经理:

5.1.1 工程项目实行项目经理负责制,项目经理是该工程项目的安全生产第一责任人,对本工程项目劳动保护、安全生产、文明施工负全面领导责任。

认真执行有门关安全生产的法律、法规、规范、标准。

实现本项目为零事故,负伤频率控制在18‰指标内,安

全生产、文明施工达标,争创江门市优良样板工地(工程)。

3、做好开工前的安全生产准备,并做好全面的施工记录备案;

5.1.3 认真贯彻落实施工组织设计中的各项要求,在执行中如需要变更需经原编制审批部门批准。

5.1.4 每天按照现场规范和工程安全验评标准,在现场巡查工地,发现问题立即整改。

5.1.5 贯彻“安全第一”的思想,主持或参与审批项目的施工组织设计、施工方案,组织编制专业性较强的专项安全施工方案和文明施工方案,使施工组织设计和施工方案科学化,作为全面指导施工的依据,贯彻实施安全责任制和安全技术措施计划。

5.1.6 项目经理应经常组织各种安全生产教育,支持和配合安技人员的各项工作。

领导所属项目组每月开一次工地安全工作会议,认真开展每周一次安全日活动;定期向公司报告安全生产情况和措施,落实本项目各级各部门安全生产责任制,定期(每月15日)组织安全检查并研究解决安全中存在的问题;当进度与安全发生矛盾时,必须服从安全。

5.1.7 开展安全生产、文明施工等活动,对职工进行安全生产和遵章守纪教育;督促施工员、质安员组织实施本工地制定的安全技术措施、安全施工组织设计及监督有关人员做好施工安全各项技术资料的整理、存档工作。

5.1.8 有权拒绝上级不科学、不安全、不卫生的生产指令。

发生事故,要保护现场和立即上报,并配合调查组人员进行调查。

5.1.9 负责对本工地发生的伤亡事故进行调查,坚持“四不放过”的原则,并按有关规定对事故责任者进行处理。

如发生重大伤亡事故、重大未遂事故,要做好现场保护与抢救工作,并及时上报,协助组织配合事故调查,认真落实整改措施,不得隐瞒不报、虚报或有意拖延报告,更不能擅自处理。

5.1.10 在承担工程项目施工过程中,应当接受上级有关部门的工作检查及职工管理机构的监督。

施工临时用电专项方案编制规范 临时用电施工管理制度篇四

台风是一种突发性强、破坏力大的自然灾害,对施工现场人身及设备安全构成很大威胁。因此防御台风并降低其对工程施工的危害是项目部的重要职责。

1.1台风前的准备

1、做好防台风前期准备,施工期间安全环保部密切注意天气预报,有何异常及时跟领导汇报,且要与有关单位密切联系,确保信息传递的可靠性,作好汛情防范工作。

2、当出现险情时,项经部的有关人员必须及时到位。并针对实际情况采取相应的防护和加固措施。

3、配备足够的防汛材料和设备,包括潜水泵、塑料薄膜、彩条布、雨衣、雨鞋等。

1.2做好现场的排水系统

1、施工现场四周的排水沟内垃圾清理干净,保证雨水能通畅的排往城市地下管道。

2、在生活区、钢筋加工场、周转料具堆场、仓库、机棚以及大型机械基础周边设置排水沟,防止雨水堆积。

3、施工场地内道路两旁要做好排水沟,排水沟与总排水沟相通,并向排水方向找坡,确保路面不积水。

1.3机电设备检测与防护

1、机电设备的电闸要采取防雨、防潮措施,并应安装接地保护装置,以防漏电、触电。

2、对外脚手架尤其是附墙点及施工电梯、塔吊等设备进行检查,加固。

3、加强施工电缆、电线的检查加固,对台风暴雨期间不使用的电器设备,将其电源全部切断。

4、机动电掣箱要有防雨措施,漏电保护装置要安全可靠。

5、现场所有用电设备,闸箱、输电线路均做好相应的防雨防潮措施,并符合用电安全规则,保证安全用电。大型机械设备及脚手架应设置好防护措施。

1.4施工材料

1、现场的施工材料及防护材料,水泥要垫高码放并要通风良好,以防受潮。

2、进入现场设备材料避免堆入在低、洼处,露天存放的垫高加彩条布盖好。堆入在现场的零星材料要归堆固定好。

3、临时设施检修:对工人宿舍、办公室等进行全面检查,对危险建筑物应进行全面翻修加固。

1.5防台风预案

1、布置防台风工作,项目经理应根据台风的风力大小预报,必要时拆除部分密目网,卸除部分风载,确保外脚手架安全。

2、台风到来后应停止一切施工作业,切断施工电源。

3、项目部在台风来临前应加强对外脚手架的巡查,逐个查看各个杆件之间的连接是否牢固、密目网是否绑扎牢固,连墙件是否锁牢。

4、对各楼层的堆放材料进行全面清理,在堆放整齐的同时必须有可靠的压重和固定,防止台风来到时将材料吹散。

5、台风期间,如风力很大时,住在临设中的工人全部撤离,搬至在建建筑物中进行住宿,并派专人进行统一管理。住宿的楼层房间做好相应防风、防雨的措施,确保人员的安全。

1.6台风后的技术措施

1、台风过后应对脚手架、塔吊、施工电梯等设施认真检查,发现问题整改加固并经专业人员检查合格后方可投入使用。

2、认真检查现场各种用电设施是否完好,确保不受水淹时方可投入使用。如发现被水浸泡或受潮,必须重新测试。

3、认真检查生活区及办公区板房是否牢固,现场钢筋加工棚等是否安全,如发生不安全因素需处理后方可进人。

4、排查完施工现场所有安全隐患并经验收合格后方可恢复正常施工。

工地现场任何人发现发生重大事故的,必须立即报告项目负责人,项目负责人接到报告后,应立即报告政府有关部门及公司领导,并组织现场应急救援小组开展现场抢救工作,如造成人员伤亡,应第一时间直接拨打120急救电话。

施工临时用电专项方案编制规范 临时用电施工管理制度篇五

乙方:

为加强安全生产工作,切实落实安全生产责任制和安全技术措施,保障联营单位作业人员的职业健康、机械设备安全、临时用电安全等工作,明确甲乙双方在安全管理中的责任和义务,特制定此协议。

1、建立施工项目安全生产组织,配备专职安全管理人员。

2、督促联营单位人员认真学习贯彻安全技术规程、规范、标准;督促联营单位对作业人员进行安全生产教育,检查特殊工种持证情况。

3、针对施工特点,做好切实可行的安全技术交底,履行双方签字手续并严格执行安全技术交底,落实安全措施,监督其执行。

4、坚持定期和经常的安全生产检查,对查出的安全隐患,及时向乙方提出整改意见或下发限时整改通知单,并监督落实。

5、督促联营单位电工及机械设备维修人员按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行作业。

6、对联营单位提出的不安全因素,要给以重视,分清责任,及时解决,不能解决的,要及时上报上级单位,杜绝带隐患冒险违章施工。

7、检查监督联营单位落实安全措施,搞好现场的各项安全防护工作。

1、联营单位应建立健全安全生产组织,配好专职和兼职的安全员,落实安全教育制度。

2、全体作业人员都应遵守《建筑施工安全技术操作规程》、《施工临时用电安全技术规程》、《建筑施工高处作业安全技术规程》等有关方面的规定,实施文明施工,杜绝野蛮施工。

3、全体作业人员应遵守甲方在安全生产方面的.各项管理制度、标准,服从甲方管理;认真落实国家和政府关于安全生产方针、政策和各项法规。

4、施工现场应重点抓好以下方面工作:

(1)按规定使用安全帽、安全带、安全网等安全防护用品(具);

(2)机械设备防护装置一定要齐全有效,所有机械均要及时维修保养,禁止“带病”运转。

(3)现场用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,必须采用三级配电三级保护,使用标准电闸箱,固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。电器设备必须采用tn—s系统、设置专用的保护零线,电动机械和电动手持工具要设漏电保护装置,一机、一箱、一闸、一保护。机械和电动工具的维修和检查应由专业人员负责。

(4)电焊机应使用专用电闸箱,一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。电焊机两侧接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。电焊把线双线到位。电焊把线应使用专用电缆线,线路应绝缘良好,无破损、裸露。电焊机装设专用防触电保护装置。

(5)脚手架材料及脚手架搭设必须符合规范要求及施工方案,使移动操作平台的,操作平台要有合格证。

(6)严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场;高空作业不准穿硬底和易滑的鞋靴,严禁酒后或服药后作业。

(7)电工、电气焊工、架子工、各种机动车辆驾驶员及其他特殊工种,必须持证上岗,并根据岗位需要定期体检。

(8)坚持班前讲话制度、安全日检、随检制度,及时消除安全隐患。

(9)配合甲方各项安全检查,并对提出的问题按要求进行整改。

应自觉履行上述所指定的条款,严格按本协议所赋予的职责监督检查,确保施工生产安全顺利进行。凡违反上述协议规定,不履行自己的职责和义务,造成伤亡事故,由责任方承担一切责任。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

甲方代表签字:

乙方代表签字:

日期:

施工临时用电专项方案编制规范 临时用电施工管理制度篇六

一、电气维修制度

1.只准全部(操作范围内)停电工作、部分停电工作,不准进行不停电工作。维修工作要严格执行电气安全操+作规程。

2.不准私自维修不了解内部原理的设备及装置。不准私自维修厂家禁修的安全保护装置。不准私自超越指定范围进行维修作业。不准从事超越自身技术水平且无指导人员在场的电气维修作业。

3.不准在本单位不能控制的线路及设备上工作。

4.不准随意变更维修方案而使隐患扩大。

5.不准酒后或有过激行为之后进行维修作业。

6.对施工现场所属的各类电动机,每年必须清扫、注油或检修一次。对变压器、电焊机,每半年必须进行清扫或检修一次。对一般低压电器、开头等,每半年检修一次。

二、安全用电技术交底制度

1.进行临时用电工程的安全技术交底,必须分部分项目按进度进行。不准一次性完成全部工程交底工作。

2.设有监护人的场所,必须作业前对全体人员进行技术交底。

3.对电气设备的试验、检测、调试前、检修前及检修后的通电试验前必须进行技术交底。

4.对电气设备的定期维修前、检查后的整改前,必须进行技术交底。

5.交底项目必须齐全,包括使用的劳动保护用品及工具,有关法规内容,有关安全操作规程内容和保证工程质量的要求,以及作业人员活动范围和注意事项等。

6.填写交底记录要层次清晰,交底人、被交底人及交底负责人必须分别签字,并准确注明交底时间。

三、电工及用电人员的操作制度

1.禁止使用或安装木质配电箱、开关箱、移动箱。电动施工机械必须实行一闸一机一漏一箱一锁。且开关箱与所控固定机械之间的距离不得大于5m。

2.严禁以取下(给上)熔断器方式对线路停(送)电。严禁维修时约时送电,严禁以三相电源插头代替负荷开关启动(停止)电动机运行。严禁使用220v电压行灯。

3.严禁频繁按动漏电保护器和私拆漏电保护器。

4.严禁长时间超铭牌额定值运行电气设备。

5.严禁在同一配电系统中一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。

6.严禁直接使用刀闸启动(停止)4kw以上电动设备。严禁直接在刀闸上或熔断器上挂接负荷线。

广州保税区汇华工程有限公司装饰设计分公司